Для поддержания температуры обратки не ниже 60 град. в системе обвязки твердотопливного пиролизного котла установлен трехходовой клапан danfos HRB 3/4 с электроприводом danfos AMB 162/182, который управляется ОВЕН ТРМ12. Уже третий раз за 2 года эксплуатации прибор ТРМ12 полностью открыв или закрыв (что хуже) трехходовой клапан отображает на своей информационной панели прочерки ( - - - - ) и с этого момента не происходит управление клапаном, котел сильно перегревается. Включить в работу трм12 можно только его кратковременным отключением и последующим включением. Как решить данную проблему?

Пугачев Андрей
02.02.2011, 11:38
Ответ в почте

kolyan
02.02.2011, 11:55
Ответ в почте

Интересно!
Секрет фирмы?))
Всё-таки это форум...

Пугачев Андрей
03.02.2011, 15:53
Человек продублировал сообщение на support@owen.ru
Отуда ответили быстрее. ;)

Пирс
08.02.2011, 08:52
Интересно!
Секрет фирмы?))
Всё-таки это форум...

Получил ответ:
Из этого описания конечно сложно дать однозначный ответ на вопрос "Как решить
> данную
> проблему?" Что бы это сделать, нужно найти причину таких сбоев.
> Если исключить "неисправность" прибора, а ее видимо действительно нет
> (т.к. после пересброса питания прибор возобновляет работу), то можно
> предположить, что сбои происходят из-за внешних воздействий. В
> частности к подобным сбоям могут приводить электромагнитные помехи
> воздействующие на прибор по его "портам" (измерительный вход,
> вход питания). Соответственно для борьбы с помехами могу перечислить
> всем известные способы:
> - экранирование линий связи прибор-датчик;
> - заземление экранов (со стороны прибора);
> - заземление шита в который установлен прибор;
> - использование питающих сетей не нагруженных на источники
> электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи
> и пр.)
> - прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий
> связи;
> - исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с
> силовыми линиями;
> - использование промежуточных реле для управления исполнительными
> механизмами;
> - удаление прибора от силовых реле, пускателей прочих источников эл.
> помех внутри щита.
> К сожалению приборы серии ТРМ12А, имеют довольно ограниченные
> возможности по собственным (схемотехническим) решениям борьбы с
> электромагнитными помехами. И при воздействии на этот прибор помех
> высох уровней и интенсивности действительно возможны сбои в том числе
> и подобные описанным вами.
>
> Дополнительно отмечу, выпускаемые в настоящее время приборы ТРМ12,
> имеют на порядок больше степеней защиты от электромагнитных помех.
> В частности обновленная серия ТРМ соответствует требованиям ГОСТ 51522
> по электромагнитной совместимости. Новая серия ТРМ отличается от
> старой (снятой с серийного производства в 2007 году) наличием
> универсального входа: старый прибор ТРМ12А-Щ1.ТС.Р,
> новый прибор ТРМ12-Щ1.У.Р (У - означает универсальный вход).
>
> При невозможности устранить влияние помех на прибор перечисленными
> способами рекомендую заменить прибор на аналогичный, но из обновленной
> линейки (с универсальным входом).

kolyan
08.02.2011, 11:55
Получил ответ:
Из этого описания конечно сложно дать однозначный ответ на вопрос "Как решить
> данную
> проблему?" Что бы это сделать, нужно найти причину таких сбоев.
> Если исключить "неисправность" прибора, а ее видимо действительно нет
> (т.к. после пересброса питания прибор возобновляет работу), то можно
> предположить, что сбои происходят из-за внешних воздействий. В
> частности к подобным сбоям могут приводить электромагнитные помехи
> воздействующие на прибор по его "портам" (измерительный вход,
> вход питания). Соответственно для борьбы с помехами могу перечислить
> всем известные способы:
> - экранирование линий связи прибор-датчик;
> - заземление экранов (со стороны прибора);
> - заземление шита в который установлен прибор;
> - использование питающих сетей не нагруженных на источники
> электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи
> и пр.)
> - прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий
> связи;
> - исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с
> силовыми линиями;
> - использование промежуточных реле для управления исполнительными
> механизмами;
> - удаление прибора от силовых реле, пускателей прочих источников эл.
> помех внутри щита.
> К сожалению приборы серии ТРМ12А, имеют довольно ограниченные
> возможности по собственным (схемотехническим) решениям борьбы с
> электромагнитными помехами. И при воздействии на этот прибор помех
> высох уровней и интенсивности действительно возможны сбои в том числе
> и подобные описанным вами.
>
> Дополнительно отмечу, выпускаемые в настоящее время приборы ТРМ12,
> имеют на порядок больше степеней защиты от электромагнитных помех.
> В частности обновленная серия ТРМ соответствует требованиям ГОСТ 51522
> по электромагнитной совместимости. Новая серия ТРМ отличается от
> старой (снятой с серийного производства в 2007 году) наличием
> универсального входа: старый прибор ТРМ12А-Щ1.ТС.Р,
> новый прибор ТРМ12-Щ1.У.Р (У - означает универсальный вход).
>
> При невозможности устранить влияние помех на прибор перечисленными
> способами рекомендую заменить прибор на аналогичный, но из обновленной
> линейки (с универсальным входом).

