ТРМ 138 подключается к трём термопарам ТХК 0-500 град.С и к двум датчикам давления (преобразователи) 4-20ма, выход ТРМ - релейный. Стандартная конфигурация 8 входов (датчиков) и 8 выходов раздельных.
Необходимо использовать сетевой интерфейс RS-485 для регистрации
изменений температуры и давления на ПК.
вопрос: информация об измеряемых величинах снимается с ИУ непосредственно или после ЛУ, а затем передаётся через RS-485 на ПК?
вопрос: какой преобразователь интерфейса 485/232 лучше использовать для подключения 10 ТРМ138 с подобной конфигурацией? И вывод информации на ПК ввиде графика из 50(5х10) кривых. У вас есть преобразователи с выходом USB и RS-232 в каталоге.
вопрос: какое необходимо ПО для просмотра подобной информации на ПК?
вопрос: верно ли то, что уровень PL-0 включает в себя программируемые параметры общего назначения; уровень PL-1 включает в себя программируемые параметры каждого датчика в отдельности; уровень PL-2 включает в себя программируемые параметры восьми ЛУ для каждого отдельно; уровень PL-3 содержит сведения о типовых вариантах конфигурации; уровень PL-4 включает в себя программируемые параметры RS-485 c ПК; уровень PL-5 включает в себя программируемые параметры обмена в сети (как программировать PL-5 не понятно)?
1. Параметр снимается с измерительного устройства.
2. Можно использовать как АС3-М, (http://www.owen.ru/catalog/37471589) так АС4 (http://www.owen.ru/catalog/54245280). Вы сами выбираете с чем Вам удобнее работать.
3. Для просмотра данных с нескольких устройсв, соединенных по RS485, Вам нужна SCADA система. Можете использовать нашу scada-систему,её описание можете посмотреть здесь (http://www.owen.ru/catalog/24219053), или scada-систему сторонних производителей.
4.Все верно.
Добрый день Зоя! Я возвращаюсь к прошлому письму с вопросом об Уровень PL-5 (параметры обмена в сети).
Таблица В.6 – Уровень PL-5 (параметры обмена в сети)
1 dAtA dAtA Формат данных, передаваемых в сообщении:
«Знаковое число с односторонней десятичной
точкой в двоичном виде» S.FL.b
«Знаковое число с односторонней десятичной
точкой в двоично-десятичном виде" S.FL.d
«Часовой формат в двоичном виде» d.CLK
«Часовой формат в двоично-десятичном виде» b.CLK
«Нетипизированное целое в двоичном виде» int
«Нетипизированное целое в двоично-десятичном виде» d.int
«Плавающее в IEEE-формате или укороченное
(трехбайтовое) плавающее» FLt
«Строковая переменная» StrG
2 t.inC t.inC Модификатор времени:
«Отсутствует» no
«Присутствует, причем младшие 2 байта поля
данных являются циркулярным временем» YES
3 SoUr SoUr Адрес узла, на который настроен фильтр от 0 до 2047
С1 CHAr CHAr Первый символ имени параметра 40 символов
С2 CHAr CHAr Второй символ имени параметра 40 символов
С3 CHAr CHAr Третий символ имени параметра 40 символов
С4 CHAr CHAr Четвертый символ имени параметра 40 символов
какие из перечисленных выше параметров необходимо забивать(вводить)
и их физическое назначение? Объясните пожалуйста.
Расстояние между №1 ТРМ138 и №10 ТРМ138 300 метров т.к. приборы находятся в разных местах цеха. ВОПРОС: можно ли вести витую пару к преобразователю USB/485 от №3 ТРМ138, расстояние до преобразователя 300 метров, а рядом ПК? или только соединение в одну линию №1, №2.....№10, USB и ПК? Где распаивать согласующие R по первому варианту? (по второму ясно).
ВОПРОС: можно ли вместо ПК использовать панель оператора, где тоже есть память, и просматривать графическое изображение на дисплее? Что для этого необходимо (оборудование, ПО и прочее)?
ВОПРОС: от каких производителей лучше использовать витую пару?
ВОПРОС: есть ли возможность корректного использования преобразова- телей USB/485 от других производителей и каких именно для связи с ПК и панелью оператора?
ВОПРОС: если возможно использовать панель оператора, то какие именно?
Добрый день.
1. Уровень PL-5 Вам трогать не нужно. Никакие данные там изменять тоже не требуется.
2. Соединять приборы можно только в одну линию. Если же нет такой возможности, то нужно ставить ещё один адаптер сети USB/RS485 (ТРМ138№1…ТРМ138№3-АС4(1)и ТРМ138№4…ТРМ138№10-АС4(2))
3. Если панель может работать в сети в режиме Master и она может опрашивать прибор и архивировать данные, то можно вместо ПК использовать панель.
4. Любых.
5. Вы можете использовать преобразователи интерфейса USB/485 любых производителей.
6. Для отображения информации, построения графиков, Вы можете использовать как ИП320, так и СП270. Но архивацию данных, не рекомендую делать на данных устройствах, так как у них небольшой объем памяти. Для Архивации можно использовать МСД100.
Добрый день, Зоя! Я продолжу задавать вопросы. И так, установили 10 единиц ТРМ, подсоединили к ним датчики температуры (на каждый ТРМ по 2 датчика всего 20 термопар). Соединили ТРМы шлейфом витой парой и подключили к USB-преобразователю, а преобразователь подсоединили к ПК. Затем установили драйвер и програмное обеспечение ( SCADA система), ПО конфигуратор. Проверили и включили в работу.
1.ВОПРОС: конфигурировать каждый ТРМ нужно кнопками на приборе или возможно устанавливать параметры на каждый ТРМ ( а их 10 шт.) с помощью конфигуратора с ПК?
Т.К. у нас 20 термопар и измеряют они температуру в узком диапазоне от 200 - 250 град.С , ПО SCADA система.
2.ВОПРОС: как будут изображены кривые на мониторе, ввиде линий сверху вниз или слева на право?
3.ВОПРОС:как осуществить масштабирование графика по температуре и времени и как разнести эти 20 кривых на определённое место в окне монитора, ибо измеренные температуры от датчиков довольно близки по значениям и будут в одной "куче"?
4.ВОПРОС:имеет ли каждая линия цветовую окраску? это способствовало бы более наглядной информации.
5.ВОПРОС: можно ли на графике вводить обозначения рядом с кривыми линиями?
6.ВОПРОС: будет ли информация с 1 датчика записываться на 1 кривой в течении рабочего времени, со 2 датчика - на 2 кривой, с 3 датчика - на 3 кривой и т. д?
Позволяет ли всё это осуществить SCADA система?
Здравствуйте,
Не понятно, почему Вы выбрали именно ТРМ138, если подключаете всего 2 датчика к каждому прибору. Вам больше подходит ТРМ202.
Можно с помощью программы конфигуратора задавать параметры в ТРМ. Единственное, Вам нужно выставить каждому прибору свой адрес.
Если Вы планируете использовать нашу SCADA-систему, то в первом окне будет отображаться мнемосхема (сом-порт, адаптер, приборы), а во втором окне, Вы можете сделать ссылки, которые будут отображать график изменения измеренной величины во времени. Для каждой измеренной величины (датчика) свой график. При создании ссылки Вы указываете её цвет, делаете описание или комментарии к ссылке, указываете через какой промежуток времени делать протоколирование данных.
У нас на сайте Вы можете скачать полностью рабочую версию OPM на один прибор. Посмотреть, как пишутся графики, как отображается информация.
Добрый день, ЗОЯ! Благодарю за информацию.ТРМ138 выбран потому, что необходимо использовать 5 датчиков (температура, давление, перемещение). ВОПРОС: есть ли возможность посмотреть в "живую" на
работающий образец, и как работать с ПО SCADA-система. Или в описании к ПО всё расписано?
Валерий
Здравствуйте, Валерий.
Вы можете скачать OPМ, сделать мнемосхему, создать ссылки. Единственное, без подключенного прибора к ПК, Вы не сможет увидеть как отбражается измеренный параметр.
В описание ОРМ есть картинки, если что-то не будет понятно, всегда можете спросить у нас.
Добрый день!
На объекте стоит ТРМ 138. К нему подключено 8 токовых датчиков. По RS-485 данные передаются на контроллер и затем на монитор. По технологии два токовых датчика периодически на определенное время отключаются по питанию 24 вольта. На передней панели ТРМ 138 появляется сообщение LLLLL по первым двум каналам. На мониторе остаются "замороженными" показания этих двух технологических параметров.
Вопрос.
При выходе параметра за пределы 4 - 20 мА ( в том числе и обрыв датчика) что остается в регистрах в ТРМ 138?
Имел опыт работы с другими приборами. Там при выходе сигнала за пределы 4-20 мА в регистрах записывается число 200 000. При обработке в контроллере это число принималось за ошибку и на мониторе выводилось соответствующее сообщение.
Сейчас технологи видя "замороженные" показания на мониторе говорят, что приборы неисправны.
Если в регистрах остаются "последние" показания, то нельзя ли сделать так, чтобы в регистрахз записывалось число допустим 888.88? Контроллер воспринимал бы это число за ошибку.
Добрый день!
На объекте стоит ТРМ 138. К нему подключено 8 токовых датчиков. По RS-485 данные передаются на контроллер и затем на монитор. По технологии два токовых датчика периодически на определенное время отключаются по питанию 24 вольта. На передней панели ТРМ 138 появляется сообщение LLLLL по первым двум каналам. На мониторе остаются "замороженными" показания этих двух технологических параметров.
Вопрос.
При выходе параметра за пределы 4 - 20 мА ( в том числе и обрыв датчика) что остается в регистрах в ТРМ 138?
Имел опыт работы с другими приборами. Там при выходе сигнала за пределы 4-20 мА в регистрах записывается число 200 000. При обработке в контроллере это число принималось за ошибку и на мониторе выводилось соответствующее сообщение.
Сейчас технологи видя "замороженные" показания на мониторе говорят, что приборы неисправны.
Если в регистрах остаются "последние" показания, то нельзя ли сделать так, чтобы в регистрахз записывалось число допустим 888.88? Контроллер воспринимал бы это число за ошибку.
В списке параметров ТРМ138, доступных по RS-485 нет статуса каждого входного канала или кода ошибки? Если есть - читайте их и выполняйте нужные действия
Егор Конин
20.01.2026, 09:38
Добрый день.
У каждого канала есть регистр "Код ошибки", можете считывать его и таким образом отслеживать состояние входа.
Карта регистров доступна в конце руководства по эксплуатации.
Прочитал инструкцию «Измеритель_регулятор
универсальный восьмиканальный
во взрывозащищенном исполнении
ТРМ138В»
Руководство по эксплуатации
КУBФ.421214.004 РЭ
Ничего про RS-485 ничего не нашел. Поискал на сайте – Поддержка-Документация. Ничего не нашел.
Поискал на форуме RS-485 тоже ничего. Подскажите ссылку где почитать про этот протокол. Программированием ПЛК занималась сторонняя фирма. Что забито в контроллере- черный ящик. Надо им аргументированно поставить правильную задачу. Пока же технологи заставили отправить датчики в проверку.
:confused:
Да и что все таки с регистрами?:confused:
Нашел Библиотека paModbus
Руководство пользователя
09.2024
версия 1.2
Читаю
Нашел Библиотека paModbus
Руководство пользователя
09.2024
версия 1.2
Читаю
Если не вы программировали ПЛК, то не стоит тратить время на чтение этого документа
RS-485 это не протокол, а интерфейс, https://owen.ru/downloads/re_trm138_s_usb.pdf Список регистров Modbus приведен в Приложении Б
:)
Спасибо за ответ со ссылкой.
В обоих каналах предусмотрены три уставки.
В приложении по Modbus описаны 7 ошибок. Но выход за пределы уставок - не есть ошибка.
Когда датчики отключаются по питанию в канале выставляется ошибка Wire?
Алгоритм опроса из ПЛК:
1. Запросить код ошибки,
2. Нет ошибки Wire, запросить содержание регистров канала, передать значение на визуализацию.
3. Есть ошибка Wire – передать на визуализацию – отключ. ? или что то подобное, согласованное с технологами. Датчики отключаются по разным причинам:
-Режим ожидания
-Продувка
-Снятие в поверку, ремонт
Используя ошибку Wire совместно с дискретными сигналами можно выводить разные сообщения на монитор вместо цифр: Стоп, Продувка.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Мне надо поставить письменную задачу программистам ПЛК.
Если не вы программировали ПЛК, то не стоит тратить время на чтение этого документа
:rolleyes:
Согласен. Не в тему. Спасибо capzap, направил на путь истинный:)
Не освоил как правильно ответы вставлять. То туда, то не туда-куда хотел:o
Как то пользователям плюсики в карму можно на форуме ставить?
Нашел на сайте https://forum.lers.ru/t/trm-138-snyatie-pokazanij-pri-neispravnom-datchike/5968 похожее по сути. Исправили что то в марте 2018 года. Но на вопрос, что остается в регистрах, так ответа и не нашел.:rolleyes:
что остается в регистрах, так ответа и не нашел.
А зачем? Если есть флаг любой ошибки датчика, то данные считаются неверными. Следовательно их нельзя использовать в техпроцессе. Например, термопары при плохом контакте завышают показания, а в некоторых приборах при отключенной термопаре в регистре показаний находится максимально возможное значение.
Лично наблюдал в одной установке температуру -3150*С (минус!). Понятно же что это нереальные данные. Контроля исправности датчика не было предусмотрено, благо датчик чисто информационный, и на техпроцесс влияния не оказывал. Причина была в модуле опроса датчиков.
А зачем? Если есть флаг любой ошибки датчика, то данные считаются неверными. Следовательно их нельзя использовать в техпроцессе. Например, термопары при плохом контакте завышают показания, а в некоторых приборах при отключенной термопаре в регистре показаний находится максимально возможное значение.
Лично наблюдал в одной установке температуру -3150*С (минус!). Понятно же что это нереальные данные. Контроля исправности датчика не было предусмотрено, благо датчик чисто информационный, и на техпроцесс влияния не оказывал. Причина была в модуле опроса датчиков.
Это хорошо, когда программу в ПЛК писал толковый программист, а не выпускник ВУЗа. В нашей ситуации походу программеры начинающие. Приходится во все вникать, разбираться самому. Благо опыта в обслуживании АСУ ТП много. ПЛК не наша зона обслуживания. К радости и одновременно к сожалению.
И да. Что то модераторы молчат ?
Что то модераторы молчат ?
Вы наверное думаете что у каждого модератора вся линейка приборов под руками и им не нужно много времени чтоб отвечать на не часто встречающиеся вопросы, руководствуйтесь, пока они не ответят, такой инофрмацией https://owen.ru/uploads/373/plc1xx_plcconfiguration_v2.0.pdf Приложение В.1
Прочитал инструкцию «Измеритель_регулятор
универсальный восьмиканальный
во взрывозащищенном исполнении
ТРМ138В»
Руководство по эксплуатации
КУBФ.421214.004 РЭ
Ничего про RS-485 ничего не нашел. Поискал на сайте – Поддержка-Документация. Ничего не нашел.
Поискал на форуме RS-485 тоже ничего. Подскажите ссылку где почитать про этот протокол. Программированием ПЛК занималась сторонняя фирма. Что забито в контроллере- черный ящик. Надо им аргументированно поставить правильную задачу. Пока же технологи заставили отправить датчики в проверку.
:confused:
Да и что все таки с регистрами?:confused:
Плохо искали - вам нужно получить эти значения
87602
Расшифровка значений думаю там тоже есть
87606
На рисунке показаны два ТРМ 138. У нас стоят как на правом рисунке. Описание читаю для левого.
В описании есть таблица с ошибками
87607
Какие то недопонимания сформировались. :confused:
Плохо искали - вам нужно получить эти значения
87602
Расшифровка значений думаю там тоже есть
Вы для какого оборудования привели таблицу?
Вы для какобо оборудования привели таблицу?
_______
ТРМ138В (https://owen.ru/product/trm138v/documentation_and_software)
Разбираюсь с проектом на агрегат. Задействовано 6 входов. По схеме все 8 релейных выходов соединены последовательно и идут на дискретный вход ПЛК lдля формирования сигнала противоаварийной защиты.
В таблице защит и блокировок написано, что на каждый входной сигнал в ТРМ 138 запрограммировано по 3 уставки. 6 сигналов х на 3 уставки = нужно 18 реле. А их всего ВОСЕМЬ.
Надо смотреть "черный ящик", как сконфигурирован ТРМ 138. Что то разработчики и наладчики проекта не договаривают. Есть старенький сименсовский программатор с СОМ портом с 25 пинами и несколько USB.
Задача
- найти программу по конфигурации ТРМ 138
- найти преобразователь USB\RS485
Найти наладчиков ПЛК и попросить у них листинг программы по формированию защит и блокировок.
Ох и не легкая это работа кормить бегемота:rolleyes:
Странно все это. В одном описании 69 страниц и нет этой таблицы, в другом 71 -есть таблица.
:confused:
1 канал-код ошибки по адресу 0х0002 или все же -0х1002 :confused:
87608
ТРМ138 за 20 лет существования неоднократно модернизировался.
В архиве с программой конфигуратором лежит текстовый файл, который содержит даты модернизаций и, соответственно, версии описаний.
Вот под версию ТРМ138 и выбирайте описание, программу конфигуратор.
ТРМ138 за 20 лет существования неоднократно модернизировался.
В архиве с программой конфигуратором лежит текстовый файл, который содержит даты модернизаций и, соответственно, версии описаний.
Вот под версию ТРМ138 и выбирайте описание, программу конфигуратор.
Спасибо. Круто. Видел на щитах КИП различные модицикации ТРМ1хх. Они как двойняшки-братья - на одно лицо. Даже ПЛК Овен видел на льнозаводе. Но не суждено было там поработать. Если прошивки менялись, то возможно и адресация регистров менялась. Модераторы молчат, может новую ветку создать без привязки к названию прибора (указать ТРМ1хх) :confused:
И обязательно добавить, что контроллер не фирмы ОВЕН:cool:
Модераторы молчат, может новую ветку создать без привязки к названию прибора (указать ТРМ1хх) :confused:
модераторы модерируют, а вместо создания бестолковой темы обратитесь сюда https://owen.ru/product/trm138v/question
За такое время можно было самостоятельно узнать что читается из регистров при неисправности и сравнить с примером на который я указывал https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9708&p=478596&viewfull=1#post478596
модераторы модерируют, а вместо создания бестолковой темы обратитесь сюда https://owen.ru/product/trm138v/question
За такое время можно было самостоятельно узнать что читается из регистров при неисправности и сравнить с примером на который я указывал https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9708&p=478596&viewfull=1#post478596
Прочитал второй раз. Речь идет о контроллерах ОВЕН со средой разработки CoDeSys
У нас другие контроллеры с другой средой разработки.
Приборы отвечает без проблем. Драйвер связи мне неизвестен. Чего запрашивает ПЛК с ТРМ неизвестно. Скорее всего только регистры с данными.
Конкретного ответа на вопрос нету.
Прочитал второй раз. Речь идет о контроллерах ОВЕН со средой разработки CoDeSys
У нас другие контроллеры с другой средой разработки.
Приборы отвечает без проблем. Драйвер связи мне неизвестен. Чего запрашивает ПЛК с ТРМ неизвестно. Скорее всего только регистры с данными.
Конкретного ответа на вопрос нету.
ошибки датчиков в приборах ОВЕН имеет смысл делать одинаковыми чтоб поддержка не путалась, поэтому проверте соответствие что выдает трм по этой таблице 87629