обновили ОРС драйвер по ссылке http://www.owen.ru/catalog/45423969
и пояевились проблемы с записью данных из МАСТЕР СКАДА в любой прибор ОВЕН .
появляется системное сообщение:

"орс_ac3.exe- обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто. Приносим свои извинения."

я проверял МДВВ, ТРМ151, ТРМ212.

сеть приборов такова:
МДВВ; ТРМ212; СИ8.
скорость - 1920
бит данных - 8
четность - отсутствует
период опроса - 1000
перезапусков - 3

НО, если, из сети приборов убрать СИ8. то проблема исчезает.

так же "Мастер скада", при подключенном приборе СИ8, всегда выдаёт сообщение об ошибке ОРС
и ссылается при этом на злосчастный прибор СИ8

evgnik
07.02.2011, 07:14
да забыл сказать , что с версией ОРС от 2007 года таких проблем нет.
но там нет новых приборов

Сергей Чекулаев
07.02.2011, 13:34
Часто, при внедрении в сеть RS-485 прибора СИ8, возникает проблема с опросом других приборов.
Если такие приборы уже есть, то лучше их вешать на отдельную линию.
Если нужно быстро и качественно передавать данные с счетчиков импульсов, то рекомендую использовать счетчик импульсов СИ30.

evgnik
08.02.2011, 05:55
да вот беда .
прибор физически можно и не подключать , просто достаточно его добавить в ОРС и сразу возникают проблемы с записью в прибор (ТРМ212 ТРМ151 или МДВВ) данных.
тут я думаю косяк в ОРС сервере. ведь у старого ОРС нет таких проблем.

ДА ещё, ризницы нет на коком порту он сидит , на отдельном или все в месте.
обмен данными с СИ8 на любом порту работает не корректно. постоянно возникает ошибка ОРС .
единственно, что я смог определить, ошибки нет в тот момент когда СИ*8 находится в режиме СТОП.
тогда его можно опрашивать по условию.

evgnik
08.02.2011, 06:49
вопрос ?
сИ30 может работать как секундомер?

Сергей Чекулаев
08.02.2011, 15:09
СИ30 НЕ МОЖЕТ работать как секундомер.

evgnik
08.02.2011, 16:44
а по поводу ОРС ,что скажете?

evgnik
09.02.2011, 17:58
ну я так и не понял, есть решение проблемы или нет.

Илья Глан
09.02.2011, 19:48
Проясните пожалуйста, если просто добавить СИ8 в конфигурацию OPC, то сразу вылетает сервер? Мне кажется, что период опроса маловат и СИ8 отвечает не сразу. Может увеличить период опроса. Я бы еще с OPC эксплорером посмотрел бы ту же конфигурацию...

evgnik
09.02.2011, 21:28
да именно так
достаточно просто добавить прибор в ОРС, а физически можно его и не подключать.далее попробуйте записать данные в какой нибудь прибор ОВЕН. у меня этот прибор ТРМ151 или 212 . вот в этот момент и происходит всё это безобразия.
причём,более поздний ОРС, с этими параметрами настройки, нормально прописывает задание для уставки в регулятор ТРМ151

Илья Глан
11.02.2011, 11:08
есть такая ошибка, придется подождать несколько дней, пересоберем OPC, видимо к середине следующей недели будет исправлено.

evgnik
12.02.2011, 16:53
спасибо.
буду ждать.

Mair
12.06.2011, 11:37
Где можно скачать OPC сервер овен от 2007 года?