PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 150 и СП 270



Петров Андрей
08.02.2011, 10:52
ПЛК 150 + СП270
Панель Мастер ModBus RTU
По RS 485 все работает
Меняю на Debug 232 с теме-же параметрами Кодесис выдает ошибку:
6 Module not initializet Device Id=200 no initilizet
После загрузки меняю кабель прошивки на кабель связи.
Что нужно сделать?
Спасибо.

Николаев Андрей
08.02.2011, 18:46
Читать форум.
Читать документы :)
После замены кабеля прошивки на кабель связи НЕОБХОДИМО перезагрузить ПЛК (именно перезагрузить - не передернуть питание).

fedrom
28.02.2011, 10:26
НЕ подключается ПЛК100 по RS232-Debug с панелью СП270, те же самые настройки ПЛК100 по RS-232 с СП270 работает отлично.

Николаев Андрей
28.02.2011, 13:09
Кабель поменяли на КС2? После смены кабеля контроллер перезагрузили?
Настройки 115200, 8-n-1 ?

fedrom
01.03.2011, 16:30
Так ПЛК100 был "тестовым" сейчас пришел новый ПЛК150 с ним в комплекте кабель КС1. Дак вот через Ethernet подключается через КС1 нивкакую... перепрошить контроллер тоже не удалось

Николаев Андрей
01.03.2011, 17:12
Давайте как то по порядку... Что к чему не подключается? Панель или ПК к ПЛК???
Настройки подключения сделали строго согласно инструкции?
Что выдает лог гипертерминала?

fedrom
04.03.2011, 13:47
кабель в комплекте с ПЛК150 был некачественно пропаян.
разобрал оторвал припаял по новому и все ок)))

Artem
04.03.2011, 15:11
кабель в комплекте с ПЛК150 был некачественно пропаян.
разобрал оторвал припаял по новому и все ок)))

Вы кабелем из комплекта с плк (КС1) подключаетесь к СП270? А перемычку разорвали?

fedrom
09.03.2011, 10:06
да разоравал без перемычки КС-2