Просмотр полной версии : 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах



Tehnopolis
22.01.2011, 15:57
Здравствуйте! Я хочу поинтересоваться каким образом можно использовать функцию вычисления разности на входах в приборе 2ТРМ1? Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом". Для такого решения нужно, что бы прибор вычислял не разность а сумму значений. Для какой цели разработчики придумали вычислять разность?

Зоя
24.01.2011, 08:40
Вычисление разности часто применяется в пишевой промышленности и в сушильных камерах.
Какой у Вас исполнительный механизм?

Tehnopolis
24.01.2011, 19:05
Исполнительным механизмом у нас является электропривод, управляется позиционным способом, т. е. имеет два крайних положения, тянет газовую заслонку на газопроводе горелки. Сигнал от реле ТРМ попадает в контроллер, который имеет для этого только один вход, и выполняет две команды, "закрыть заслонку" и "открыть заслонку"

Зоя
25.01.2011, 15:31
Из наших приборов только ТРМ151 Вам подойдет, но многие его фунции для Вашей задачи избыточны.

Tehnopolis
26.01.2011, 08:35
Спасибо за внимание к моему вопросу. Прибор 2ТРМ1 стали пытаться использовать по тому, что он просто был в наличии. Настроили мы нужный нам режим старым извращенным способом, но работает идеально. На один канал вешаем два последовательно соединенных датчика ТСМ 50М, один из которых стоит на улице, второй в системе отопления. Канал настроили на градуировку 100М. Теперь при понижении температуры на улице система на столько же повышает температуру воды в отоплении. Прибор показывает среднеарифметическую величину сопротивления обоих датчиков. На второй канал повесили датчик температуры воды в отоплении, он показывает реальную температуру.

Stentor
22.02.2016, 14:58
Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом".
Ваш покорный слуга недавно реализовал что-то подобное:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2

Если нужен будет излом у температурного графика котлового контура:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-49

Игорюня
22.02.2016, 15:25
2ТРМ1 - как то криво получится. Не для таких он целей. ТРМ32, ТРМ212 или ПР114.

xtc
25.02.2016, 13:41
Из наших приборов только ТРМ151 Вам подойдет, но многие его фунции для Вашей задачи избыточны.
Ум говорит, мудрость слушает.(c)

Странно такие рекомендации читать от СУПЕР Модератора...
У Овена есть специально разработанный для систем отопления ТРМ32, ТРМ132, а также универсальный регулятор ТРМ212.
К ТРМ32 есть замечания к работе по температуре обратного теплоносителя, но это уже отдельная история...

Stentor
27.02.2016, 17:22
2ТРМ1 - как то криво получится. Не для таких он целей. ТРМ32, ТРМ212 или ПР114.
ТРМ32 - замечательный прибор для плавного регулирования. Но в данном случае, 2ТРМ1 - это то, что надо! Там же 3-позиционное регулирование:

Сигнал от реле ТРМ попадает в контроллер, который имеет для этого только один вход, и выполняет две команды, "закрыть заслонку" и "открыть заслонку"
Мой вариант такого регулирования успешно работает в крышных котельных с начала декабря 2015 года.

Stentor
19.03.2017, 12:05
Думаю, что 2ТРМ1 хорошо подойдёт и для регулирования в индивидуальном тепловом пункте (АИТП): http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-6

Stentor
13.02.2024, 08:33
Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом".
Сейчас немного развил свою мысль. Если в отопительной котельной стоят котлы с одинаковыми одноступенчатыми горелками, то для включения "первых" двух горелок можно задействовать один “старый” 2ТРМ1, поддерживающий температуру воды на общем выходе котлов по прямолинейному температурному графику (уставка зависит от tнв), а для остальных - такие же 2ТРМ1 в качестве обычных реле температуры (постоянные уставки): kotelna.tk (https://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-66)