22.11.2007, 17:43
Есть комлект автоматизации состоящий из:
ПЛК150,ИП320,2-МДВВ.
В проекте 25входов,17выходов+16 регистров в ип320+pid-регулятор.
При выборе режима работы программы череэ ИП320, практически не возможно ввести информацию из ИП20.
В МДВВ каждый вход и выход независимы,всвязи счем программа усложняется,при выделении каждого бита для входов и для обьединения
битов в регистр для выходов.
Для Simatic-5, с худшими параметрами процессора таких проьлем нет.
Если у кого есть советы, приму с благодарностью.

Филоненко Владислав
22.11.2007, 17:56
1. У МДВВ и входы и выходы можно опрашивать как бинарные маски, а не только индивидуально.
2. На сколько усложняется программа, на 1 строчку кода?

При выборе режима работы программы череэ ИП320, практически не возможно ввести информацию из ИП20. - А поподробнее, что именно не удалось вывести?

И самое главное, в каком месте тормозит. пришлите Ваши проекты для ПЛК и ИП320

nagor
23.11.2007, 02:09
Тормозит во время подключения дополнительных устройств через ИП320.
Проект высылаю.

Малышев Олег
23.11.2007, 08:21
....мм... да, я шоке.
Было бы странно если бы не тормозил.
Два мастера на rs485 = дикие глюки.
Рекомендации - панель на RS485 оставляем (ибо работает только на Modbus RTU).
На верхний порт (DBGU) вешаем автомтический преобразователь RS232-RS485 - Ну хотя бы AC3M. Переводим приборы в режим Modbus ASCII (ибо верхний порт в режиме RTU не работает).
Так и только так. Двух мастеров работающих одновременно быть не должно!!!

Филоненко Владислав
23.11.2007, 18:32
Верхний порт в режиме RTU работает!

spawlov
24.11.2007, 10:27
Верхний порт в режиме RTU работает!

Подтверждаю. У меня на верхнем порту висит ИП320, как известно она работает в режие ModBus RTU. Работает нормально.

nagor
26.11.2007, 09:29
Большое спасибо за консультации.
Теперь мне все понятно.
Подключаешь компьютер к контроллеру, загружаешь программу,
отключаешь компьютер и подключаешь ИП или МДВВ.
А как же быть с отладкой программы?

Малышев Олег
26.11.2007, 09:53
Если у вас нет рядом хаба Ethernet попробуйте использовать кросс кабель Ethernet (PC-ПЛК)