Просмотр полной версии : Помогите разобраться !!



viking
21.11.2007, 09:43
Недавно приобрели ПЛК-100-24 K.L Заранее извиняюсь за глупые вопросы.
1. Элементарная программа : а1-вход а2-выход, если на входе -1, то на выходе - 1. На контроллере не идет. После программирования контроллера на ввод подключена кнопка, а на выход светодиод через сопротивление. При включении кнопки светодиод на панели ПЛК горит, а на выходе ничего нет. В чем может быть проблемма?
2. Можно ли при отладке программы обойтись без подключения входов и выходов, а использовать данные из визуализации? Если можно, то как ?

Малышев Олег
21.11.2007, 10:41
1. Login->Run. После отладке для запуска приложения после включения контроллера Login->Create Boot Project
2. Да - заведите переменные - привяжите к кнопкам - input->Toggle Varible

viking
21.11.2007, 12:19
В том то и дело что в симуляции все работает. Переменные посажены на ножки. Проект нормально грузится в контроллер, судя по PLC-Browser. Однако не работает.
Светодиоды можно "зажеч" вручную в PLC-Config., правда это касается только выходов,а входы не горят.

Малышев Олег
21.11.2007, 14:14
Итак, подробнее

1. Login->Run. После отладке для запуска приложения после включения контроллера Login->Create Boot Project
2. Да - заведите переменные - привяжите к кнопкам - input->Toggle Varible

0) Только для Ethernet!!! Сколько в сети ПЛК - если несколько то возможно Вы выполняете программу не своем ПЛК?
1) В ПЛК Вы делаете Login->Run, после этого становятся доступны опции 'Stop' и т.д. а Run недоступна? После логина и run соответсвующие ИМ светодиоды горят?
2) Зайдите в PLC browser и выполните комманду PLCInfo
результат - сообщите
3) Выложите проект

Василий Куц
21.11.2007, 14:31
Светодиод анодом к выходу подключили?