Просмотр полной версии : ПД100+SCADA+2TPM1
Lexey-ru
14.01.2011, 09:10
Здравствуйте!
Поставлена задача реализовать систему, которая выводит с датчика давления данные на индикатор 2TPM1, а также дублирует значение в скада системе (использую master-scada).
С отображением на блоке индикации 2TPM1 всё понятно... подключить непосредственно к датчику, подвети питание + ресзистор нагрузки 50 Ом, а вот как реализовать отображение данных в скада системе?
Кирилл Валюнин
14.01.2011, 09:22
у 2трм1 нет интерфейса
Lexey-ru
14.01.2011, 09:37
Я понимаю, что у 2трм1 нет выходного интерфейса 485, или того же дублирующего аналогового сигнала...
Но возможно же последовательно подключить, и докупить ещё какойто АЦП... вот только я не знаю какой именно и как это всё реализовать...
Может быть есть какойто блок индикации ОВЕН, который поддерживает интерфейс RS 232\485 ?
Как по вашему возможно реализовать данную задачу, чтобы данные с датчика отображались и в скаде и на каком то ещё блоке индикации ?
Благодарю.
Кирилл Валюнин
14.01.2011, 09:43
Измеритель двухканальный с интерфейсом RS-485
ОВЕН ТРМ200 http://www.owen.ru/catalog/52912825
Также: измерители-регуляторы с интерфейсом RS-485
ТРМ201, ТРМ202
http://www.owen.ru/catalog/28533238
http://www.owen.ru/catalog/94710137
Александр Ч.
14.01.2011, 09:44
Используйте двухканальный ТРМ202, есть индикатор, интерфейс и два реле как у 2ТРМ1.
Lexey-ru
14.01.2011, 10:57
Спасибо за данные ответы!
Ну Измеритель - регулятор (ТРМ201,202) мне не нужен, будет только осуществляться только отображение, и передача дублирующего значения на компьютер со скадой! ТРМ 200 подходит!.
Только я вот не понимаю.. красный индикатор я так понимаю- отображает само значение с двух каналов.... а зелёный служит для чего? уставка для реле?
Я так понимаю для этого ещё надо будет докупить конвертор интерфейсов 232\485, ОРС сервер (использую Лексус) простокол Modbus RTU, не знаете случайно цена БИ с поддержкой этого протокола не отличается от базовой?
И вот ещё проблемка.... для работы с датчиком ПД100 необходимо на него подавать питание 24в, работал с БИ 2TРМ1, там есть встроенный блок на 24в (15,16) контакты, а здесь за место этого RS 485.
Это означает что в дополнение мне необходимо будет докупить ещё и блок питания постоянный на 24в ?
Кирилл Валюнин
14.01.2011, 11:09
Вам понадобится преобразователь RS485-RS232 (например, АС3М) или RS485-USB (например, АС4). Действительно в ТРМ200 нет встроенного источника питания, Вам понадобится внешний.
Только я вот не понимаю.. красный индикатор я так понимаю- отображает само значение с двух каналов.... а зелёный служит для чего? уставка для реле?
НА одном индикаторе отображается один канал на втором другой.
Lexey-ru
14.01.2011, 11:58
Да вот и не только в ТРМ 200 нет встроенного источника на 24В ... а и во всей линейке БИ , которые поддерживают протокол RS 485.., а жаль ...
хм... странная онструкция :)) ЖК и размерами отличаются и цветами :)).. а в принципе выполняют одну и ту же операцию :)
Ни кто не в курсе не существует ли БИ, чтоб и RS 485, и встроенный блок питания поддерживал на 24в ? :)
Sniper007
14.01.2011, 13:29
Так можно отдельный блок питания купить и задействовать
http://www.owen.ru/catalog/59707591
Сколько планируете приборов и датчиков?
Lexey-ru
14.01.2011, 16:05
Да я понимаю. что прийдётся покупать отдельно блок! :) Но это же отдельные (дополнительные) материальные средства!
2 датчика планирую! Двухканальный прийдётся пакупать БП07Б-Д3.2.-24.
+ двухканальный блок индикации ТРМ 200!.
Но может на одном дачике секономлю!, запараралелю с уже подключённым к многоканальному регистратору. С помощью последовательного включения, и если всё получится, то и двухканальный блок питания не нужен будет, одноканальным обойдусь :)
СПАСИБО!
Sniper007
14.01.2011, 16:38
то и двухканальный блок питания не нужен будет, одноканальным обойдусь
Можно в любом случае одноканальным обойтись.
Lexey-ru
18.01.2011, 08:09
ааа.. даже так :)