PDA

Просмотр полной версии : АС4 и виртуальный com-порт



незарегистрированный
13.11.2007, 11:02
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался в процессе эксплуатации АС-4 с ситуацией, когда после некоторого времени работы система теряет связь, так сказать, с виртуальным com-портом, т.е. перестает его видеть? Помогает перезагрузка системы или "перетыкание" usb. В чем может быть причина? Как с этим бороться? Раньше все было ок.
Заранее благодарен за помощь

Зоя
13.11.2007, 11:37
Я затрудняюсь ответить Вам, по какой причине Windows перестает видеть виртуальный Com- порт, но это лечится установкой одного драйвера. Я могу его Вам выслать на почту, только укажите куда.

незарегистрированный
13.11.2007, 12:55
yak82@mail.ru

незарегистрированный
14.11.2007, 09:00
На почту ничего так и не пришло. Пришлите, пожалуйста. Заранее благодарен.

Зоя
14.11.2007, 09:37
Драйвер Вам выслан на почту:
yak82@mail.ru

Sniper007
19.11.2007, 08:28
А почему нельзя этот драйвер отправлять в комплекте с АС4? Или сделать общедоступным на сайте? Может не у одного человека такая проблема.

Ельцов Андрей
19.11.2007, 09:22
В общем, ничего в этом сложного нет. Просто нет уверенности что этот драйвер намного лучше. Глобального тестирования как такового не проводилось. Было 1-2 случая когда драйвер помог, это не показатель...
Вот ссылка, по которой можно скачать новый драйвер.
ftp://213.234.195.21/Soft/AC4/DISK_AC4_v.2.00.zip
Попробуйте, расскажете.

Sniper007
19.11.2007, 10:50
ХМ... И часто такое с АС4? Просто думал заказывать его, а теперь гложат сомнения...

Ельцов Андрей
19.11.2007, 11:23
ХМ... И часто такое с АС4? Просто думал заказывать его, а теперь гложат сомнения...

Когда я говорил, что пару раз драйвер помог. Это не значит, что было 150 случаев и драйвер помог в паре случаев из этих 150. Было всего 3-4 жалобы зависания. При этом первые случаи были из-за помех на линию связи АС4-ПК. При замене кабеля связи на экранированный (теперь он поставляется в комплекте), зависания пропали. Другие случае были связаны именно с плохой совместимостью виртуального драйвера АС4 с операционной системой (сказать честно не помню какие именно ОС). При замене драйвера такие проблеммы исчезали.
Надеюсь я "убил" Ваши сомения...

Sniper007
19.11.2007, 11:37
Да... закажу АС4.

Anton
06.03.2008, 14:22
А у меня видно что МВА8 пытается связаться с компом. Индикатор по началу лихорадочно мигает в течение пяти секунд, и на этом все заканчивается. Пишет что не удалось установить связь с прибором. В чем тут может дело быть.

alex75
06.03.2008, 16:01
у меня такое было, тоже сначала замучился потом попробовал другой преобразователь интерфейсов (icpcon7561) и все пошло.

andre49
06.03.2008, 23:41
Первый раз включил А4С на столе возле комп-а линией RS-4... было 50 см, всё работало без сбоев, при этом комп. его видел 3COM портом. Как только протянул линию на 7 м , сразу стало виснуть. Линия, витая пара в экране. С начала грешил на ПЛК150 (я его по тихоньку осваиваю на досуге), ан нет, поменяв его на такой же А4С проблемы исчезли. Но я неуверен, что это брак. Т.к. драйвер для переустановки я использовал старый, ПЛК-шка была включена в момент смены линий, а после всего этого А4С опознался 4COM портом и проблемы исчезли. Обьясните, что это было? Можно ли теперь подключать старый А4С?

Никита Заиграев
11.03.2008, 05:28
У меня тоже проблема с АС-4. Он не обеспечивает связи по RS-485. Оказалось, дело в следующем. У него стоит ИМС ADM485. которая через гальваническую развязку ADUM1301 подключена к МК ATtiny13. Так вот, при передаче данных сигнал асинхронного интерфейса совпадает с сигналом разрешения работы драйвера adm485, т.е. DI = /DE. Получается, что на линии RS-485 присутствует только активный лог.0, а лог.1 формируется подтягивающими резисторами. Или я не прав? Есть ли новая версия перепрошивки МК?

Никита Заиграев
12.03.2008, 08:55
Всё, товарищи, разобрался. Как предполагал, лог.1 формируется резисторами. А чтобы фронт из 0 в 1 был коротким, там есть маленький импульсик при первом переходе из 0 в 1. Кому интересно, даю исходник для контроллера.

SergeyNG
27.03.2008, 14:10
А у меня видно что МВА8 пытается связаться с компом. Индикатор по началу лихорадочно мигает в течение пяти секунд, и на этом все заканчивается. Пишет что не удалось установить связь с прибором. В чем тут может дело быть.

Аналогичная проблема. Перепробовал 3 штуки АС4. Пытался связаться конфигуратором с МДВВ, МВА. Индикатор RS485 моргает на приборах несколько раз и конфигуратор пишет, что не удалось установить связь с прибором. Через адаптер АС3-М все работает.
Тоже интересно почему не удается связаться через АС4 и что теперь с ними делать?
Версии конфигураторов последние, версия драйвера АС4 тоже.

ОООСА
01.04.2008, 09:51
Аналогичная проблема как у большинства юзеров. Операционка Виндувс ХР сервиспак2. С установкой дров проблем не было, а вот с работой одна сплошная проблема. В первый раз устройство встало как виртуальный СОМ и вроде всё как нормально, а конфигуратор не видел регулятора. Поставил АС3-М. Пашет без проблем через адаптер USB->COM Prolific-COM->RS485, а вот АС3 после этого вааще не видится как виртуальный СОМ-порт...:mad:
А были такие надежды на компактный адаптер (хотел уже пересаживать плату в плоский корпус с коротким "хвостиком" USB шнурка) для ноута USB-RS485...:(

Ельцов Андрей
01.04.2008, 10:02
Аналогичная проблема как у большинства юзеров. Операционка Виндувс ХР сервиспак2. С установкой дров проблем не было, а вот с работой одна сплошная проблема. В первый раз устройство встало как виртуальный СОМ и вроде всё как нормально, а конфигуратор не видел регулятора. Поставил АС3-М. Пашет без проблем через адаптер USB->COM Prolific-COM->RS485, а вот АС3 после этого вааще не видится как виртуальный СОМ-порт...:mad:
А были такие надежды на компактный адаптер (хотел уже пересаживать плату в плоский корпус с коротким "хвостиком" USB шнурка) для ноута USB-RS485...:(

Вы новый драйвер устанавливали? Установите галочку автоматический преобразователь.

ОООСА
01.04.2008, 18:46
Ельцов Андрей
Вы новый драйвер устанавливали? Установите галочку автоматический преобразователь

И драйвер новый поставил для АС4, и галочку на "автоматический" установил, тайминги на ТРМ 151 менял, а результат нулевой...:( Комп пытается связаться с ТРМ, а ответа нет... Такое ощущение что проблемы в железке...:confused:

П.С. Народ!!! Может кто юзал девайс осциллографом? В чём проблема? Может где резисторы нужно подобрать, или напругу "подтянуть"?
Я пару лет тому назад делал простенький адаптер COM-RS485 с опторазвязкой и всё без проблем работало до 115 кб/сек (брал за основу схемы из книги "Системы малой автоматизации" Николайчук О.И.)...

ОООСА
02.04.2008, 10:15
Ельцов Андрей
HELP ME!!!:eek: Млин, не работает АС4, хоть ты тресни...:( Ощущение такое, что где-то на уровне "железа" хреновато. При опросе устройства ТРМ 151 выдается: "Потеря начала посылки"...:confused:

Илья Глан
02.04.2008, 14:45
поробуйте работу ас4 на десктопном компьютере... если там работает, то очень может быть, что не хватает ему питания по usb с ноута

andre49
02.04.2008, 23:53
Глючил А4С сначала редко, потом чаще, имеется ввиду потеря connect... с ком-пом, сегодня с девяти как с цепи сорвался каждые 10-15минут прерывалась связь проверил линию, сильные наводки на экране, заземлил, в начале линии и в конце. "Вы не поверите" дуло исчезло, как в легендарном анегдоте, про форточку!

Ельцов Андрей
03.04.2008, 12:03
Ельцов Андрей
HELP ME!!!:eek: Млин, не работает АС4, хоть ты тресни...:( Ощущение такое, что где-то на уровне "железа" хреновато. При опросе устройства ТРМ 151 выдается: "Потеря начала посылки"...:confused:

Скажите свой адрес, я вышлю Вам новую версию драйвера. и конфигуратора.
Попробуйте пожалуйста.

ОООСА
04.04.2008, 10:22
Ельцов Андрей
Я тебе сообщил адрес моего ящика, но на всякий случай еще здесь напишу: sa.com {dog} mail. ru.
Жду подарочек с нетерпением...:D

Ельцов Андрей
04.04.2008, 15:39
Отправил, смотрите!

