Coolibin
18.01.2011, 22:18
ИП320(Мастер),кабель КС1 без переходника панели, ПЛК110-32(Слэйв), RS-232 (Не "Debug). Питание от ПЛК. Оборудование проработало день, пропала связь. Понизил скорость до 9600 - связь появилась и пропала. И ещё один "косяк" - строки на панели разбежались по высоте... Что делать?:mad:
Илья Кареткин
19.01.2011, 09:43
Здравствуйте.
1) При этом панель работает, проект грузится...??
Попробуйте подключить вместо ПЛК - ПК, и посмотреть шлет ли панель запросы - снифером..например portmon(скачать можно с сайта Microsoft). Для этого предварительно откройте порт в программе пуск/стандартные/связь/HiperTerminal на текущих сетевых настройках панели.
Если с панелью Все
2) что значит разбежались по высоте???
Coolibin
19.01.2011, 20:47
См. картинку...
Coolibin
19.01.2011, 21:06
Здравствуйте.
1) При этом панель работает, проект грузится...??
Проект в панель грузится без проблем, проект в ПЛК грузится с сообщением об ошибке. (На картинке внизу).
Попробуйте подключить вместо ПЛК - ПК, и посмотреть шлет ли панель запросы - снифером..например portmon(скачать можно с сайта Microsoft). Для этого предварительно откройте порт в программе пуск/стандартные/связь/HiperTerminal на текущих сетевых настройках панели.
Попробую - отпишусь...
Coolibin
20.01.2011, 15:51
Всё везде SUCCESS... Она жива!!! Но почему разваливается изображение? Клиент пошлёт такую панель... в лучшем случае в ОВЕН.
Coolibin
20.01.2011, 16:26
Может, кабель КС1 отвалился? Или разъём на плате? Как проверить? Распределение памяти пересчитал, сверил с панелью - всё правильно, но пишет "потеря связи"! Где-то у меня был бубен...(((
Coolibin
20.01.2011, 16:38
После первого сбоя изменил скорость на 9600, но не сохранил проект CoDeSys. А проект панельки - сохранил. Сейчас выставил в проекте КоДеСис 9600 - и пошли они, как дети в школу!!! Граждане прогеры, будьте внимательны!!!:cool:
Добью этот проект - выложу в полезности. Скоро новая тема: управление драйвером ШД. Если не убьют за задержку с этим проектом...:D
Илья Кареткин
20.01.2011, 17:03
Бывает...Внимание и бдительность как у разведчика.
Выкладывайте - спасибо за обратную связь, ждем новых проектов;-)
Coolibin
24.01.2011, 04:42
Вот при таких параметрах не видны приборы (см. внизу). Соответственно приборы сконфигурированы :Адреса 3 и 4, Modbus_RTU, 9600 baud. Перепробовал всё...
Николаев Андрей
24.01.2011, 10:58
1. Воткните кабель КС1 и перезагрузите прибор.
2. Пользуйтесь примерами с форума: ПЛК\примеры программ и полезности
Coolibin
24.01.2011, 13:07
Который? ИП320 или ПЛК110-32?
Пугачев Андрей
24.01.2011, 13:50
перегрузить ПЛК
Coolibin
24.01.2011, 14:09
Не плохо грузится и по USB. Или есть разница?
Coolibin
24.01.2011, 15:01
А в эти ячейки ничего не надо заносить, типа, адресов регистров? И как их считать? (См. ниже)
Coolibin
24.01.2011, 15:05
Немного покрупнее...
Николаев Андрей
24.01.2011, 15:37
Господин Кулибин - не побрезгуйте - возьмите готовый прибор настройки обмена с панелью: ПЛК\примеры программ и полезностей...
Coolibin
24.01.2011, 16:13
Господин Николаев, панель уже настроена. Я писал об этом... Сейчас контроллер не видит МВ110224.2А и МУ110-8И... "Полезности" уже снятся - а проект послезавтра сдавать. Посмотрите сами на форум (только у Вас числится ок 3000! сообщений)- то ли полстраны тупых, то ли Ваши РП нужно переводить с русского на русский общепонятный...
Николаев Андрей
24.01.2011, 20:22
Господин Николаев, панель уже настроена. Я писал об этом... Сейчас контроллер не видит МВ110224.2А и МУ110-8И... "Полезности" уже снятся - а проект послезавтра сдавать. Посмотрите сами на форум (только у Вас числится ок 3000! сообщений)- то ли полстраны тупых, то ли Ваши РП нужно переводить с русского на русский общепонятный...
