PDA

Просмотр полной версии : Подключение четырех ПЛК 150 в сеть



Alex A Pap
03.02.2011, 08:05
Добрый день! Есть 4 ПЛК 150 подключенных по RS-485 и посажены в итоге на прогу Дельфи. Собственно вопрос - а как их различать по адресам в сети? Может их надо перепрошить и задать индивидуальный адрес? Или можно по МАС адресу вычислить? подскажите пожалуйста!

Королёв Максим
03.02.2011, 09:42
У каждого ПЛК в 485 сети есть свой адрес, его можно изменить/посмотреть через CoDeSys

Николаев Андрей
03.02.2011, 10:32
Ничего подобного.
Вы сами задаете адреса ПЛК, когда настраиваете их как Slave устройства.

Alex A Pap
03.02.2011, 12:17
У каждого ПЛК в 485 сети есть свой адрес, его можно изменить/посмотреть через CoDeSys

Помоему они по умолчанию все с 1-ым адресом

Alex A Pap
03.02.2011, 12:18
Ничего подобного.
Вы сами задаете адреса ПЛК, когда настраиваете их как Slave устройства.

А какая прога для настройки?

Gans
03.02.2011, 14:14
К сожалению для 15х примера нет и писать лениво - все равно придется делать Вам самим!!!
Взгляни это: http://owen.ru/forum/showthread.php?t=9473
В примере используются два порта ПЛК100 данные из одного порта считываются другим. Там же можно посмотреть пример настроек для обмена между ПЛК100 на протоколе ОВЕН.
Вам осталось только ввести аналогичные данные (указав именно Ваш порт Вашего ПЛК).
1. Создаем проект для ПЛК150 (из которого будут читаться данные).
2. В ПЛК-конфигурации добавляем модуль слейв и указываем интерфейс RS485. Добавляем в модуль ваши данные (флоат, 2 байта и тд.) для чтения из вне.
3. Создаем проект для ПЛК150 (который будет читать данные).
4. В ПЛК-конфигурации добавляем модуль мастер и указываем интерфейс RS485. Ну а тут ни каких хитростей - все обычно.
Адреса ПЛК150 указываются в настройках слейвов и они должны различаться.