PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 212 (проблема записи )



evgnik
01.02.2011, 13:15
ТРМ 212
при записи данных в прибор из МастерСкада происходит конфликт и ОС выдают сообщение - ошибка приложения Овен ОРС ехе.
сам конфигуратор для данного типа приборов работает нормально.

Sniper007
01.02.2011, 15:36
А версия OPC текущая?
http://www.owen.ru/catalog/45423969

evgnik
02.02.2011, 06:11
архив создан 22.10.2010
так, что я думаю это последние обновление.

Но тут ещё запутаннее.
Я опробовал этот ОРС на другом ПК и проблем не было.
Может проблема в том, что ОРС не подхватил какую нибудь библиотечку, т.к. ПК в домене и администрирован не понятно как .
Хотя с более ранней версией ОРС, ну правда без ТРМ212, в место него стоял ТРМ151 всё было нормально.
Я понимаю подсказать решение проблемы то кого типа по переписке ну очень сложно, ну может быть кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным и ткнёт меня носом как лоха.

Sniper007
02.02.2011, 08:05
А у вас какая Windows?
Попробуйте переустановить OPC

evgnik
02.02.2011, 08:19
Windows- ХР2

Sniper007
02.02.2011, 08:57
Переустановка помогла?
Кстати по какому протоколу работаете? Может можно другой OPC использовать или MastertLink.

evgnik
02.02.2011, 09:01
протокол ОВЕН
ещё не переустанавливал
объект в работе немного сложно это сделать

evgnik
02.02.2011, 09:03
сейчас попробую на ещё одной машине.

evgnik
03.02.2011, 06:36
привет
разобрался я с проблемой.
проблема в том, что ОРС последней версии при записи данных в прибор, в моём случае ТРМ212 ТРМ151, конфликтует с протоколом ОвенСИ8 .
удалил из ОРС все СИ8, и всё.
теперь пишет читает всё как нужно.
но что делать с СИ8?

evgnik
03.02.2011, 06:47
вот так выглядет мой ОРС