Если можно - дайте пример настройки ПЛК150 для чтения параметров из приборов серии ТРМ. Просто наглядно покажите настройку конфигурации, пожалуйста.

Филоненко Владислав
16.11.2007, 13:33
В документе PLC_Configuration_Конфигурирование_области_ввода_в ывода.pdf
в приложении Б как раз есть примеры настроек

Партизан
17.11.2007, 12:24
Хотели пример? У меня есть на ПЛК100. Чтение по одному каналу с ТРМ202 и по одному - со 138-го. Адреса приборов только проверьте. Данные отображаются на графике

Удачи.

spawlov
18.11.2007, 06:50
В документе PLC_Configuration_Конфигурирование_области_ввода_в ывода.pdf
в приложении Б как раз есть примеры настроек

В том то и дело, что сделал все как в примере, в указанном файле. Однако не читается ни один прибор. Ошибка 10327, именно этой ошибки в описании не указано, но я предполагаю, что пытаюсь прочитать не тот параметр.

Скрин приложен.

spawlov
18.11.2007, 07:15
Хотели пример? У меня есть на ПЛК100. Чтение по одному каналу с ТРМ202 и по одному - со 138-го. Адреса приборов только проверьте. Данные отображаются на графике

Удачи.

Огромное спасибо Вам. Действительно, мое предположение мое верно - я читал не тот параметр. Хотя я и знал, что для ТРМ202 параметр называется Pv, однако пошел на поводу у авторов руководства.

Цитирую:
Описание переменной - Все приборы с аналоговыми входами.
Hash name - read

Еще раз спасибо.