PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по барьеру искрозащиты



netman
10.02.2011, 09:59
Возможно ли использование блоков искрозащиты Искра для передачи сигнала по RS-232 от приборы из взрывоопасной зоны,
а также для его питания напряжением 9В. Т.е. я так понимаю нужно 2 барьера - один по питанию, второй для передачи сигнала, подскажите подойдут ли Ваши изделия для этого ?

Папулов Сергей
10.02.2011, 10:03
Здравствуйте!
К сожалению, наша "Искра" с Вашими требованиями не справится...
Вам необходимы специальные барьеры, для трансляции RS-232х сигналов по взрывоопасной зоне, то же касается и питающей сети.

netman
10.02.2011, 10:09
может подскажете какие модели, каких производителей подойдут ?
p.s. желательно отечественные