PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100 Р-L проблема связи



Кольцов Сергей
23.12.2010, 21:49
ПЛК 100 Р-L, блок питания метран 602. При включении контроллера светодиод питания начинает моргать. Связь не удаётся установить не по debug, не по com, не по ethernet. Ошибка связи "0". При включении по USB винда пишет про неопознанное устройство. Программа залита, но светодиод работа не горит, на кнопку старт не реагирует, на кнопку сброс тоже. Также при подаче питания наблюдалось попискивание зуммером и пощёлкивание каким то реле, при хаотичном моргании светодиода питания. Контроллер не исправен видимо?

Щекин Станислав
23.12.2010, 22:19
Судя по всему, даже самого мощного Метрана 602 для плк100 хватает "впритык" (250 мА). Можно попробовать взять БП помощнее. Укажите, плз, модель Метрана полностью.

Кольцов Сергей
23.12.2010, 22:34
24В 45мА на канал .....да видимо маловато......