Здравствуйте, господа.
Проблема такова: имеется реактор, стоящий в рубашке; регулируемый параметр - темп в реакторе; ИМ - кипятильник в рубашке; регулятор не позиционный, а импульсный(точность нужна приличная +- 0.3градуса); так вот, задание допустим - 80, он греется ровно(контакт замкнут) до 80 и только потом реле начинает щелкать, отключается полностью на 80.5, за счет чего перегревает градуса на полтора; затем охлаждается до 80 и начинает щелкать, постепенно увеличивая импульсы, полностью замыкается на 79.5(все устраивает), но затем она опять греет до 80 не размыкаясь....
Мне необходима элементарная система "нагреватель": до 79.5 греет на полную, потом начинает щелкать и ближе к 80 замолкает, тоже самое в обратную сторону: на 80 начинает щелкать, полностью замыкается на 79.5.
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
ни гистерезиса, ни знч никакой нет
Проблема такова: имеется реактор, стоящий в рубашке; регулируемый параметр - темп в реакторе; ИМ - кипятильник в рубашке; регулятор не позиционный, а импульсный(точность нужна приличная +- 0.3градуса); так вот, задание допустим - 80, он греется ровно(контакт замкнут) до 80 и только потом реле начинает щелкать, отключается полностью на 80.5, за счет чего перегревает градуса на полтора; затем охлаждается до 80 и начинает щелкать, постепенно увеличивая импульсы, полностью замыкается на 79.5(все устраивает), но затем она опять греет до 80 не размыкаясь....
Мне необходима элементарная система "нагреватель": до 79.5 греет на полную, потом начинает щелкать и ближе к 80 замолкает, тоже самое в обратную сторону: на 80 начинает щелкать, полностью замыкается на 79.5.
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
ни гистерезиса, ни знч никакой нет