Просмотр полной версии : Вопрос по ТРМ 133М
toha-slimboy
22.01.2011, 11:56
Добрый день! Как правильно считать и изменять параметр "Текущее состояние" по modbus? Регистр modbus 336 тип Enum....
Фадеева Надежда
24.01.2011, 16:22
Здравствуйте. Текущее состояние (адрес 336 тип Enum) можно менять после ввода пароля (в адрес 332 тип Byte). Посылаем по 332 регистру значение 168. Ждём 1 сек. Посылаем новое состояние по 336 регистру. Его значения: 0 "Останов"; 1 "Запуск"; 2 "Деж.Лето"; 3 "Охлажден";
4 "Вентиляц"; 5 "Деж.Зима"; 6 "Прогрев"; 7 "Нагрев"; 8 "Обратная"; 9 "Замёрз"; 10 "АНР Тпр Л"; 11 "АНР Тпр З"; 12 "АНР Тобр Д".
toha-slimboy
25.01.2011, 14:13
Спасибо за ответ!.... "значение 168" отправляем в формате Byte?т.е. в регистр пишем 10101000??....а в 336 регистр просто цифру пишем???
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot