PDA

Просмотр полной версии : ПМ01 ошибка: получен не ожидаемый ответ



Сергеев Василий
28.12.2010, 11:40
Добрый день. Следующая ситуация:
Есть плк и 2 ПМ01 1 на компьютере другой на плк, необходимо устроить связь между ними. По 485 связь идет как и положено без проблем, а вот Debug вызывает уже приступ паники все время выходит ошибка "получен не ожидаемый ответ". Распайка кабеля с плк на модем 1-8, 2-5, 6-3 + перемычка 6-9, настройки уже все перепробовал ничто не помогает, ОРС сервер Lectus.
Подскажите возможные причины.
Заранее благодарен.


P.S. Кстати народ тут где то прочитал что уже есть драйвера для АС4 решил их скачать но так и не заработал блок. Или это была ложная информация?

Илья Кареткин
29.12.2010, 14:39
Здравствуйте.
1) Проверьте перемычки: 1- off, 2-on, если у Вас горит постоянно Rx проблема скорее всего в этом. Перемычка 6-9 на Х1 модема -должна быть.
2) Если ПЛК программмировали через этот же порт, перед переключением на модем -необходимо записать программу в энергонезависимую память (создать загрузочный проект) и перезагрузить ПЛК.