Понятно)))
Ничего нового для себя не открыл)))

Интересно, а как у Вас осуществлено питание ТРМ-12?
Не от одной ли сети с электроприводом исполнительного механизма?
Вообще, по правилам, нужно прибор запитывать от сети, которая очищена от разного рода помех с помощью СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА ПИТАНИЯ.
А вся другая аппаратура ( реле, электроприводы исполнительных механизмов и.т.п. ), должны включаться ДО сетевого фильтра, а, если это возможно, то питание их производится от другой фазы ( а, лучше, от другой сети, но, редко, где это осуществимо ).
Если этого не соблюдать ( в дополнение к сказанному в письме ), то ничего хорошего не выйдет...

Пирс
10.02.2011, 09:29
Понятно)))
Ничего нового для себя не открыл)))

Интересно, а как у Вас осуществлено питание ТРМ-12?
Не от одной ли сети с электроприводом исполнительного механизма?
Вообще, по правилам, нужно прибор запитывать от сети, которая очищена от разного рода помех с помощью СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА ПИТАНИЯ.
А вся другая аппаратура ( реле, электроприводы исполнительных механизмов и.т.п. ), должны включаться ДО сетевого фильтра, а, если это возможно, то питание их производится от другой фазы ( а, лучше, от другой сети, но, редко, где это осуществимо ).
Если этого не соблюдать ( в дополнение к сказанному в письме ), то ничего хорошего не выйдет...

Насчет питания, насколько я помню при нагреве ТТ котла до температуры 68 град. идет сигнал на циркуляционный насос (ЦН), а затем с ЦН на ТРМ12, с ТРМ12 на электропривод 3-хходового клапана, то есть все эти приборы включаются одновременно с питанием через котел, это неправильно? И вопрос: не связана ли проблема ошибки ТРМ с неисправным датчиком? В дилерском центре по ТРМ12 мне сказали о такой возможности и предложили ДТС поменять с меди на платину, есть смысл?

kolyan
10.02.2011, 11:49
Насчет питания, насколько я помню при нагреве ТТ котла до температуры 68 град. идет сигнал на циркуляционный насос (ЦН), а затем с ЦН на ТРМ12, с ТРМ12 на электропривод 3-хходового клапана, то есть все эти приборы включаются одновременно с питанием через котел, это неправильно? И вопрос: не связана ли проблема ошибки ТРМ с неисправным датчиком? В дилерском центре по ТРМ12 мне сказали о такой возможности и предложили ДТС поменять с меди на платину, есть смысл?

Из Вашего описания видно, что ТРМ запитан без применения сетевого фильтра. А это может вызывать сбой в его работе при воздействии помех при коммутации насосов, электроприводов клапанов и.т.д.
Поэтому, настоятельно рекомендую Вам подать питание на ТРМ через сетевой фильтр (например, БСФ ОВЕН). А всё остальное ( и насосы и электроприводы исполнительных механизмов и.т.д.) - запитывать ДО фильтра. И, желательно, всё электрооборудование запитывать от разных с ТРМ фаз.
Насчёт датчика - такое тоже бывает. Можно и заменить.
Но, сначала - избавиться от помех в цепи питания ТРМ!

Пирс
10.02.2011, 14:32
Из Вашего описания видно, что ТРМ запитан без применения сетевого фильтра. А это может вызывать сбой в его работе при воздействии помех при коммутации насосов, электроприводов клапанов и.т.д.
Поэтому, настоятельно рекомендую Вам подать питание на ТРМ через сетевой фильтр (например, БСФ ОВЕН). А всё остальное ( и насосы и электроприводы исполнительных механизмов и.т.д.) - запитывать ДО фильтра. И, желательно, всё электрооборудование запитывать от разных с ТРМ фаз.
Насчёт датчика - такое тоже бывает. Можно и заменить.
Но, сначала - избавиться от помех в цепи питания ТРМ!

Спасибо, так и сделаю.