здравствуйте, подскажите настройки аналагового входа плк150, чтобы видить правильные показания с дтс125-50м, для последующего отображения значения температуры на сп270.
Николаев Андрей
16.12.2010, 19:07
Документа на диске с ПЛК - Руководство пользователя PLC Configuration...
В конфигурации надо выбрать соответствующий аналоговый вход, и сделать replace element. далее указать нужный тип датчика...