Просмотр полной версии : 2ТРМ1 + ПД100
Lexey-ru
07.02.2011, 11:58
Здравствуйте, подскажите, как правильно настроить программно, отображение давления с датчика ПД100 на БИ 2ТРМ1.... Смотрел мануалы, но ничего не вкурил ((... по шагово пожалуйсто может ктото описать процедуру ???
P.s. ни когда просто не сталкивался с программированием БИ, аппаратную часть уже собрал, резистоор поставил :)
Благодарю.
Папулов Сергей
08.02.2011, 10:10
Что есть БИ???
Для правильной настройки отображения давления в приборе, необходимо установить в параметре b1-0 (код типа датчика) значение: 10.
Параметры b1-5 и b1-6 (верхняя\нижняя границы показаний датчика) при значениях 0 и 100 прибор будет показывать давление в % от 0 до 100% соответственно. Установив параметр b1-6 как верхний предел измерения давления датчиком, например, 6, для датчики ПД100-ДИ0,6М, прибор будет отображать значения по шкале от 0 до 6 бар.
Lexey-ru
08.02.2011, 10:15
Во Сергей СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
БИ- Блок Индикации
b1-0 (код типа датчика)- 10 , - до этого я сам дошол :) а вот про верхнюю и нижнюю границу оргомное спасбо!!!!
Всё подробно и доступно :)
Папулов Сергей
08.02.2011, 10:23
Всегда пожалуйста! ;)
Lexey-ru
10.02.2011, 08:51
Хмм... вы не представляете.., но... почему то я параметр b1-0 могу выставить, а параметр b1-5 и b1-6 не получается... просто в приборе нет этих параметров, он перешагивает просто... b1-0...b1-4 а потом сразу b1-7 ))...
штраннно... :confused:
Папулов Сергей
10.02.2011, 09:58
Странно!
Эти параметры появляются именно тогда, когда в приборе выставляются датчики типа "ток" или "напряжение".
Попробуйте проделать то же самое на втором канале?
И ещё... пришлите полную маркировку прибора, возможно у Вас он прошлого поколения...
Щекин Станислав
10.02.2011, 09:59
b1-5 и b1-6 отсутствуют при неправильной установке параметра b1-0
Папулов Сергей
10.02.2011, 10:05
Во Сергей СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
БИ- Блок Индикации
b1-0 (код типа датчика)- 10 , - до этого я сам дошол :) а вот про верхнюю и нижнюю границу оргомное спасбо!!!!
Всё подробно и доступно :)
Щекин Станислав, судя по этому посту, человек такой ошибки уже не мог допустить.
Lexey-ru
10.02.2011, 10:10
В параметре b1-0 я выставил 10, т.к. датчик давления ПД100 (4-20 мА)...
Но вот при выставлении верх\нижн гнаницы... возникли проблемки... странно....
Так как я использую БИ 2ТРМ1..., я так понимаю параметр второго датчика задаётся в b2-0 ? :)
Щекин Станислав
10.02.2011, 10:32
Чудеса какие-то :)
Напишите, пожалуйста, модель прибора целиком.
Насколько я могу судить, в "новом" 2ТРМ1 не существует параметра b1-4, а в "старом" 2ТРМ1А нет параметра b1-0.
Lexey-ru
10.02.2011, 11:34
СТОП!..... ИЗВИНЯЮСЬ..... НО Я НЕМНОГО ОПИСАЛСЯ ИЗНАЧАЛЬНО..... БИ- 2ТРМ0 !!!!!!!! ))
Папулов Сергей
10.02.2011, 13:11
Да не переживайте, это мы уже поняли )))
Что с параметрами у Вас?
Lexey-ru
10.02.2011, 13:22
хм..))) .. ну есть и 2ТРМ1 ... даже несколько штук... но туда пока не хочу лесть )))... туту хотябы с 2ТРМ0 разобраться )))
2 входана датчики, 2 реле, БП на 24В... :) точно даже и не снаю как модель называется :)
19stas87
24.04.2011, 18:42
Всем привет,есть проблема с 2трм1,его приобрел для инкубатора,купил датчик тсм50mw подключил настроил заработал нармально,выставил на 39С,(в качестве нагревателя использую греющий кабель на 2Квт).В итоге температура пляшет от 38-43С как сделать так что-бы он потдерживал заданую температуру хотя-бы +-0.5С постояно.
