Просмотр полной версии : Не работает ПЛК 100
Устанивл ПЛК 100-24 на объекте, запитал, индикатор "питание" горит, Больше ПЛК никаких признаков жизни не подает, программа не выполняется, связь с ПЛК не устанавливается... В чем может быть причина?
Николаев Андрей
24.01.2011, 20:07
Программа не выполняется скорее всего, по тому, что её не записали, а что значит связь с ПЛК не устанавливается.
Программа была записана до установки ПЛК на объект. Связь не устанавливается в CoDeSys по 232 debug порту. ПЛК не реагирует даже на кнопку сброс.
Попробуйте Ethernet - на мой взгляд самый надёжный канал связи с ПЛК1хх.
Предварительно отключить провод от порта дэбаг и выкл/вкл контроллер. Далее всё по инструкции удущей в комплекте с ПЛК1хх
При подключении по Ethernet - на ПК-"сетевой кабель не подключен". Светодиодная индикация на Ethernet портах не загорается.
Есть ли вероятность, что проблема в схеме питания ПЛК, хотя индикатор "питани" на ПЛК горит?
Вероятность есть :-( но если ПЛК1хх не отработал время гарантии то вероятность очень низкая :-)
а кабель правильный? "ПК-ПК" или "А-В" или "кросс" (http://www.miklushov.spb.ru/index.php/lokalnaya-set-na-2-kompa/)
ПЛК с момента покупки отработал в лабораторных условиях месяца четыри, и подобных проблем не наблюдалось. кабель проверенный.
еще можно попробовать снять лог с порта дебаг (при запуске ПЛК100 в этот порт скидывает о себе инфу). Если порт молчит то ... эх не будем о грустном :-)
Спасибо! Завтра попробую.
Все ясно - вздулись и потекли конденсаторы:mad:
Николаев Андрей
25.01.2011, 10:45
К сожалению проблема известная... прибор в ремонт... :(
Ждем новых конденсаторов...
eskom_kip
27.09.2013, 11:00
На двух ПЛК100 в разное время пропала индикация состояний вход/выход, работа, связь - горит только питание(в работе самой программы сбоев нет, отсутствует только индикация), я так понимаю проблема в отсутствие связи МК на верней плате с остальной частью схемы, или есть другие варианты?
(снять ПЛК пока возможности нет - оборудование в работе)
На двух ПЛК100 в разное время пропала индикация состояний вход/выход, работа, связь - горит только питание(в работе самой программы сбоев нет, отсутствует только индикация), я так понимаю проблема в отсутствие связи МК на верней плате с остальной частью схемы, или есть другие варианты?
(снять ПЛК пока возможности нет - оборудование в работе)
Та же проблема возникла сегодня.Самое интересное что до обеда работала индикация и исполнялась программа. Обесточили на час.Запустили снова.Горит только индикатор питания. Первое что подумал- сдох зараза. Ан нет.Программа исполняется, соединение с ноутом через USB есть. С Кодесисом общается.Хотелось бы выяснить что это такое и как с этим бороться( если конечно возможно)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot