Просмотр полной версии : Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100
Павел ГОН
11.01.2011, 09:42
Хотим сделать систему сбора данных на 30 ПЛК-100, объединив их по Ethernet и через Switсh-и. Все будет собираться на один компьютер, на котором будет стоять Lectus Modbus OPc server. От каждого Плк по модбасу будут передаваться посылки по 15-20 байт. КТО ИМЕЕТ опыт и подскажет сможем ли мы получать данные раз в 1 секунду от всех 30 ПЛК ??? На основании полученных 15 байт будут строиться графики. Мы делали максимум на 5 ПЛК и там не было такого жёсткого требования как диаграмма с секундным разрешением. Как оценить "скорострельность" будущей системы ????
Николаев Андрей
11.01.2011, 14:00
То, что это реализуемо - это точно.
Одна секунда... Думаю будет, но утверждать не берусь.
Сразу рекомендация: обмен настраивайте по ModBus TCP при использовании сетевых переменных на UDP Вы таких скоростей точно не получите.
Хотим сделать систему сбора данных на 30 ПЛК-100, объединив их по Ethernet и через Switсh-и.
Здравствуйте Павел
Если нет страха перед Делфями (желателен опыт) то всё можно сделать за разумные деньги). и разумеется задание поподробнее. Все 30 ПЛКххх выполняют одинаковые функции? Сколько аналоговых параметров? Сколько дискретных параметров?Надо ли дистанционно вмешиваться в алгоритм работы ПЛКххх? Сколько аналоговых параметров архивировать на компе? сколько дискретных сигналов писать в вахтенный журнал?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot