Просмотр полной версии : МУ110-16р



gefan
01.02.2011, 12:07
Работаю с му110-16р, замыкаю контакте реле с помощью команд записи в регистр по-битно, то есть ,например, out_6.0:=1, out_6.4:=1.Прибор связан с плк по rs-485, протокол modbus rtu.
возникла проблема при записи в разные моменты времени в регистры значений, некоторые регистры не изменяют свои значения. В чем проблема? помогите,плиз.

Николаев Андрей
01.02.2011, 14:43
Сумбурненько... В какие регистры, в какие моменты времени? Какие именно не записываются? есть ли логика?
Проверьте в программе - меняется ли сам out_6...
Можно использовать блок pack из Util.lib

gefan
01.02.2011, 16:40
ну да... понимаю.. сейчас.. постараюсь объяснить.....

zendo057
29.06.2013, 22:57
Работаю с му110-16р, замыкаю контакте реле с помощью команд записи в регистр по-битно, то есть ,например, out_6.0:=1, out_6.4:=1.Прибор связан с плк по rs-485, протокол modbus rtu.
возникла проблема при записи в разные моменты времени в регистры значений, некоторые регистры не изменяют свои значения. В чем проблема? помогите,плиз.

Попробуйте увеличить время цикла,измените параметр Work mode на Polling time