Проблема такая:
Имею ПЛК 110-220.60РМ
кабель КС1
CoDeSys_v23925
таргет файл Install_Target_v.2.10_for_PLC110_PLC160.exe скачен с сайта и установлен
прошивка v.2.12.7_PLC110_60.exe установилась нормально.
Проект откомпелирован нормально, в проекте один функиональный блок AND два адреса входа и адрес выхода.
Не могу никак с помощью кабеля КС1 через порт debug RS232 подключиться к контроллеру пишет Ошибка связи #0.
В codesys, в параметрах связи выбираю serial RS232 8bit. В geteway выбираю local.
Что я делаю не так? Как проект загрузить? Или кабель другой нужен? Буду благодарен за любую помощь.

Николаев Андрей
18.01.2011, 20:15
1/ Не трогайте Gateway.
2/ Выберете не Serial RS232 8 bit а просто Serial RS232.
3/ Ну и в дальнейшем пользуйтесь поставляемой документацией - мы её не для себя пишем ;)

N1kola
18.01.2011, 20:21
Спасибо. Я разобрался. Посмотрел видео файл про RS232 с сайта. Вроде подключился.

Coolibin
19.01.2011, 09:02
КС1 куда правильно подключать: к RS 232 или "Debug RS232"?:confused:

Николаев Андрей
19.01.2011, 11:23
Очень интересный вопрос...
У Вас уже есть ПЛК?
Посмотрите на разъем КС1 и на порты ПЛК...

Coolibin
19.01.2011, 20:59
У Вас уже есть ПЛК?
Есть, ПЛК110-32


Посмотрите на разъем КС1 и на порты ПЛК...
Посмотрел - с одного боку DB9, с другого RJ-25. Панелька и контроллер срастаются. А с чем связан вопрос?

Николаев Андрей
20.01.2011, 09:55
Прошу прощения - заработался, подумал, что у Вас ПЛК100, у которого порт RS232 - DB9...
В ПЛК110 - оба порта RJ12. DB9 на ПЛК110 нет ни одного...
Порт Debug для программирования (но можно и для коммуникаций использовать).
Порт RS232 предназначен как раз для коммуникаций, подключения оборудования.

Coolibin
20.01.2011, 16:18
Прошу прощения - заработался
У самого так бывает...:confused:
Таки кабелем КС1 можно "прикручивать" ИП320 к RS232@ПЛК110-32.Р-М? Вопрос интересует электорат близ лежачих деревень, ибо там RJ и прочие DB находятся вёрст за 40 минимум.

Николаев Андрей
20.01.2011, 18:52
МОЖНО.
И уж если ну совсем не получится - выкусите в кабеле КС1 перемычку, и будет он КС2