Просмотр полной версии : Оптимальные настройки сети rs485
alexval2006
01.02.2011, 10:45
Посоветуйте оптимальные настройки (плк и модулей) сети RS485 в промышленных условиях с протяжностью линии связи 70 метров. В сети 11шт MB110-16ДН, 4шт МУ110-16к под управлением ПЛК110-220.60.K-M. Также есть необходимость принимать импульсы на MB110-16ДН с индуктивных датчиков ВБИ фирмы сенсор примерно 90 импульсов в минуту это возможно? или придётся тянуть кабель к ПЛК?
Николаев Андрей
01.02.2011, 10:48
115200
8-n-1
ModBus RTU.
Опрос и запись по маске, то есть одной командой значение всех входов\выходов.
Импульсы с датчиков надо считать, или просто реагировать на них? Какова длительность импульсов?
Если подсчитывать - значит либо на ПЛК тянуть, либо в модулях использовать встроенный счетчик, а с ПЛК опрашивать счетчик соответствующего входа модуля.
alexval2006
01.02.2011, 11:13
длительность примерно 0,5-1сек необходимо реагировать на импульс импульс сбрасывает программный таймер в плк с задержкой на включение я так реализовал контроль скорости вращения механизма
Николаев Андрей
01.02.2011, 14:47
В принципе за 0,5 сек. опросить 15 приборов, даже по маске - в притык (должна быть идеальная сеть)... Импульсы могут "проскакивать".
Так что если пропуск нескольких импульсов критичен - я бы либо считал импульсы прямо в модуле, а ПЛК отслеживал насчитанное количество и принимал решение, либо тянул на ПЛК.
alexval2006
01.02.2011, 16:37
В сети два мв110-16дн, и два му110-16к опрашую через ас4 по отдельности работает а вместе нет пишет превышен таймаут какойто (с плк вобще нехочет а на столе работало) что делать?
lara197a
01.02.2011, 17:36
Подключите осицилограф и посмотрите качество сигнала.
Подберите резисторы на концах линии связи.
Увеличте таймаут.
Увеличте время между опросами.
Проверьте цикл ПЛК. При необходимости увеличте.
все вместе делать не обязательно, это общие рекомендации.
Николаев Андрей
01.02.2011, 19:29
Проверьте адреса.
Как я понимаю - если АС4 - к ПК подключаетесь? Что за программа? Конфигуратор и не будет с несколькими модулями работать...
alexval2006
01.02.2011, 19:49
Да конфигуратор а почему тогда плк работать не хочет настройке те же что и на столе просто линия связи увеличилась. Да ещё перемычка JP1 находится в положении разомкнуто я так понимаю после настройки модуля её надо замкнуть
Подключите осциллограф и посмотрите качество сигнала. видити ли наше руководство считает осциллограф излишеством а свой из дому нести неохота вот так мы и живём :o
Николаев Андрей
02.02.2011, 10:52
Проверьте настройки сети в ПЛК. Скорости, протокол, четность, RTU или ASCII формат посылки... модули настроены так же?
alexval2006
02.02.2011, 11:34
да проверял уже не раз все так потому я и в недоумении линия связи экранирована хз что ему еще нужно действительно хоть осциллограф из дому неси
если не получиться сегодня ночью еще раз сниму и буду на столе гонять хотя сильно не хочется
Николаев Андрей
02.02.2011, 12:20
Высылайте проект CoDeSys и конфигурации модулей на plc@owen.ru
Ради эксперемента, если модуле уже на объекте - попробуйте скорость 115200.
alexval2006
02.02.2011, 14:16
скорость 115200 все как в примере с форума по настройке модулей плк на модбас rtu
alexval2006
03.02.2011, 01:03
Запустил резистор в 75ом творит чудеса пока настраивал вспомнил добрым словом разработчиков за usb задрал он связь проподает и настройки на него слетают это немного нервирует