ОООСА
04.04.2008, 19:47
Ельцов Андрей
Большое спасибо за посылочку. Поставил драйвер АС4 под Win XP SP2 и конфигуратор ТРМ 151. Всё пошло с полтыка даже без перезагрузки компа.:D
Возник вопрос. Теперь я могу использовать АС4 для работы с любым устройством, имеющим RS-485 и соответствующее ПО?
Если АС4 универсальный адаптер то сделаю ему компактную "одёжку" с коротким USB хвостиком наподобие "бытовых" миниатюрных адаптеров USB-COM.:p
П.С. Но вааще странная ситуёвина. Почему-бы сразу девайс укомплектовать рабочими дайвами?:rolleyes:

ОООСА
05.04.2008, 15:21
Попробовал прикрутить мини SCADA SIMP к ТРМ 151. С адаптером АС3-М пошла без проблем на 9600 бод через виртуальный СОМ порт USB-COM Prolific, а вот с АС4 не фурычит...:rolleyes:
Ельцов Андрей, а почему бы вам не использовать проверенный временем чип USB-COM от Prolific с последующим преобразованием в RS-485? Имхо не думаю что выйдет дороже чем щас АС4, а геммору нет (стоит адаптер USB-COM в сборе не более 500р. в розницу, а значит сама электроника будет стоить не более 150-200р. оптом, останется добавить гальваническую развязку и мелкосхему типа ADMA83). У меня Prolific работает как швейцарские часики на разных железках с СОМ портами начиная с Виндуса 98, МЕ, и до ХР без проблем. На висте и всяких 2000-ных не пробовал.
В свое время замутил адаптер пассивный COM (с ПЛК выходы были оптопары без питания) в RS485
448

SergeyNG
07.04.2008, 13:45
Поставил драйвер АС4 под Win XP SP2 и конфигуратор ТРМ 151. Всё пошло с полтыка даже без перезагрузки компа.
А что делать остальным, у которых связи нет c другими конфигураторами и устройствами?

Ельцов Андрей
07.04.2008, 13:52
Попробовал прикрутить мини SCADA SIMP к ТРМ 151. С адаптером АС3-М пошла без проблем на 9600 бод через виртуальный СОМ порт USB-COM Prolific, а вот с АС4 не фурычит...:rolleyes:
Ельцов Андрей, а почему бы вам не использовать проверенный временем чип USB-COM от Prolific с последующим преобразованием в RS-485? Имхо не думаю что выйдет дороже чем щас АС4, а геммору нет (стоит адаптер USB-COM в сборе не более 500р. в розницу, а значит сама электроника будет стоить не более 150-200р. оптом, останется добавить гальваническую развязку и мелкосхему типа ADMA83). У меня Prolific работает как швейцарские часики на разных железках с СОМ портами начиная с Виндуса 98, МЕ, и до ХР без проблем. На висте и всяких 2000-ных не пробовал.
В свое время замутил адаптер пассивный COM (с ПЛК выходы были оптопары без питания) в RS485
448

Насколько я понял ддрайвер опять не захотел работать.
Попробуйте в настройках ОРС-сервера установить таймаут побольше. И естественно, установитье галочку автоматический преобразователь.

Ельцов Андрей
07.04.2008, 13:53
А что делать остальным, у которых связи нет c другими конфигураторами и устройствами?

Мы сейчас разбираемся с конфигураторами. Как только появится результат. Мы сразу сообщим.

ОООСА
07.04.2008, 18:39
Ельцов Андрей
Мы сейчас разбираемся с конфигураторами. Как только появится результат. Мы сразу сообщим.

Бум ждать...:D Надеюсь что АС4 будет работать не хуже АС3-М со всеми железками без разбора...:D

andre49
07.04.2008, 20:45
Опять возникли дисконекты, пожалуйста вышлите и мне новый драйвер, а то невозможно работать.:eek:

Ельцов Андрей
08.04.2008, 09:30
Драйвер можно скачать здесь.
http://213.234.195.21/index.html/Soft/AC4/AC4_Drivers_v.3.0.rar

andre49
10.04.2008, 20:56
пробовал войти по ссылке, ни как!!!

SergeyNG
30.04.2008, 06:20
Ельцов Андрей
мы сейчас разбираемся с конфигураторами. как только появится результат. мы сразу сообщим.
интересно как продвигаются дела с конфигураторами на приборы и драйвером ас4. скоро ас4 станет предметом интрерьера.