Всем привет,есть проблема с 2трм1,его приобрел для инкубатора,купил датчик тсм50mw подключил настроил заработал нармально,выставил на 39С,(в качестве нагревателя использую греющий кабель на 2Квт).В итоге температура пляшет от 38-43С как сделать так что-бы он потдерживал заданую температуру хотя-бы +-0.5С постояно.
Скорее всего, Вам понадобится ПИД регулятор, который обеспечивает регулирование с большой точностью.
2ТРМ1 - позиционный регулятор. При работе позиционных регуляторов наблюдаются скачки температуры около уставки (автоколебания).
19stas87
24.04.2011, 20:19
Скорее всего, Вам понадобится ПИД регулятор, который обеспечивает регулирование с большой точностью.
2ТРМ1 - позиционный регулятор. При работе позиционных регуляторов наблюдаются скачки температуры около уставки (автоколебания).
А 2трм1 это не пид-регулятор?:(
А 2трм1 это не пид-регулятор?:(
Нет, 2ТРМ1 - это простой позиционный регулятор.
Папулов Сергей
25.04.2011, 09:22
Вам необходим другой прибор, например ТРМ10.
19stas87
25.04.2011, 17:58
Вам необходим другой прибор, например ТРМ10.
Спасибо вам за совет,но все-же сильно дорого поискал в инете,нашел Измеритель-регулятор ТС4S-1R, Autonics, Ю.Корея не встречались с таким он немного дешевле 1400р а насчет качества хочу у вас поспрашать,а то я,неочень соображаю:confused:
Папулов Сергей
27.04.2011, 13:41
Ну... с Вашей задачей, я думаю, справится!
19stas87
03.05.2011, 16:11
Подскажите пожалуста возможно применение 2трм1 как дачик давления или влажности если да то как указать тип дачика?
Подскажите пожалуста возможно применение 2трм1 как дачик давления или влажности если да то как указать тип дачика?
Наверное, Вы имеете ввиду - 2ТРМ1 применить в качестве ИНДИКАТОРА (возможно и регулятора) давления или влажности - а не датчика...
Для этого, нужно знать тип выходного сигнала Ваших датчиков давления и влажности.
А, в инструкции по эксплуатации всё подробно описано.
И, если у Вас датчики со стандартным выходным сигналом и имеются в списке датчиков, указанных в руководстве по эксплуатации от 2ТРМ1, то проблем не будет.
Вот ссылка на РЭ 2ТРМ1:
http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf
Подскажите пожалуйста у меня есть 2ТРМ1-Щ2.У.РР, к нему подключены 2 датчика давления ПД100-1Мпа (один на входе фильтра, второй на выходе). Как я понял измеритель показывает давление в барах и соответственно настройки группы "b" я выставил b1-0=10 (4-20mA), b1-5=0, b1-6=10 (от 0 до 10 бар). b1-0 выставил 03 и на дисплее отображаются данные 1-ого, 2-ого датчика и разница между ними. Теперь мне надо настроить при перепаде давления на входе и выходе при разнице в 2 бара (значит забился фильтр) послать сигнал на выход №1. Какие еще уставки нужно изменить для этого???
Василий Кашуба
03.05.2014, 21:09
Подскажите пожалуйста у меня есть 2ТРМ1-Щ2.У.РР, к нему подключены 2 датчика давления ПД100-1Мпа (один на входе фильтра, второй на выходе). Как я понял измеритель показывает давление в барах и соответственно настройки группы "b" я выставил b1-0=10 (4-20mA), b1-5=0, b1-6=10 (от 0 до 10 бар). b1-0 выставил 03 и на дисплее отображаются данные 1-ого, 2-ого датчика и разница между ними. Теперь мне надо настроить при перепаде давления на входе и выходе при разнице в 2 бара (значит забился фильтр) послать сигнал на выход №1. Какие еще уставки нужно изменить для этого???
Почитайте здесь http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf
Почитайте здесь http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf
Спасибо за такой ответ, но данное руководство у меня есть и в бумажном виде и электронном. Я об это руководство уже свой мозг сломал! Мне бы хотелось простой ответ с примером если кто уже сталкивался с данными настройками, какие цифры и куда вводить.
А1-1=02
А1-2=03
Т=0
∆=2
Спасибо за ответ, буду пробовать эти уставки. Как я понял настройки группы "b" у меня верные.
Как я понял настройки группы "b" у меня верные.
Да, верные.
Lexey-ru
09.06.2014, 22:05
Привет всем , извините что давно тут не появлялся - на то были свои проблемы - проблему устранили заменой прибора. Видать тот себя очень плохо чувствовал :)
Благодарю всех за советы!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot