Просмотр полной версии : Нет второго выхода 2ТРМ1



Визирь
17.01.2011, 09:24
Помогите! На 2трм1 нет второго выхода! До этого стояла трм с выходом тс. Последний раз пришли 2трм1 с выходом ст. Со второго выхода идет постоянный сигнал, не реагируя на второй вход, хотя температуру видит и на первом и на втором входе. Первый выход работает нормально. И ещё вопрос на второй выход, судя по развязке, стоит перемычка, правильно ли это?

Зоя
17.01.2011, 10:19
т.е. Вы задали уставку и гистерезис по второму каналу, и при Туст+гистерезис, светодиод К2 не отключается?

Визирь
17.01.2011, 10:35
Совершенно верно. И при достижении заданной t выход 2го канала никак не реагирует.

Зоя
17.01.2011, 13:55
Светодиод К2 при достижении Туст+гистерезис по второму каналу гаснет?
Напишите следующие значения :
Текущая тем-ра
Тем-ра уставки по второму каналу(Туст.2)
Гистерезис по второму каналу
Режим работы логического устройства(А2-1)
Сигнал на входе ЛУ2 (А2-2)

Визирь
18.01.2011, 15:00
Светодиод по К2 при достижении Туст.+гистерезис по 2му каналу не гаснет.
Текущая температура 50. Туст.40.Гистерезис +2. А2-1 (01).А2-2 (02)

Зоя
19.01.2011, 08:24
Какие значения у Вас стоят в параметрах А2-5, А2-6,А2-7, А2-8, А2-9?

Визирь
19.01.2011, 09:21
Все значения по нулям.

Зоя
19.01.2011, 12:09
Где территориально Вы находитесь?

Визирь
19.01.2011, 14:44
Удмуртия, западный Урал.

Зоя
19.01.2011, 14:49
Если Все настройки прибора именно такие, как Вы написали, и при текушем значении тем-ры большим Туст+гистерезис, светодиод К2 не отключается, то прибор нужно отправлять в ремонт.

Визирь
20.01.2011, 08:23
Почему в ремонт, если они только с завода? Дата выпуска 29.12.10г.

kolyan
20.01.2011, 12:02
Почему в ремонт, если они только с завода? Дата выпуска 29.12.10г.

Потому, что не бывает ничего в мире идеального!
Хотя, по собственному опыту работы с приборами "Овен", могу сказать, что ни одного прибора не пришлось сдавать в ремонт с 2007-го года...

Зоя
20.01.2011, 12:36
Исходя из того, что все настройки в приборе именно такие, как Вы мне написали, то прибор не отрабатывает заданную логику, а значит прибор не исправен.