PDA

Просмотр полной версии : OPC server Lectus и ПЛК100



#kresh#
02.02.2011, 14:19
Доброго времени суток!
вот такая ситуация:
у меня есть ОРС сервер Лектус на удаленном компутере
и есть ПЛК100
связь между ними организована следующим и там и там стоят АДСЛ модемы (скорее всего организуем VPN соединение) и стоят еще GSM модемы овеновские...
так вот в чем вопрос: Могу ли я ОРС сервером считывать данные с ПЛК поочередно то через АДСЛ то через GSM... и какие могут быть варианты (при выходе из строя АДСЛ переключиться на GSM или еще как нибудь)... OPC server мастер. ПЛК слэйв.
кто что может сказать по данному поводу

Илья Кареткин
07.02.2011, 15:57
Здравствуйте. Можете.
- создаёте два абсолютно одинаковых узла Lectus, только с разными интерфейсами (параметры "Подключение")
- настраиваете узел с альтернативным каналом связи, например узел по GSM:
Добавляете системную переменную Lectus "POLL"- принудительный опрос узла.
Период опроса переменных узла = 0.
- далее логика в Scada:
Если давно не_обновлялись/имеют_плохое_качество/не_опрашиваются переменные основного узла, то установить переменную POLL второго узла. Это повлечет опрос 2 узла, т.е. тех же параметров, но по другому каналу.