PDA

Просмотр полной версии : Сброс счетчика МДВВ



Скаут
11.01.2011, 08:17
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как сбросить значение счетчика в МДВВ с контроллера. Имеется контроллер ПЛК110 в котором для опроса МДВВ создан Universal Modbus Device, устройство опрашивается периодически, в нем созданы переменные опроса битовой маски входов и выходов, а также две переменные типа Register Input Module для опроса значений двух счетчиков с соотв. адресами. С опросом проблем нет, но данный тип переменной не позволяет произвести запись в нее значения 0 для обнуления счетчика.
Заранее благодарен.

Кирилл Валюнин
11.01.2011, 10:40
А пишите в Register Input Module? Register output module не создаете?

Скаут
11.01.2011, 16:19
Создавал, только как настроить чтобы он в него значение по команде записывал? Иначе он постоянно в него ноль пишет.

Кирилл Валюнин
13.01.2011, 13:27
Используете by polling time для двух масок и считывания значения счетчика.
Для записи Register output module с by command.
Примерно так:
когда надо обнулить пишите в command значение 0хff

Скаут
14.01.2011, 07:06
Ясно, спасибо, такая мысль была, но смутило необходимость создания второго девайса, у меня и так их там пачка, оптимально бы конечно сбрасывать по биту или команде этого же девайса, ну да ладно, так тоже пойдет.

maks-tver
30.11.2018, 08:15
Используете by polling time для двух масок и считывания значения счетчика.
Для записи Register output module с by command.
Примерно так:
когда надо обнулить пишите в command значение 0хff

Добрый день!
А можно по подробнее как сделать, а то вложение не видно.