Возникла проблема. Надо завести на частотник с одним токовым входом 0-20mA(0-10В) сигнал разности давлений, дифферинциальный датчик давления подключать не удобно между трубопроводами более 5 метров.
Планирую поставить 2 датчика ПД100 на 1,0мПа(давление 0,4 и 0,8мПа) и какой нибудь прибор с которого желательно взять и питание датчиков.
Можете что нибудь посоветовать?

Пугачев Андрей
24.01.2011, 13:58
2ТРМ1-Х.У.РУ (Х-тип корпуса). разницу посчитает, 24 В для питания датчиков есть, НО... для питания аналогового выхода 0...10 В необходимо взять 24 В со стороны (как вариант, с частотника)

IGOR7
24.01.2011, 15:48
Меня смущает одна вещь в инструкциях на приборах 2ТРМ1 есть выход "У", а у 2ТРМ1А нет то есть в ближайшее время он может быть снят с производства.

Зоя
25.01.2011, 15:36
2ТРМА уже не выпускается. Сейчас выпускается модернизированный прибор 2ТРМ1-Х.У.Х