Мне необходимо подключить темпратуру типа ТСП 100 на вход ПЛК 150 АМ
я ее подключил, указал тип, но есть проблема... Датчик с диапазоном
-50...+150 а в таблице возможных подходящий только с диапазоном -50...+200. Мож кто подскажет как быть?
lara197a
26.01.2011, 07:17
Можно в проге ввести коэффициент массштабирования 200/250
Alex A Pap
26.01.2011, 07:24
Можно в проге ввести коэффициент массштабирования 200/250
А можно поподробнее пожалуйста.
Диапазон измерения указанный на датчике не принципиален :-) главное тип датчика (ТСМ50, ТСП100 и тд.) и коэффициент W100. Если терзают сомнения то для успокоения души можно и магазином сопротивления сымитировать датчик.
P. S. схема подключения двух проводная на сколько я помню – по этому если есть возможность настоятельно рекомендую использовать ТСП1000.
Alex A Pap
26.01.2011, 07:27
Диапазон измерения указанный на датчике не принципиален :-) главное тип датчика (ТСМ50, ТСП100 и тд.) и коэффициент W100. Если терзают сомнения то для успокоения души можно и магазином сопротивления сымитировать датчик.
P. S. схема подключения двух проводная на сколько я помню – по этому если есть возможность настоятельно рекомендую использовать ТСП1000.
не можем, заказчик уже накупил ТСП 100
lara197a
26.01.2011, 07:52
Если полученное значение отклоняется от реального, то перемножте его в программе на коэффициент (скорректируйте)
Сначала вообще посмотрите, что у вас получается при измерении, Ганс вам правильно написал.
lara197a
26.01.2011, 07:56
Сначала посмотрите, отличаются ли полученные показания от реальных. Ганс все правильно написал.
Если отличаются, то можно полученное значение скорректировать, умножив на коэффициент.
Alex A Pap
26.01.2011, 07:58
Спасибо, я попробую