PDA

Просмотр полной версии : плк63 4-20ма



vitiali
13.12.2010, 19:26
ПЛК63
Подскажите, есть ли возможность, промаштабировать (4-20мA в 0-10 bar) значение аналогового входа. На вкладке "Тип датчика", есть поля для указания минимального и максимального значения, но они не активированы.

vitiali
13.12.2010, 20:00
спасибо. я думал увижу значения в милиамперах 4-20

MerlinLegacy
10.04.2012, 10:30
Здравствуйте. Такая же проблема. Подключен датчик 4-20 мА, где выставить пределы измерения? В РЭ ничего подобного нет. Пункты меню максимальное и минимальное неактивны. Помогите, кто знает. Скоро запуск, начальство живьем сьест.

kolyan
10.04.2012, 11:05
Здравствуйте. Такая же проблема. Подключен датчик 4-20 мА, где выставить пределы измерения? В РЭ ничего подобного нет. Пункты меню максимальное и минимальное неактивны. Помогите, кто знает. Скоро запуск, начальство живьем сьест.

Можно преобразовать значения в пользовательской (Вашей) программе, не трогая конфигурацию датчика.
Например, используя для этого готовую функцию LIN_TRAFO из раздела "дополнительные математические функции" библиотеки util.lib.
Подробнее о работе с данной функцией читайте в справке CoDeSys.

MerlinLegacy
10.04.2012, 11:38
Здорово, опять программу переписывать! А что, в стандартной конфигурации этого не предусмотрено? В РЭ написано:

Для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения:
− нижняя граница диапазона измерения соответствует минимальному уровню
выходного сигнала датчика;
− верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальному уров-
ню выходного сигнала датчика.
А фактически этой возможности нет. Пусть тогда ОВЕН подправит РЭ.

kolyan
10.04.2012, 11:45
А фактически этой возможности нет. Пусть тогда ОВЕН подправит РЭ.



Это вопрос к фирме-изготовителю и модераторам.
Я попытался Вам дать вариант, как с наименьшими потерями нервов и времени выйти из данной ситуации.

MerlinLegacy
10.04.2012, 11:47
Спасибо за помощь. Функция меня устраивает. Хотя... опять костыли...:cool:
Еще раз спасибо.

kolyan
10.04.2012, 12:27
Пожалуйста!

MerlinLegacy
10.04.2012, 13:00
Опять проблема. Фактическая температура составляет 234 градуса. Измеренное контроллером значение 43:confused: Не 4 мА, не 20 мА, а 43. Если это не миллиамперы, тогда что?
И что тогда к чему преобразовывать? Три лаптя к семи хлебам?

Валенок
10.04.2012, 20:13
это проценты

lara197a
10.04.2012, 21:48
Там датчики которые в милиамперах, вольтах и резисторы имеют внутреннее представление в ПЛК 0-100%
к примеру 0-10 бар
Это Ai х 10/100.
Или если к примеру -50С до +200С.
(Ai х усиление) + смещение = текущее значение
(Аi х 2.5)-50, где Аi - измеренное значение.

MerlinLegacy
11.04.2012, 16:15
Большое спасибо. Теперь все понятно.;)