Просмотр полной версии : плк110-60ЛМ и MX110
alexval2006
30.01.2011, 01:09
В хозяйстве имеется плк110-60ЛМ и модули MВ110-16ДН, МУ110-16К сколько я могу приладить этих модулей на один RS485 есть ли какие то ограничения
Николаев Андрей
30.01.2011, 02:26
До 32 модулей на 1 RS
alexval2006
30.01.2011, 12:42
это ограничено памятью или особенностями сети rs485 тоесть повторитель поставил и можно ещё добавить?
Николаев Андрей
30.01.2011, 13:07
В принципе да.
Тем более, учитывая, что данные с одного модуля занимают 1 байт - памяти это немного занимает.
Но и 100 модулей вешать не стоит на одну ветку. И скорость слишком маленькая, да и не коммуникационный это контроллер, хоть интерфейсов достаточно.
alexval2006
30.01.2011, 18:02
спасибо у меня их будет по 15 штук на интерфейс это я так уточнил чтобы знать возможности железа
Николаев Андрей
30.01.2011, 18:19
То есть в сумме у Вас будет 30 модулей?
Будет устойчиво работать.
alexval2006
30.01.2011, 23:26
да думаю больше 30 не будет
Николаев Андрей
31.01.2011, 02:06
Опять же, если проект еще в проекте - стоит подумать об МХ110-32, будут они месяца через 2