10.02.2011, 17:22
Есть вообщем то рабочий ТРМ-33, но периодически сбиваются показания
датчика температуры обратной воды (на прочерки) и система уходит в выход из заморозки. Термопару меняли на новую - результат тот же. Может кто сталкивался? Контроллер или где то контакт отходит? Подскажите, пожалуйста!

Зоя
14.02.2011, 08:49
Здравствуйте,
1. Напишите полную маркировку прибора ТРМ33.
2. Тем-ра по каналам наружного воздуха и приточной вентиляции всегда отображается стабильно? Или все каналы одновременно начинают показывать прочерки?
3. Линия датчик -прибор экранированная? Трехпроводная?

Очень похоже на действие помехи по третьему входу прибора.
Соответственно для борьбы с помехами существуют следующие способы :
- экранирование линий связи прибор-датчик;
- заземление экранов (со стороны прибора);
- заземление шита в который установлен прибор;
- использование питающих сетей не нагруженных на источники
электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи и пр.)
- прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий связи;
- исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с силовыми линиями;
- использование промежуточных реле для управления исполнительными механизмами;
- удаление прибора от силовых реле, пускателей прочих источников эл.помех внутри щита.

fedylka11
14.02.2011, 12:40
Маркировка: ТРМ-33; Зав.№171134 1999г.
Прочерки только по температуре обратки, все остальное хорошо.
Линия около датчика 3м - экран, дальше - трехпроводная, третий провод
заземлен, все в гофре. Заранее благодарю,Федор.

Александр Приходько
14.02.2011, 12:53
Можно протестировать вход прибора, поставить резистор 50 Ом, если ТРМ33-Щ4.01 или 100 ОМ, если прибор ТРМ33-Щ4.03. Резисторы ставим с перемычками, эмитируя при этом 3-х проводную схему подключения. Прибор при этом будет показывать примерно 0 град. С. Нужно посмотреть как поведет себя ТРМ33 в данном случае.

fedylka11
14.02.2011, 13:00
Еще когда вентилятор не работает в режиме Р--1 измерения обратки не сбиваются.

Зоя
14.02.2011, 14:58
Скорее всего , вход сбоит от обратных токов, при включении вентилятора. Можно попробовать поставить R-C цепочку на данный выход (R= 50..100, С=0,01 мкФ).