Ув. коллеги У меня мв110-8ас на который я подкинул два датчика 4-20ма, один положения другой давления! ПЛК 110-60м! обмениваюсь по протоколу Овен!!! беда вот какая в LAST ERROR у меня то 0 то 81 то 32768 что это за фигня такая??? и еще в чем правда когда ставишь Float variable(listen) не работает а когда ставишь Float variable(listen)+Time работает в чем прикол я не понимаю! Заранее благодарен
Кирилл Валюнин
19.01.2011, 13:08
при чтении Float'ом необходимо ставить +Time
Float_32 (IEEE 754) – рез. изм +Word_16 (метка относительного времени, дискретность 10 мс)
Кирилл Валюнин
20.01.2011, 13:48
По поводу описания ошибок : они указаны в PLC_configuration_OWEN
Документ должен присутствовать на диске с ПЛК.
0-нет ошибок
81-превышен таймаут ожидания ответа
32768-адрес в ответе не соответствует ожидаемому.
Скорее всего проблема в настройке PLC_Configuration.
Выложите, пожалуйста, проект. Можете выслать мне на почту или выложить на форуме в Вашей теме -я в любом случае посмотрю.
Кирилл Валюнин
21.01.2011, 10:00
В обмене выставлено все нормально. При этом все-равно ошибки проскакивают? Есть ли еще какой-либо прибор на интерфейсе или модуль один?
да! всего лишь два датчика на модуле и один модуль в сети, я попробовал на модбасе и все нормально работает, добавил две ТРМ200 и все нормально работает! это уже дело принципа разобраться и вам и нам! по одиночке работали кстати нормально а вместе нет!
ну что ребя будут еще какие нить варианты??? таргеты прошивки в чем правда?
Николаев Андрей
24.01.2011, 12:34
Правильно ли я понял, что по ModBus у Вас все приборы и модули работают корректно?
Давайте пока на этом и остановимся.
Протокол ОВЕН сложнее, и проверка настроек - трудоемкий процесс.
В принципе модули работают с контроллерами - подтверждено протоколами соответствующими тестирования.
ДА! ок! давайте остановимся
Здравствуйте!
Возникла такая же проблема, как описано выше, найдено решение или нет?
Спасибо.
Трофимов Артем
12.09.2014, 09:53
Здравствуйте!
Возникла такая же проблема, как описано выше, найдено решение или нет?
Спасибо.
какие модули подключены ?можете выложить проект? используете протокол ОВЕН?