PDA

Просмотр полной версии : Подскажите плз с выбором оборудования!



SergeySpb_
20.01.2011, 00:14
Вечер добрый!
Необходимо установить систему мониторинга параметров теплоносителя в теплоцентре и насосной станции. Только лишь мониторинга.
Выбрал ПЛК63 с необходимыми датчиками и СП270 для вывода. Все правильно сделал?

Николаев Андрей
20.01.2011, 11:54
Мало данных.
Какая система? Будут ли передаваться данные на верхний уровень?
Беспроводная связь\сигнализация?
Количество и тип датчиков, которые планируется мониторить?
Что надо делать с показаниями датчиков? Если просто опросить, и показать, то возможно хватит и модулей ввода...

SergeySpb_
20.01.2011, 17:52
Извиняюсь. Дополняю.
На верхний уровень передаваться не будут, связь по RS-485.
Мониторить необходимо 6 датчиков (температура, давление (не определился пока каких)).
Показания необходимо опросить, показать и если нештатка просигнализировать.

Николаев Андрей
20.01.2011, 18:50
Тогда оптимально ПЛК63.
Ну и при необходимости СП270

mc.andrey
23.01.2011, 17:49
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в программном обеспечении к панели СП 270, есть возможность производить математические операции с данными (сравнение, умножение, деление)?

Николаев Андрей
24.01.2011, 00:51
Панели не имеют встроенных функций математики