Просмотр полной версии : сбой в работе ПЛК 110-32
Добрый день! Чтобы избежать лишних вопросов, сразу хочу сказать- в плк я далеко не новичек, и с овен плк работаем не первый год.На текущий момент работаю с ПЛК 110-32. Однако с самого начала начались странные неполадки- при попытке соединится по TCP/IP и залить проект в ПЛК, в Codesys появлялось сообщение о несоответствии выбранного таргета и плк, хотя все было верно и таргеты были с диска, который шел в комплекте с ПЛК. Помогло лишь полное удаление таргетов с последующей переустановкой, причем опять же из того же источника. Все попытки организовать чтение/запись данных с модулей МУ110-8И, МВ110-8К по Modbus Ascii ничего не давали, хотя делалось все как описано в мануалах Овена да и исходя из опыта предущих проектов. Светодиод Rs-485 ни наодном из приборов не моргал. Было принято решение обновить прошивку ПЛК. Скачали v.2.12.7_PLC110_32.exe. Прошивка прошла успешно (хотя мак-адрес пришлось вбивать вручную). перемычки все вернули на место- все строго по инструкции. Однако после этого невозможно соедиться с ПЛК ни поодному из интерфейсов- в Codesys выскакивает ошибка #0 о невозможности установить соединение. Сетевая плата ПЛК не отвечает на команду ping. Вообщем что делать - объект горит, заказчик очень сильно нервничает, выручайте!!!
Малышев Олег
02.02.2011, 09:16
1. Подключите DBGU контроллера к Гиперетерминалу на скорости 115200,8,n,1
3. Нажмите ресет на контроллере
2. Выложите сюда лог загрузки
Ура! Удалось установить соединение и настроить связь по rs-485. Однако после сброса питания программа ПЛК не запускается. Приходится нажимать кнопку Сброс, после чего ПЛК работает в штатном режиме. И так каждый раз при отключении питания.
Николаев Андрей
03.02.2011, 10:50
Питание снимаете больше, чем на 10 минут?
Не имеет значения. Снимаю напряжение, жду пока погаснет светодиод ( не более 1 мин), подаю напряжение-ступор. Нажимаю сброс-все начинает работать.
Николаев Андрей
03.02.2011, 17:14
Что происходит если снять напряжение больше, чем на 10 минут?
Что происходит если снять напряжение больше, чем на 10 минут?
Оставил ПЛК без питания на несколько часов. После включения и нажатия кнопки "сброс" чтение данных по rs-485 так и не неначалось. Пришлось выключать,ждать пока погаснут светодиоды, включать и снова сбрасывать. В общем, полноценной работы с этим ПЛК пока не получается.
Александр Приходько
04.02.2011, 10:49
С таким поведением для последней прошивки я не сталкивался. Если вы находитесь в Москве или подмосковье, приезжайте к нам, посмотрим в чем проблема.
2Александр Приходько
пробовал перед залитием программы делать заводской сброс, выключение питания ПЛК с последующим включением и заливкой проекта, также добавил в проект кнопку "старт" резутат такой же. После сброса питания и включение плк опрос модулей по rs-485 прекращается. Требуется нажимать кнопку "сброс". после этого работа идет в штатном режиме. Что делать? Возможно ли заменить прибор по гарантии?
Александр Приходько
07.02.2011, 10:40
Попробуйте режим обмена настроить в режиме RTU. Асхи кекоменуется для работы с модемами.
Попробуйте режим обмена настроить в режиме RTU. Асхи кекоменуется для работы с модемами.
Пробовал. Результат тот же.
Александр Приходько
07.02.2011, 14:29
Единственное что еще могу предложить. Всеже настроить проект на RTU. Подключить на 485 снифер и прослушать порт, особенно, что происходит после откл. питания.
Единственное что еще могу предложить. Всеже настроить проект на RTU. Подключить на 485 снифер и прослушать порт, особенно, что происходит после откл. питания.
в данный момент проект работает на RTU. Проблему это не решает. Каким образом можно вернуть прибор на гарантийное обследование?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot