PDA

Просмотр полной версии : настройка регуляторов в трм133



Gil_Gallen
13.12.2010, 21:07
Доброго времени суток, уважаемые.
У нас на объекте установлено несколько контроллеров приточного воздухаТРМ133.
Один из установленных ТРМов начал регулировать температуру обратной воды, а не температуру приточного воздуха. (в результате приточка идет с температурой 30-32 градуса). причем непонятно кто и как в нем поковырялся.
В конфигураторе в оперативных параметрах/регуляторы высвечивается уставка №3 (график Тобр) (на рабочем приборе уставка №2 (Тприточки)).
В ручном режиме на канале температуры приточки высвечивается C.off (исполнительный механизм не подключен к регулятору).
Подскажите чайнику как правильно настроить прибор, а то в РЭ все довольно невнятно описано к сожалению.
прилагается архив с конфигурацией прибора

Фадеева Надежда
14.12.2010, 11:05
здравствуйте.
подскажите, пожалуйста, на индикаторе прибора при работе какой отображается режим? (приточн, обратн)

Gil_Gallen
14.12.2010, 12:33
работает в режиме приточка.

Фадеева Надежда
15.12.2010, 13:56
к сожалению, файл открывается не корректно из-за разных версий конфигуратора. укажите, пожалуйста, на какой адрес можно выслать последнюю версию. если в конфигураторе в папке уставки/уствка на шаге №3 (приточ) в параметре "наличие коррекции уставки" задано "уставка+график 1" замените на "уставка без коррекции".

LEAS
15.12.2010, 22:58
Файл 'прошивка.rar' создан версией 1.4.0.1 - по F3 через Total Commander-номер версии в начале файла.
У меня есть такая версия(хоть она и пишет при установке 1.4.0.1 а при вызове справка-о программе версия 1.3.1.2). Я думаю, забыли поменять.
В указанном вами месте для параметров, Надежда, пусто. Но пусто не всё. Да, чтобы посмотреть присланный товарищем файл, скачайте эту версию конфигуратора с собственного сайта
http://www.owen.ru/catalog/37572971
ссылка на файл называется " Программатор ТРМ133 (ZIP)"

Gil_Gallen
17.12.2010, 08:56
Надежда, в указанном вами месте установлен параметр уставка без коррекции.
Мой адрес gilgallen@mail.ru.
Еще один "симптом". вчера с утра прибор вошел в правильный режим, но через час опять самолично переключился в режим ПИД регулирования обратной воды. В приборе параметры не меняли.
Сегодня буду снимать отправлять на диагностику в сервис-центр.

Фадеева Надежда
17.12.2010, 10:05
инициализацию пробовали проводить? (сброс на заводские уставки) конфигуратор отправлен на ваш адрес. действительно, лучший вариант - переслать прибор в сервис центр для полноценной проверки.

Gil_Gallen
17.12.2010, 20:29
инициализацию пробовал проводить...
прибор сняли, отправляем в сервис, вместо него поставили другой, зашили ту же программу, работает без нареканий. посмотрим, что в сервисе скажут.
если интересно, отпишу ответ ремонтников.

LEAS
21.12.2010, 20:12
Не буду плодить темы. Для автонастройки всё выставил по инструкции и пояснениям Фадеева Надежда. Поясните, где находится параметр для автонастройки регулятора

Задать желаемое значение начальной выходной мощности Ut, подтвердить
выбор нажатием кнопки
Ut-какие кнопки необходимо нажать, чтобы до него добраться(народн.)

Зоя
22.12.2010, 09:02
Автонастройка

http://s60.radikal.ru/i169/1012/9d/5490ecce1091.jpg (http://www.radikal.ru)

<O:p
Кнопками верх и вниз выбрать канал регулирования и подтвердить выбор нажатием кнопки ввод.
<O:p
2. Задать желаемое значение начальной выходной мощности Ut, подтвердить выбор нажатием кнопки ввод .
<O:p
3. Наблюдать за процессом изменения регулируемой величины и выходного сигнала регулятора по цифровому индикатору. При этом прибор должен работать в режиме двухпозиционного регулирования с переключением выходного сигнала регулятора между максимальным Pmax = Pstab+Ptol и минимальным Pmin = Pstab-Ptol уровнями.
Pstab – значение выходного сигнала регулятора, при котором был запущен процесс автонастройки.
<O:p
4. Дождаться завершения настройки, на что укажет сообщение «done» на
индикаторе, и нажать кнопку ввод . Прибор возвратится в тот режим, из которого была запущена автонастройка.

LEAS
22.12.2010, 20:30
Поясню проблему.
Устанавливаем в АНР Регулятора Y0=25.0(уставка Тприт. сдвигаем десятичную точку). Так же tval=45(сек), Ptol=7(%), R.el=2.pos, Ydop=7(%)
Система в работе- duty и idle = off
-Входим в меню автонастройка.
-Выбираем Т приточного воздуха и нажимаем ввод.
В левом нижнем углу дисплея появляется Anr , далее в верхней строчке в середине появляется текущая температура, в правом столбце дисплея
сверху -1 а снизу 0. (может наоборот-ноль вверху)
Перебор стрелками вверх/вниз символики Ut нигде не выявляет, через кнопку ввод ни одна из величин не редактируется.

Надеюсь кроме весёлых смайликов и умения пользоваться буфером обмена вы проявите профессионализм и поясните пользователю продукта фирмы, которая платит вам зарплату, что необходимо сделать для ввода данного параметра.
Версия ПО 1.54

Зоя
23.12.2010, 09:35
Вы заходите в пункт меню // Настройка / Автонастройка.
1. Выбираете канал регулирования, нажимаете кнопку "Ввод"
2. В нижнем левом углу экрана появляется надпись Anr, ждете несколько секунд, ничего не нажимая.
3. На экране дисплея появляется надпись: верхняя строчка "текущая температура канала регулирования" in; на нижней строчке "значение выходной мощности" Ut.
4. После того, как появилась тем-ра канала регулирования, Вы нажимая кнопки вверх и вниз можете изменять значение Ut.
5. Далее, как задали значение Ut, Вы нажимаете кнопку "ввод".

Зоя
23.12.2010, 11:20
Должно быть вот так:
1.http://i038.radikal.ru/1012/23/fa9570547f9dt.jpg (http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/1012/23/fa9570547f9d.jpg.html)
2. Ждем несколько секунд появляется:
http://i016.radikal.ru/1012/02/dbf5a12843fet.jpg (http://radikal.ru/F/i016.radikal.ru/1012/02/dbf5a12843fe.jpg.html)
3. после появления значения температуры
http://s015.radikal.ru/i331/1012/6c/ce4087440606t.jpg (http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i331/1012/6c/ce4087440606.jpg.html)
кнопкаим вверх и вниз можно изменять значение Ut.
4. Нажимаете кнопку ввод и появляется окно:
http://s49.radikal.ru/i125/1012/60/e14b4dbf2b9bt.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1012/60/e14b4dbf2b9b.jpg.html)

Зоя
23.12.2010, 11:21
Можете ли Вы выслать конфигурацию Вашего ТРМ133?
В АНР Регулятора в параметре R.el установите заводское значение 3.pos.

LEAS
23.12.2010, 21:17
По некоторым обстоятельствам выслать полную конфигурацию сейчас не имею возможности. Можно ли решить проблему одним из следующих путей:
-я переписываю необходимые вам для анализа параметры-абсолютно все вам ведь не нужны.
-вы высылаете мне конфигурацию прибора, с которого сделаны и выложены вами здесь фотографии. При условии, что я смогу просмотреть программой-конфигуратором прибора параметры в вышем файле без подключения к прибору.
Ещё раз попробовал сегодня запуск автонастройки с тем же результатом.
На всякий случай приведу здесь параметры папки АНР РЕГУЛЯТОРА. Прибор инициализировался, по этому остальные параметры папки стандартны. Плюс которые распечатаны. Канал 2(Тприточ.)
ANR.t=A2B | Y0=30.00 | Ydop=7.00 | VSP=9.999 | R.EL=2.POS | t.val=45 | P.tol=7 | dr5=0.20 | dg5=0.50 | d5ko=0.50 | Rsop=1.5 | Gsop=-80 | b3=5.0 | EN=0.300 | BE=0.100
Прибор в режиме приточка. После ожидания в режиме автонастройки на экране после Anr символ in вверху и Ut внизу не появляется.

Зоя
24.12.2010, 13:37
В АНР Регулятора в параметре R.el установите заводское значение 3.pos.

R.EL=2.POS

R.EL нужно поставить 3.POS. И тогда Вы сможете изменять Ut.

Зоя
27.12.2010, 08:34
В ТРМ133 есть 2 параметра: Тип исполнительного механизма SE.Р в папке выходные элементы, и в папке АНР регулятора- тип исполнительного устройства параметр R.el. Один из них отвечает за то, какое количество выходов используется для управления исполнительным механизмом: один или 2. При использовании задвижки, управляемой аналоговым сигналом, его необходимо выставлять в "2-х позиционный ИМ". При использовании задвижки, управляемой сигналами больше-меньше, её нужно выставлять в 3-pos. Параметр в дереве автонастройке относится исключительно к выбору алгоритма автонастройки. Алгоритм автонастройки для ИМ типа задвижка всегда должен быть выставлен в 3pos, поскольку в конечном счёте это именно задвижка, каким бы приводом она не управлялась.