Добрый день, уважаемые форумчане! Может кто посоветует с решением такой задачи: Требуется разработать схему шкафа управления двумя насосами на базе приборов ОВЕН, работающими на откачивание жидкости из резервуара. В работе насосов предусмотреть следующие режимы:
1 Откачивание жидкости в ручном и автоматическом режиме. Автоматический режим должен предусматривать три положения уровня: нижний - включение, средний -отключение, верхний¬ –аварийное включение второго насоса и подача сигнала тревоги.
2 Предусмотреть возможность поочерёдной работы насосов с учётом наработки моточасов.
Предусмотреть защиту эл. Двигателей приборами УЗОТЭ-2У.
Предусмотреть возможность передачи данных по GSM каналу на диспетчерский пункт. Помимо сигналов о работе насосов необходимо обеспечить передачу следующих параметров: отсутствие напряжения, пожарный датчик , аварийный уровень, срабатывание охранной сигнализации

bmsnk
08.02.2011, 14:36
Ну и в чем собственно проблема? Задача проста, как "Правда" :rolleyes:

JoSaint
08.02.2011, 15:41
отписался в личку!

Николаев Андрей
08.02.2011, 18:34
Если без сигнализаций, sms и остальных прелестей - можно один из САУ подобрать.
Учитывая хотелки:
ПЛК100 + МК110-4К.4Р + GSM модем (ПМ01)

анатолийам
09.02.2011, 07:23
"Учитывая хотелки:
ПЛК100 + МК110-4К.4Р + GSM модем (ПМ01)" Это понятно, но как это всё хозяйство соединить и настроить. С электроникой не совсем на ты, электрик по специальности. Если можно ,то схемку бы,

Николаев Андрей
09.02.2011, 17:50
Схемка то простая.
К МК110-4К.4Р подключаются кондкутометрические датчики для определения уровня (4 уровня).
МК110-4К.4Р подключается к ПЛК по RS485.
GSM модем подключается к ПЛК100 по RS232.
Ну и на все это пишется программа.
Пример опроса модулей не форуме есть.
Пример блока для управления насосами на форуме есть.
Четкое описание работы с GSM модемом на форуме есть.

Ну и все сигнализации и аварии - подключаются к дискретным входам ПЛК100

анатолийам
10.02.2011, 21:38
Спасибо за ответы! Попытаюсь разобраться.

dr_gebbels
17.02.2011, 10:45
как производственник замечу,схемка не такая уж простая,из эргономических
соображений (чтоб дежурный сантехник не запуталси),для отображения всех состояний
(в т.ч. и в руч.режиме),здесь нужно >4 выходов ПЛК садить на свет.сигнализацию,
самое халявное(по деньгам) и доступнее-использовать для свет.сигнализации
посты КП для установки в них светосигнальных индикаторов типа AD-22 на 24В производства ИЕК,тогда в этом случае понадобится малогабаритный шкаф-
для установки в нем ПЛК,БСФ,БП.

NaLiL711
17.02.2011, 11:57
Добрый день..
..пишу диплом,где спец вопрос звучит как "автоматизированное управление двигателями насосов",ситуация схожа с №1 в теме..там где я прохожу практику все это осуществляют при помощи Вашего ЛК САУ-МП и LOGO! 230RC..
..если не сложно-плиз отпишите особенности этих двух решений,на мой вопрос здесь говорят-все это вопрос вкуса и цвета...
..и если не сожжно-алгоритм работы...
..спасибо.. =))

Николаев Андрей
17.02.2011, 14:52
Описание логики работы САУ-МП четко описаны в руководстве по эксплуатации - скачайте прям с нашего сайта.
Алгоритмы Logo на форуме обсуждаться НЕ БУДУТ.