Очень хотелось ответить какую-нибудь любезность... :)
Оба варианта имеют место быть. И описания кому то не понятны, и пользователи не разбираются, а есть еще те, которые и не хотят...
Совсем вот недавний пример с панелью...
Я бы с удовольствием ограничился одним - двумя сообщениями :).
Теперь ближе к телу:
1. Какие примеры Вы смотрели? Смотрели ИНСТРУКЦИЮ пошаговую как подключить МВА, МВУ, МДВВ к ПЛК? Смотрели инструкцию как настраивается обмен с панелью модулей МХ (номера регистров и команды не меняются)...
2. На какой странице руководств по эксплуатации на модули указаны команда и номер регистра, в который\ из которого данные надо получать\записывать? Я не поленился - стр.28-29 для МВ110-2А. Что в данном фрагменте документа не понятно? Я с удовольствием объясню.
3. Пробовали скорость 115200?
Coolibin
24.01.2011, 20:55
:mad: На какой странице и которого РП, РЭ, Справки по Кодесис, в каком закоулке форума написано, что после изменения сетевых параметров нужно делать ЗАВОДСКОЙ СБРОС!!!:mad: :mad: :mad: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Николаев Андрей
25.01.2011, 11:01
Сетевых параметров, простите чего?
Если речь идет о модулях - то в РЭ на модули очень четко это прописано.
А при смене протокола, или после работы с конфигуратором вообще перезагрузить.
А вот что Вы имеете в виду под словами, необходимо делать заводской сброс при смене сетевых параметров...
Если идет речь о смене настроек в PLC Configuration - то пока Вы в контроллер (на flash) программу не залили - при связи программа в ОЗУ заменяется полностью.
Если Вы делали "создание загрузочного проекта" а потом меняете проект - хорошо бы программу на Flash обновить. Удалять программу с Flash CoDeSys автоматически не будет - для компилятора программа не поменялась... ПО этому Reset стирает старую программу. К стати не забудьте заново записать на Flash.
Ну так это как бы не особенность ОВЕН ПЛК... И процентов на 80 уверен - в мануале на CoDeSys об этом сказано.
В итоге, и самое главное: все заработало?
Coolibin
28.01.2011, 20:04
Сетевых параметров, простите чего?
Если речь идет о модулях - то в РЭ на модули очень четко это прописано.
А при смене протокола, или после работы с конфигуратором вообще перезагрузить.
А вот что Вы имеете в виду под словами, необходимо делать заводской сброс при смене сетевых параметров...
Если идет речь о смене настроек в PLC Configuration - то пока Вы в контроллер (на flash) программу не залили - при связи программа в ОЗУ заменяется полностью.
Если Вы делали "создание загрузочного проекта" а потом меняете проект - хорошо бы программу на Flash обновить. Удалять программу с Flash CoDeSys автоматически не будет - для компилятора программа не поменялась... ПО этому Reset стирает старую программу. К стати не забудьте заново записать на Flash.
Ну так это как бы не особенность ОВЕН ПЛК... И процентов на 80 уверен - в мануале на CoDeSys об этом сказано.
В итоге, и самое главное: все заработало?
В общем, дело в следующем:
Работая в КоДеСис (это мой первый проект в этой оболочке) и тыкаясь и пробуя разные адреса, скорости передачи, типы переменных (существует некоторая солянка с тем, что "ест" ИП320, и что можно "забить" на входы/выходы контроллера) что-то осталось в памяти контроллера. Убив кучу времени на это и сделав всё по "букварю" сильно разозлился, имея жуткое ограничение по времени и не имея результата. Тыкнулся в EasyWork. Та мне сразу показала, что я стучусь не по тем адресам. А в КоДеСис есть опция:"Заводской сброс". Сбросив контроллер этой опцией, а не кнопкой контроллера, в конце-концов получил связь с модулями. Сейчас занимаюсь установкой контроллера и модулей на оборудование клиента, завтра буду отлаживать. По результатам отпишусь. Резюме: в отличе от РП западных контроллеров (на английском языке) для наших Руководств по программированию мало знания русского языка. До коннекта... Вопрос на засыпку: какой контроллер с дисплеем взять для управления драйвером шагового двигателя? Нужен один транзисторный выход, уровень сигнала -24В, импульсы до 5кГц. Заданное количество импульсов более 200.