PDA

Просмотр полной версии : 2ТРМ1 + ПД100



Lexey-ru
07.02.2011, 11:58
Здравствуйте, подскажите, как правильно настроить программно, отображение давления с датчика ПД100 на БИ 2ТРМ1.... Смотрел мануалы, но ничего не вкурил ((... по шагово пожалуйсто может ктото описать процедуру ???

P.s. ни когда просто не сталкивался с программированием БИ, аппаратную часть уже собрал, резистоор поставил :)

Благодарю.

Папулов Сергей
08.02.2011, 10:10
Что есть БИ???
Для правильной настройки отображения давления в приборе, необходимо установить в параметре b1-0 (код типа датчика) значение: 10.
Параметры b1-5 и b1-6 (верхняя\нижняя границы показаний датчика) при значениях 0 и 100 прибор будет показывать давление в % от 0 до 100% соответственно. Установив параметр b1-6 как верхний предел измерения давления датчиком, например, 6, для датчики ПД100-ДИ0,6М, прибор будет отображать значения по шкале от 0 до 6 бар.

Lexey-ru
08.02.2011, 10:15
Во Сергей СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
БИ- Блок Индикации

b1-0 (код типа датчика)- 10 , - до этого я сам дошол :) а вот про верхнюю и нижнюю границу оргомное спасбо!!!!

Всё подробно и доступно :)

Папулов Сергей
08.02.2011, 10:23
Всегда пожалуйста! ;)

Lexey-ru
10.02.2011, 08:51
Хмм... вы не представляете.., но... почему то я параметр b1-0 могу выставить, а параметр b1-5 и b1-6 не получается... просто в приборе нет этих параметров, он перешагивает просто... b1-0...b1-4 а потом сразу b1-7 ))...

штраннно... :confused:

Папулов Сергей
10.02.2011, 09:58
Странно!
Эти параметры появляются именно тогда, когда в приборе выставляются датчики типа "ток" или "напряжение".
Попробуйте проделать то же самое на втором канале?
И ещё... пришлите полную маркировку прибора, возможно у Вас он прошлого поколения...

Щекин Станислав
10.02.2011, 09:59
b1-5 и b1-6 отсутствуют при неправильной установке параметра b1-0

Папулов Сергей
10.02.2011, 10:05
Во Сергей СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
БИ- Блок Индикации

b1-0 (код типа датчика)- 10 , - до этого я сам дошол :) а вот про верхнюю и нижнюю границу оргомное спасбо!!!!

Всё подробно и доступно :)

Щекин Станислав, судя по этому посту, человек такой ошибки уже не мог допустить.

Lexey-ru
10.02.2011, 10:10
В параметре b1-0 я выставил 10, т.к. датчик давления ПД100 (4-20 мА)...
Но вот при выставлении верх\нижн гнаницы... возникли проблемки... странно....

Так как я использую БИ 2ТРМ1..., я так понимаю параметр второго датчика задаётся в b2-0 ? :)

Щекин Станислав
10.02.2011, 10:32
Чудеса какие-то :)
Напишите, пожалуйста, модель прибора целиком.
Насколько я могу судить, в "новом" 2ТРМ1 не существует параметра b1-4, а в "старом" 2ТРМ1А нет параметра b1-0.

Lexey-ru
10.02.2011, 11:34
СТОП!..... ИЗВИНЯЮСЬ..... НО Я НЕМНОГО ОПИСАЛСЯ ИЗНАЧАЛЬНО..... БИ- 2ТРМ0 !!!!!!!! ))

Папулов Сергей
10.02.2011, 13:11
Да не переживайте, это мы уже поняли )))

Что с параметрами у Вас?

Lexey-ru
10.02.2011, 13:22
хм..))) .. ну есть и 2ТРМ1 ... даже несколько штук... но туда пока не хочу лесть )))... туту хотябы с 2ТРМ0 разобраться )))

2 входана датчики, 2 реле, БП на 24В... :) точно даже и не снаю как модель называется :)

19stas87
24.04.2011, 18:42
Всем привет,есть проблема с 2трм1,его приобрел для инкубатора,купил датчик тсм50mw подключил настроил заработал нармально,выставил на 39С,(в качестве нагревателя использую греющий кабель на 2Квт).В итоге температура пляшет от 38-43С как сделать так что-бы он потдерживал заданую температуру хотя-бы +-0.5С постояно.

kolyan
24.04.2011, 19:32
Всем привет,есть проблема с 2трм1,его приобрел для инкубатора,купил датчик тсм50mw подключил настроил заработал нармально,выставил на 39С,(в качестве нагревателя использую греющий кабель на 2Квт).В итоге температура пляшет от 38-43С как сделать так что-бы он потдерживал заданую температуру хотя-бы +-0.5С постояно.

Скорее всего, Вам понадобится ПИД регулятор, который обеспечивает регулирование с большой точностью.
2ТРМ1 - позиционный регулятор. При работе позиционных регуляторов наблюдаются скачки температуры около уставки (автоколебания).

19stas87
24.04.2011, 20:19
Скорее всего, Вам понадобится ПИД регулятор, который обеспечивает регулирование с большой точностью.
2ТРМ1 - позиционный регулятор. При работе позиционных регуляторов наблюдаются скачки температуры около уставки (автоколебания).

А 2трм1 это не пид-регулятор?:(

kolyan
24.04.2011, 20:44
А 2трм1 это не пид-регулятор?:(

Нет, 2ТРМ1 - это простой позиционный регулятор.

Папулов Сергей
25.04.2011, 09:22
Вам необходим другой прибор, например ТРМ10.

19stas87
25.04.2011, 17:58
Вам необходим другой прибор, например ТРМ10.

Спасибо вам за совет,но все-же сильно дорого поискал в инете,нашел Измеритель-регулятор ТС4S-1R, Autonics, Ю.Корея не встречались с таким он немного дешевле 1400р а насчет качества хочу у вас поспрашать,а то я,неочень соображаю:confused:

Папулов Сергей
27.04.2011, 13:41
Ну... с Вашей задачей, я думаю, справится!

19stas87
03.05.2011, 16:11
Подскажите пожалуста возможно применение 2трм1 как дачик давления или влажности если да то как указать тип дачика?

kolyan
03.05.2011, 19:42
Подскажите пожалуста возможно применение 2трм1 как дачик давления или влажности если да то как указать тип дачика?

Наверное, Вы имеете ввиду - 2ТРМ1 применить в качестве ИНДИКАТОРА (возможно и регулятора) давления или влажности - а не датчика...
Для этого, нужно знать тип выходного сигнала Ваших датчиков давления и влажности.
А, в инструкции по эксплуатации всё подробно описано.
И, если у Вас датчики со стандартным выходным сигналом и имеются в списке датчиков, указанных в руководстве по эксплуатации от 2ТРМ1, то проблем не будет.
Вот ссылка на РЭ 2ТРМ1:
http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf

itis
03.05.2014, 20:55
Подскажите пожалуйста у меня есть 2ТРМ1-Щ2.У.РР, к нему подключены 2 датчика давления ПД100-1Мпа (один на входе фильтра, второй на выходе). Как я понял измеритель показывает давление в барах и соответственно настройки группы "b" я выставил b1-0=10 (4-20mA), b1-5=0, b1-6=10 (от 0 до 10 бар). b1-0 выставил 03 и на дисплее отображаются данные 1-ого, 2-ого датчика и разница между ними. Теперь мне надо настроить при перепаде давления на входе и выходе при разнице в 2 бара (значит забился фильтр) послать сигнал на выход №1. Какие еще уставки нужно изменить для этого???

Василий Кашуба
03.05.2014, 21:09
Подскажите пожалуйста у меня есть 2ТРМ1-Щ2.У.РР, к нему подключены 2 датчика давления ПД100-1Мпа (один на входе фильтра, второй на выходе). Как я понял измеритель показывает давление в барах и соответственно настройки группы "b" я выставил b1-0=10 (4-20mA), b1-5=0, b1-6=10 (от 0 до 10 бар). b1-0 выставил 03 и на дисплее отображаются данные 1-ого, 2-ого датчика и разница между ними. Теперь мне надо настроить при перепаде давления на входе и выходе при разнице в 2 бара (значит забился фильтр) послать сигнал на выход №1. Какие еще уставки нужно изменить для этого???
Почитайте здесь http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf

itis
14.05.2014, 16:06
Почитайте здесь http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf
Спасибо за такой ответ, но данное руководство у меня есть и в бумажном виде и электронном. Я об это руководство уже свой мозг сломал! Мне бы хотелось простой ответ с примером если кто уже сталкивался с данными настройками, какие цифры и куда вводить.

Зоя
16.05.2014, 10:44
А1-1=02
А1-2=03

Т=0
∆=2

itis
16.05.2014, 11:08
А1-1=02
А1-2=03

Т=0
∆=2
Спасибо за ответ, буду пробовать эти уставки. Как я понял настройки группы "b" у меня верные.

Зоя
16.05.2014, 11:44
Как я понял настройки группы "b" у меня верные.

Да, верные.

Lexey-ru
09.06.2014, 22:05
Привет всем , извините что давно тут не появлялся - на то были свои проблемы - проблему устранили заменой прибора. Видать тот себя очень плохо чувствовал :)
Благодарю всех за советы!