Просмотр полной версии : индикация температур
serega2136
17.12.2010, 22:46
здравствуйте! подскажите решение следующей проблемы.
имеется котел, в разных точках необходимо измерять порядка 30 температур (ха, хк) и индикация измеренных температур на щите - идеально каждая температура отдельно, максимум по 2 на одном приборе. проблема в том, что тянуть термоэлектродные провода до щита очень "работисто" и дороговато. хотелось бы установить несколько модулей ввода на местах - до щита витую пару - на щите приборы типа трм-200. возможно такое реализовать?
Щекин Станислав
18.12.2010, 13:53
1) поставить 30 термопар с "таблетками" и дотянуть до щита медными проводами.
2) на местах модули аналогового ввода, до щита Rs485, в щите одна или несколько панелей сп270.
serega2136
18.12.2010, 16:35
панели не подходят, необходима одновременная хорошо "видимая" индикация всех параметров. нет возможности до щита Rs-485, а на щите индикаторы типа трм200???? или подобные с яркой красной индикацией?
как-то приходилось на резервном компе со скадой делать одно окно с гигантскими цифрами (светло зелёные пока норма, красные если не в пределах, фон чёрный), монитор был развёрнут к окну операторской, так что-бы его было видно из цеха. может небольшой комп на атоме с мастерскадой, ас4 и монитор дюймов на 24 под стеклом решит вашу проблему?
ну а если нет, тогда контроллер как мастер сети и к температурным модулям куча панелей слейвов сми1.
Александр Ч.
21.12.2010, 09:16
две панели ип320, каждая на свою пару восьмиканальных модулей аналогового ввода. две витых пары.
на одном экране ип320 можно разместить 16 параметров.
либо одна ип320 , но с переключением экранов
serega2136
21.12.2010, 19:28
А можно сделать так:
по месту ставим модуль ввода аналоговый МВА8 или Мх110, далее витая пара, и НЕСКОЛЬКО панелей СМИ1???? Про модули написано что они могут работать в режиме Мастера, а панели в режиме Ведомого. Будет работать? и как это все настроить?
...
Про модули написано что они могут работать в режиме Мастера,...Будет работать? и как это все настроить?
интересно где написано что панели ввода-вывода могут быть мастерами? тем более мастер может быть только один.
serega2136
22.12.2010, 07:10
Что панели могут работать в режиме мастера написано на оф. сайте ОВЕН.
Но я же спрашивал, будет ли работать схема с одним модулем ввода-вывода (МАСТЕР) и несколькими панелями оператора (ВЕДОМЫЙ)??????? таким образом мастер в сети получается один!
Модули ввода-вывода не могут работать в режиме Мастер.
serega2136
22.12.2010, 18:06
Спасибо за пояснения,
жаль что не получиться ((((