Имеется модуль дискретного ввода-вывода МК110-8Д.4Р и MasterScada. При выключении питания, в MasterScada значения входов выходов МК110 остаются без изменений. Как сделать контроль связи в MasterScada на случай отключения питания.
Sniper007
15.12.2010, 08:12
Вариант 1. На закладке "Опрос" у OPC сервера поставить галочку "Запрет использования некачественных значений".
Вариант 2. Анализировать признак качества OPC переменной (или команды). Для этого вставляется модуль "Событие", а в него прописывается формула:
OPCQuality( Пила )=нет_связи
нет_связи - константа признака OPC переменной, равна 24.
Возможно я не в тему но сижу уже 2 часа форум листаю нашел по UDP проверка PING-ом, но очень нужно проверить наличие связи с модулем МК110-8Д(ДН).4Р с контроллера ПЛК 110 32.
Суть следующая на модуле разшырения стоит очень важный механизм который нужен оборудованию для правильной работы и без возникновения аварийных ситуаций (возможности на плк его закинуть тоже нету) нужно проверять постоянно наличие связи з модулем если отсутствие значит остановка.
Благодарен за любую помощь.
Там же вроде счетчик импульсов на каждый канал есть - повесьте генератор импульсов на неиспользуемый вход и проверяйте счетчик периодически. Пойдет?
Думаю что ето извращение :)
Предположым таких входов нет внешнего генератора на вход ставить не будем, какие будут варианты еще?
Подключайтесь думаю пригодится.
Sniper007
14.01.2011, 16:43
нужно проверить наличие связи с модулем МК110-8Д(ДН).4Р с контроллера ПЛК 110 32.
Вам нужно проверять наличие связи между ПЛК110 и МК. ПЛК110 под управлением Codesys или MasterPLC? Если Codesys - то почему тогда тема создана здесь, а не в разделе ПЛК? Если под MasterPLC, то добавляете устройство, настраиваете, если с ним пропадет связь то на выходе "отказ" у устройства появится "Вкл" - дальше дело техники.
Извините за оффтоп я писал сверху.
Но тему не я создавал просто название темы подошло.
Нехотел создавать тему новую потому сюда и ткнулся.
По делу контролер конечно на Codesys.
Sniper007
14.01.2011, 21:27
Тогда пересоздайте тему в разделе ПЛК
Думаю что ето извращение :)
Потрудитесь объясниться или не бросайтесь словами.
oggy1986
22.03.2011, 20:29
Можно объяснить по подробней на счёт того как анализировать признак качества OPC переменной? Пожалуйста распишите формулу которую необходимо вписать в событие. Мне необходимо чтобы например какое нибудь значение отображала состояние ОРС переменной.
SCADAMaster
22.03.2011, 21:32
К сообщению приложена документация, где в том числе описана работа с ОРС-серверами. Также рассматриваются различные способы контроля качества переменных.
Переименуйте расширение архива в zip
Методичка (http://narod.ru/disk/8154977001/Metod.zi_.html)
oggy1986
23.03.2011, 10:52
Большое спасибо
Выложите пожалуйста методичку еще раз
SCADAMaster
24.09.2012, 17:02
Методичку можно скачать с нашего сайта:
http://www.masterscada.ru/services/support/art_step_by_step/Metod.pdf
Про работу с нижним уровнем есть отдельная документация:
http://www.insat.ru/services/support/art_step_by_step/Communicate_With_Low_Level.pdf