Ельцов Андрей
28.05.2008, 12:46
Появились новый версии конфигуарторов, которые работают с АС4.
Скачать здесь:
Конфигуратор МДВВ (http://kipshop.ru/Soft/Configurators/MDVV/MDVV_v1008.zip)
Конфигуратор МВА8 (http://kipshop.ru/Soft/Configurators/MVA_Modbus/MVA8_v3007.zip)
Конфигуратор МВУ8 (http://kipshop.ru/Soft/Configurators/MVU_Modbus/MVU8_v2009.zip)
Конфигуратор ТРМ151 (http://kipshop.ru/Soft/Configurators/trm151/TPM151_v1015.zip)
Конфигуратор ТРМ251 (http://kipshop.ru/Soft/Configurators/TRM251/TPM251_v2001.zip)

Огромная просьба проверить и высказать свои замечания, если такие есть...

Ельцов Андрей
06.06.2008, 09:11
Господа, кто-нибудь пробовал новые конфигураторы? Есть отзывы или нет?

Elsy
10.06.2008, 23:35
Попробуйте отключить эконом-режим по питанию. У меня тоже такое было, в этом случае помогает только перезагрузка.

Meby
14.06.2008, 01:55
Очень часто в комплекте с АС-4 идут некачественные кабеля USB (стоимость меньше 1$), даже если просто поставить АС4 в близи от источника помех (реле, пускатели и т.д.) и не подключать к нему сеть RS485, а просто подключить к ПК то через некоторое время вешается порт на ПК к которому подключен адаптер... С драйверами кстати вообще никогда проблем небыло, а USB шнурами последнее время постоянно...

Сергей_К
14.06.2008, 19:38
В связи с предыдущим постом вопрос к конструкторам: микросхема - преобразователь USB-RS485 в АС-4 с каким питанием? 3 вольта или 5 вольт?
Похоже что 5В. Если я прав, то на отечественном рынке очень сложно найти USB кабель для АС-4. У нас была проблема с аналогичным преобразователем, и в результате исследований выяснилось, что все кабели имеют разное активное сопротивление проводов, отличающееся на порядок. В худшем случае сопротивление достигало 2,5ом!
В этих проводах напряжение питания уменьшалось так сильно, что его не хватало для нормального старта микросхемы преобразователя.
Пришлось делать самодельный кабель...

незарегистрированный
17.07.2008, 16:01
Драйвер можно скачать здесь.
http://213.234.195.21/index.html/Soft/AC4/AC4_Drivers_v.3.0.rar

проблема с АС4 такая: компьютер видит его на виртуальном СОМ3, а прибор конфигуратором не опознается. Перепробовал разные конфигурации настроек- не помогает. Кстати, ссылка на драйвер не работает, можно получить на почту? zerooff(dog)gmail.com.
Заранее благодарен.

Ельцов Андрей
18.07.2008, 08:11
Уточните пожалуйста, какой прибор Вы пытаетесь подключить?
Вот еще несколько ссылок по которым Вы можете скачать драйвера.
http://www.kipshop.ru/Soft/AC4/AC4_Drivers_v.3.0.rar
http://www.kipshop.ru/Soft/AC4/DISK_AC4_v.2.00.zip

незарегистрированный
18.07.2008, 11:23
Уточните пожалуйста, какой прибор Вы пытаетесь подключить?
Вот еще несколько ссылок по которым Вы можете скачать драйвера.
http://www.kipshop.ru/Soft/AC4/AC4_Drivers_v.3.0.rar
http://www.kipshop.ru/Soft/AC4/DISK_AC4_v.2.00.zip

Спасибо,утановил доайвер все работает.

Ельцов Андрей
18.07.2008, 12:47
Спасибо,утановил доайвер все работает.

Какой драйвер 2 или 3. И, все таки, какой прибор?

незарегистрированный
18.07.2008, 13:11
Какой драйвер 2 или 3. И, все таки, какой прибор?
Драйвер версии 3.0, прибор-ТРМ151.

Ельцов Андрей
18.07.2008, 13:39
Спасибо.
Стараемся...

squid
06.12.2013, 06:51
Доброго времени суток. Имеется такой злодей как микроконтроллер Eroelectronic PMW...второй месяц пытаюсь его связать с АС4, но никак. HEEEELP!!!

capzap
06.12.2013, 09:16
Доброго времени суток. Имеется такой злодей как микроконтроллер Eroelectronic PMW...второй месяц пытаюсь его связать с АС4, но никак. HEEEELP!!!
Во первых что за PMW, ссылку дайте на документацию к нему?
Во вторых с какими параметрами связи Вы пытаетесь с ним связаться?
В третьих, каким способом Вы с ним устанавливаете связь не столь важно, каким протоколом пытаетесь с ним работать

squid
18.04.2014, 11:04
1. Eroelectronics TKS937133000, http://www.promautomatika.ru/cont/product/ee/pdf/ee.pdf
2. 9600, 8 бит, 1 стоп-бит
3. Пытаюсь связаться по modbus