Просмотр полной версии : Связь с ПЛК110-32 по Ethernet



yanwchar
30.12.2010, 18:32
Здравствуйте.
Возникла следующая неожиданная проблема. ПЛК подключен к ПК по Ethernet. ПЛК пингуется, программа plc_io так же адекватно работает. Но связаться с ПЛК из CoDeSys не выходит. Иконка Gateway Server при "Поключении" светиться порядка 10 секунд и обратно тухнет. В окне Ispector при подключении появляется экземпляр канала. В строке Quality видно как постепенно уменьшается процент. В логе сервера последнее значение 11 %.
Подскажите с чем это может быть связано и как добиться нормальной связи с ПЛК.

Николаев Андрей
30.12.2010, 23:54
По симптомам все правильно - связи у вас нет.
Скорее всего выбрали при создании подключения не TCP\IP Level2

yanwchar
31.12.2010, 00:01
Спасибо за ответ. Действительно, не дочитал РП.