Просмотр полной версии : ТРМ1
Всем привет! Может кому то покажеться мой вопрос странным, но тем немения я его задам. Столкнулся с тем что на некоторых ТРМ1 во время перепрограммирования чего либо, даже просто уставки или дельты, то он обязательно выключает кратковременно выходное реле(ну как бы перегружаеться), и только потом начинает работать, но меня это не устраивает. Как это исправить? Параметр b0-5 не помогает, он только не дает ему перегружаться, а релюха все равно переклацивает!
У вас прибор с универсальным входом? Маркировка ТРМ1-х.У.Р ?
Прибор под определенные термопары, а другой под определенные термометры,(терморезисторы). А те которые универсальные они нормально работают, при изменение уставки выходное реле не сбрасывают.
Пугачев Андрей
28.01.2011, 09:55
У приборов с входами под конкретные датчики (ТС, ТП) при программировании регулирование действительно прекращается. У ТРМов с универсальным входом, регулирование продолжается
Пугачев Андрей
02.02.2011, 11:06
Можно приобрести приборы с универсальным входом