PDA

Просмотр полной версии : Экспресс вопрос (ответ)



Страницы : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Сергей0308
22.05.2015, 06:47
спс. А кто может объяснить почему не получается на выходе получить четкую верхнюю границу 20мА? выше 18 не получается?

попробовал неск вариантов

вариант от Сергей0308 при границах низ -1,5 верх 2,5. В ПР вход=выход ток 10мА на выходе 3,77мА. 14мА на выходе 18,9 мА

вариант от maximov2009 где низ 0 верх 1 и получилось точнее 10мА-4мА, верх 18,4мА и вот интересно ниже 10т.е. 9,9мА на выходе дает теже 3,738мА.

измерения на выходе делал по книжке ПР, используя БП 24В и резистор нагрузочный как по тому графику.

Исправился)
при резисторе 680 ом верхнее показание 19,9 мА, знач до этого резюк уменьшал ток., но минимальное значение как сдлеать точно 4 мА???


Вопрос возможно сделать точные границы? при входе до 10 мА выход ровно 4мА? и при входе 14мА и выше выход 20мА ровно?

В комплекте с ПР114 идёт 4 презиционных резистора, сейчас номиналом, если не ошибаюсь 180 Ом, их и используйте, не надо "мудрить"! Коррекцию можно сделать настройкой входа, измерив точнее сопротивление резистора(оно вносится в настройки входа)!!!

Сергей0308
22.05.2015, 08:38
Можно попробовать ограничить сигнал, поступающий на аналоговый выход в пределах 0-1, ссылку уже давал!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=150
Но если это повлияет, то это минус для ПР114!

Сергей0308
22.05.2015, 10:02
Всё хорошо в меру! Абсолютной точности никогда не достигнете, во всяком случае еще ни кому не удавалось!

appetitoff
22.05.2015, 10:09
Нужна прошивка на ТРМ251 или почему в конфигурации ПЛК по протоколу modbus нельзя включить программу технолога?!

za9c
22.05.2015, 13:29
есть в Owen logic фб clock week - который по времени включает и выключает!!! Немного упёрся - есть ли возможность по модбасу менять это время оператору в зависимости от его хотелок???

Сергей0308
24.05.2015, 01:07
есть в Owen logic фб clock week - который по времени включает и выключает!!! Немного упёрся - есть ли возможность по модбасу менять это время оператору в зависимости от его хотелок???

Нельзя! Можно создать несколько блоков(с разным временем) и переключать их по сети!

Сергей0308
24.05.2015, 19:20
есть в Owen logic фб clock week - который по времени включает и выключает!!! Немного упёрся - есть ли возможность по модбасу менять это время оператору в зависимости от его хотелок???

Можно считывать по сети вот эти регистры(для ПР114):
18331
и пересылать в ПР, а там уже выставлять уставки, сравнивать и дело в шляпе!

Kostya Egorov
25.05.2015, 04:31
Здравствуйте не могу найти прошивку для ПР110-24.8Р.4Р v2.80

maximov2009
25.05.2015, 05:58
Здравствуйте не могу найти прошивку для ПР110-24.8Р.4Р v2.80

Добрый день. Наверное Вы имели ввиду ПР 110-24.8Д.4Р это означает 8 цифровых входов 4 релейных выхода. Прошивка для всех ПР110 одна и она есть на сайте, либо смотрите в программном обеспечении либо на страничке с ПР110. Какая версия не знаю, но сколько заливал, проблем с прошивкой не было. Было один раз с ПР114. Пришлось перепрошивать. А тип Вы указываете в начале создания проекта в Овен лоджике. Или суть проблемы в чём то другом?

za9c
25.05.2015, 16:46
Можно считывать по сети вот эти регистры(для ПР114):
18331
и пересылать в ПР, а там уже выставлять уставки, сравнивать и дело в шляпе!

А кусок кода можно?? Как эти уставки выставлять!!! И регистры эти - это же часы реального времени!!!! Я их и так считываю по модбас!!!

Сергей0308
25.05.2015, 19:04
А кусок кода можно?? Как эти уставки выставлять!!! И регистры эти - это же часы реального времени!!!! Я их и так считываю по модбас!!!
18342
Вот пример намулевал с минутами и часами, сами добавите, что Вам нужно(число, месяц, год и т.д.)! Подписал, чтобы понятней было, что не понятно - спросите!

Сергей0308
25.05.2015, 19:23
Вот пример намулевал с минутами и часами, сами добавите, что Вам нужно(число, месяц, год и т.д.)! Подписал, чтобы понятней было, что не понятно - спросите!

Уставки целочисленные переменные, отдельно минуты, часы и т. д.

Сергей0308
25.05.2015, 19:40
А кусок кода можно?? Как эти уставки выставлять!!! И регистры эти - это же часы реального времени!!!! Я их и так считываю по модбас!!!

А чем Вы считываете? Что там часов нет?

Сергей0308
25.05.2015, 20:48
А кусок кода можно?? Как эти уставки выставлять!!! И регистры эти - это же часы реального времени!!!! Я их и так считываю по модбас!!!

Выставить уставку - записать значение в соответствующий регистр!

Сергей0308
25.05.2015, 21:08
есть в Owen logic фб clock week - который по времени включает и выключает!!! Немного упёрся - есть ли возможность по модбасу менять это время оператору в зависимости от его хотелок???

Из вашего вопроса абсолютно ясно, что имеется возможность писать регистры по сети, что изменилось, тем более вы сами выбираете адреса регистров!

Whitephoenix
26.05.2015, 15:57
Наша фирма планирует использовать контроллеры Овен. Сейчас идет проработка заказа, который будет реализован на базе контроллера Овен (модель точно не знаю). Заказчик запрашивает таблицу адресации ModBus для определенных параметров. Т.к. мы еще не разбирались со средой разработки и самими контроллерами, то хочу уточнить, можно ли для любой переменной, указать произвольный адрес? Или таблица адресов заполняется автоматически средой? И какой диапазон адресации доступен?

melky
26.05.2015, 16:02
Whitephoenix для ПЛК кроме 63, 73 и для ПР110, 114 (не считая системных переменных) адресация задается, но не совсем произвольно, как бы вам хотелось.
Диапазон у ПЛК с 0, у ПР посмотретие в руководстве., кажется с 300-х в нех

Филоненко Владислав
27.05.2015, 08:41
Whitephoenix для ПЛК кроме 63, 73 и для ПР110, 114 (не считая системных переменных) адресация задается, но не совсем произвольно, как бы вам хотелось.
Диапазон у ПЛК с 0, у ПР посмотретие в руководстве., кажется с 300-х в нех

ПЛК 63-73 позволяют задавать любую адресацию параметров, если она не "наезжает" на системные области адресов.

melky
27.05.2015, 08:57
Филоненко Владислав Адресацию входов, выходов и т.д. можно изменить ?
Такое есть только в 63/73, в остальных сериях ПЛК вроде нет, там создается Modbus slave и все переменные самому необходимо формировать.

Whitephoenix
27.05.2015, 10:53
Открыл руководство пользователя:
http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1643.pdf
но по modbus ни чего не нашел. Можете подсказать все таки, в чем состоит особенность адресации переменных и параметров?

Алексей Александрович
27.05.2015, 11:06
А Вы в той теме?

Алексей Александрович
27.05.2015, 11:17
Вы о ПР110 или о ПЛК110???

Whitephoenix
27.05.2015, 12:19
Ой, прошу прощения. Во первый не увидел ответов на мой вопрос, во вторых еще и не в своей теме!

Алексей Александрович
27.05.2015, 12:27
Значит о ПЛК. Тогда вам надо документ ПЛК_конфигуратор. Про modbus это там. На сайте ОВЕН найдете.
Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335

Whitephoenix
27.05.2015, 13:47
Благодарю за подсказку.
http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf на странице 57 (рис 3.7) нашел как размещаются переменные в адресном пространстве, начиная с 0-го адреса. С этим разобрался.
Но вот ни где не могу найти, как присваиваются адреса переменным. Можно ли будет любой переменной присвоить нужный адрес, или переменные будут "ложиться" автоматически, начиная с 0-го адреса, как показано на рисунке 3.7 руководства.

