Просмотр полной версии : Настройка ТРМ133



Dead_fly
01.01.2011, 20:13
Помогите разобраться с ТРМ133.
С приточными системами сталкиваюсь впервые, все как то больше с ОПС занимаюсь.
Перечитав соответствующие темы форума, инструкции и повозившись несколько дней с собранными приточками немного осознал что и как. Ситуация банальна - монтажники собрали и не окончив работу уехали... А запустить надо.
Имеется 3 приточные установки, 1 и 2 схожие, а 3 отличается отсутствием заслонки внешнего воздуха.
Итак по порядку. Подключились через конфигуратор, переключили управление КЗР на 2х-позиционное аналоговое, тем самым

хотя бы оживив кран. Отключили регулирование обратки, так как не требуется. Но остались нерешенными некоторые

вопросы:
1. Требуется ли подключение датчика положения КЗР ? Привод Belimo LM24A-SR.
2. Пункт "Юстировка" - требуется ли? Проблема в том, что на всех 3х ТРМ133 пароль указанный в инструкции 118 не

подходит.
3. Мощности при настройке БУИМ ? Почему то через конфигуратор не получилось найти такой пункт. И вообще что означает эта единица?

2 приточные системы с одинаковым набором оборудования и датчиков вроде работают, поддерживают заданную Тпр, но на

одной бывает что температура выходит на 1-2 градуса из установленной.
А вот с приточкой без заслонки все тяжело. Она вроде и пытается управлять, но при превышении температуры приточки
она начинает закрывать кран, затем система долго остывает - видимо сказывается очень маленькая улитка-вентилятор

однофазный, а при падении температуры начинает потихоньку открывать кран. Вот здесь и проявляется проблема -

температура на выходе повышается в тот момент, когда кран доходит уже 50%, а это конечно много и снова происходит

перегрев. Есть подозрение на завоздушивание системы - возможно ли? Почему то на эту систему сбросника не поставили.

Грехи за монтажниками уже были и до этого, пришлось переставить датчики приточки, они были установлены чуть ли не

вплотную к калориферам.
И самый главный вопрос - может кто нибудь посмотреть конфигурации 3х приточных систем и указать на явные ошибки, так

как все настраивалось путем проб и ошибок.
Прикладываю конфигурации
П1- система без задвижки уличного возраста - на данный момент проблемная.
П2-П3 - П2 работает совсем без проблем, Тпр регулирует градус в градус, на П3 иногда бывает выход из установленной

температуры на пару градусов.

Извиняюсь за сумбурность изложенного, и заранее спасибо за помощь.

Зоя
11.01.2011, 09:16
Здравствуйте,

1. Датчик положения задвижки можно не подключать, тогда ТРМ133 будет работать по математической модели задвижки. В настройках прибора Вам нужно указать //Настройка/Параметры/ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА /F.PC :
tP.H, еFP, LSP
2. Если подключаете к ТРМ133 датчик положения задвижки, то юстировка нужна обязательно. Код доступа именно 118. Вы выставили код датчика в параметре // Настройка/Параметры/ВХОДЫ АНАЛОГОВЫЕ/dt 6?
3.Можно ограничить мощность на выходе ТРМ133 //Настройка/Параметры/ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА /P.Upr, чтобы не было перегрева в П1. Но это Вас не спасет, думаю, дело в ПИД- коэффициентах. Их можно подобрать, чтобы не было большого перерегулирования.