PDA

Просмотр полной версии : TРМ151 и RS-485



Andrej200
31.01.2011, 12:40
Неполучается подсоединить к компу ТРМ151 через адаптер RS-485.
Адаптер HXSP-2108F такой http://www.hexin-technology.com/shared/manual/USB_To_RS_485_RS_422_USER_MANUAL.pdf

При подключении только проводов А и В нет комуникации. Нужна ли общая масса ТРМ и адаптера, или хватает только 2 проводов?

Advokatio
31.01.2011, 15:16
Работаю с АС4 USB <=> RS-485 проблем не знаю :)

Папулов Сергей
01.02.2011, 12:15
Прибор работает по 2х-проводной схеме.
Возможно у Вас проблема с драйверами... В устройствах, компьютер адаптер интерфейса видит? Создает виртуальные ком-порты?

Andrej200
02.02.2011, 08:39
Прибор работает по 2х-проводной схеме.
Возможно у Вас проблема с драйверами... В устройствах, компьютер адаптер интерфейса видит? Создает виртуальные ком-порты?

Комп адаптер видит, ком порты в порядке. При нажатии кнопки в конфигураторе ПРОВЕРИТЬ - выскакивает окошко "НЕТ СВЯЗИ".

Папулов Сергей
02.02.2011, 11:45
Мой совет:
Возьмите другой адаптер, попробуйте проверить работу с ним. Наши приборы работают с различными марками и производителями преобразователей интерфейсов, что с Вашим адаптером, я затрудняюсь ответить.
Можем протестировать Ваш преобразователь в офисе, если повезете или у наших дилеров, заодно проверить работоспособность других адаптеров.

evgnik
02.06.2011, 20:41
Комп адаптер видит, ком порты в порядке. При нажатии кнопки в конфигураторе ПРОВЕРИТЬ - выскакивает окошко "НЕТ СВЯЗИ".
а с другими приборами ОВЕН этот адаптер и этот компьютер работает ?
если не проверяли то советую проверить.
если всё нормально , то смотрите параметры сетевого обмена.
других вариантов нет, я так думаю.