Добрый день всем!
Задача следующая.
На объекте имеются 3 приточно-вытяжных камеры Systemair DV и ряд приточных и вытяжных вентиляторов, а также вентиляторов дымоудаления. Необходимо сделать систему автоматизации и диспетчеризации этого оборудования.
Планируется организация ПК оператора, который будет иметь возможность с помощью SCADA отслеживать штатные параметры системы, аварийные сигналы, а также управлять оборудованием (включение, отключение, регулировка частоты оборотов двигателя вентиляторов).
С контроллерами для приточно-вытяжных камер всё, вроде как, понятно - есть готовый уже запрограммированный ТРМ-133М-02 (система с водяным калорифером).
Просим помочь порекомендовать типы датчиков, которые будут необходимы для реализации стандартной схемы (за исключением тэнов воздушного клапана - они в нашем случае отсутствуют), приведённой здесь:
http://www.owen.ru/uploads/mod02.gif

Фадеева Надежда
14.12.2010, 10:56
здравствуйте.
уточните, пожалуйста, вы будете устанавливать датчик температуры в помещении или для вашей системы достаточно измерения температуры наружного, приточного воздуха и обратной воды?

Spartacus
14.12.2010, 11:18
датчик температуры в помещении планируется устанавливать обязательно. более того, температуру комнатного воздуха планируется поддерживать, напрямую задавая её значение из Scada. возможно ли это реализовать с помощью трм-133м-02? и что ещё будет необходимо в нашем случае?

lara197a
14.12.2010, 22:59
по температуре воздуха в помещении регулирование работы вентустановок врятли у вас получится. делайте как все - регулируйте температуру приточного воздуха.
у меня был проект на визуализации кодесис. пишите в личку. скину.
на мастерскаде то же был, но к сожалению утрачен.

Sniper007
15.12.2010, 15:22
напрямую задавая её значение из Scada. возможно ли это реализовать с помощью трм-133м-02? и что ещё будет необходимо в нашем случае?
ТРМ133М поддерживает протоколы ОВЕН и Modbus. Поэтому для обмена со SCADA вам потребуется OPC сервер (можно и ОВЕН).
Если использовать MasterSCADA, то можно использовать MasterLink.
Завести данные в SCADA и настроить обмен - дело техники.
http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=19