PDA

Просмотр полной версии : Время опроса значений в связке ПЛК100-ТРМ148-МВА8 протокол ОВЕН



Александр Суханов
16.01.2011, 17:12
Добрый день. Связал приборы ПЛК100-ТРМ148-МВА8 по протоколу ОВЕН. ТРМ148: 6 регуляторов+2 доп измерителя. МВА8: 5 каналов измерения. Время опроса входов в МВА8 и ТРМ148 - по 0.5сек. Все параметры пишутся-читаются. Скорость обмена 115200, пробовал и на 38400. Длина проводов 485 - не больше 1 метра. Силового оборудования рядом не включаю. Ошибка "81" при опросе не возникает, появляется при задании уставок регуляторов, при этом они(уставки) записываются.
Но.. время опроса по circular time измерителей аж.. 22 секунды. Т.е., минимум в 10 раз больше расчетного. Проект прилагаю. Что подскажете?

Gans
16.01.2011, 21:36
Увеличьте время опроса для каждого параметра (Polling time ms) – всё равно время оцифровки не менее 1,5 сек. Для температур - сек 3-5, для давлений 2-3 сек. и тд.
P. S. на протоколе ОВЕН работал с переменными примерно в два раза больше и всё работало :-)

Александр Суханов
19.01.2011, 09:08
Спасибо Gans за ответ. К сожалению,увеличение Polling time до 2 сек дало лишь увеличение общего времени опроса. В процессе "игр" выяснилось, что существенно влияют 2 параметра : Framing time и
Max response delay. В документе "PLC_Configuration_OWEN" указано, что эти параметры определяются характеристиками сетевых устройств. Вопрос к ТЕХПОДДЕРЖКЕ : какие значения Framing time и Max response delay Вы рекомендуете для приборов МВА8 и ТРМ148 в связке с ПЛК100?

Николаев Андрей
21.01.2011, 16:06
Однозначных цифр нет.
Все зависит от многих факторов.
Что могу порекомендовать:
Подключаете сначала один прибор, и добиваетесь устойчивой работы, потом добавляете второй. И меняете, при необходимости настройки.