Алексей Александрович
27.05.2015, 16:41
да с 0 но выравниваемое обязательно. по 2 байта

Алексей Александрович
27.05.2015, 16:53
Переходите в ПЛК. А то вы как то не в теме. или CoDeSys v2

Сергей0308
27.05.2015, 22:00
Наша фирма планирует использовать контроллеры Овен. Сейчас идет проработка заказа, который будет реализован на базе контроллера Овен (модель точно не знаю). Заказчик запрашивает таблицу адресации ModBus для определенных параметров. Т.к. мы еще не разбирались со средой разработки и самими контроллерами, то хочу уточнить, можно ли для любой переменной, указать произвольный адрес? Или таблица адресов заполняется автоматически средой? И какой диапазон адресации доступен?

Извиняюсь, возник вопрос на ровном месте, может кто знает: какая разница для заказчика какой адрес у переменной в ПР114(чтобы не выходить из темы), кроме кто платит - тот и "заказывает музыку"? Заранее благодарен за любые ответы!!!

capzap
28.05.2015, 06:07
Извиняюсь, возник вопрос на ровном месте, может кто знает: какая разница для заказчика какой адрес у переменной в ПР114(чтобы не выходить из темы), кроме кто платит - тот и "заказывает музыку"? Заранее благодарен за любые ответы!!!

заказчик Ваш хочет интегрировать данные с контроллеров в скаду,для этого ему нужна таблица соответствия

Филоненко Владислав
28.05.2015, 10:01
Да. для пользовательских переменных можно менять адреса

Алексей Александрович
28.05.2015, 10:45
:confused:

Василий Кашуба
28.05.2015, 18:06
:confused:
Что вы так удивились? Нельзя поменять адресацию входов и выходов ПР1ХХ, а пользовательские переменные, пожалуйста.

Алексей Александрович
28.05.2015, 18:37
Я извиняюсь. Но сначала почитайте. Это не ПР.... А юзер не туда попал. Если расскажите как поменять адреса у ПЛК то буду благодарен.

Мехалыч
02.06.2015, 11:43
всем доброго времени суток. у меня такой вопрос - нужна программа для пр110 для управления дренажным насосом (включение по верхнему уровню, отключение по нижнему). подозреваю что она на форуме наверняка есть - поэтому не стал создавать отдельную тему. заранее спасибо за ссылку.

maximov2009
02.06.2015, 12:00
всем доброго времени суток. у меня такой вопрос - нужна программа для пр110 для управления дренажным насосом (включение по верхнему уровню, отключение по нижнему). подозреваю что она на форуме наверняка есть - поэтому не стал создавать отдельную тему. заранее спасибо за ссылку.
Добрый день. Обычный RS триггер и детектор заднего фронта. На вход S сигнал от верхнего датчика для включения насоса, с детектора заднего фронта соединённого со второго входа с нижним датчиком на вход R триггера для сброса.
А вообще если ПР 110 использовать только для этой функции, сильно роскошно (по цене) и проблема с датчиками. Возьмите простое САУ и не будет проблем с датчиками, напрямую подключаются кондуктометрические и алгоритм работы задаётся какой хотите.

Мехалыч
02.06.2015, 12:01
Добрый день. Обычный RS триггер и детектор заднего фронта. На вход S сигнал от верхнего датчика для включения насоса, с детектора заднего фронта соединённого со второго входа с нижним датчиком на вход R триггера для сброса.
А вообще если ПР 110 использовать только для этой функции, сильно роскошно (по цене) и проблема с датчиками. Возьмите простое САУ и не будет проблем с датчиками, напрямую подключаются кондуктометрические и алгоритм работы задаётся какой хотите.

ну у меня уровни подключаются к САУ-М6, а с него я планирую забирать сигнал на ПР110. если можно обойтись одним САУ-М6 то не утаите секрета пожалуйста, научите как))))

maximov2009
02.06.2015, 12:12
ну у меня уровни подключаются к САУ-М6, а с него я планирую забирать сигнал на ПР110. если можно обойтись одним САУ-М6 то не утаите секрета пожалуйста, научите как))))
САУ М6 хороша только тем, что работает на переменном напряжении, вследствии чего электроды самоочищаются и менее подверженны коррозии и служат дольше. Поэтому удобно применять в агрессивных (относительно) средах. Но у неё нет логики работы. Если у Вас не агрессивная среда, возьмите САУ 7М. Если же у Вас в ПР будет ещё какая то программа, то Ваша связка имеет право на жизнь. Если же нет, то проще взять 2 обычных ЭМ реле и на них сделать гистерезис. Если Вас просто интересует кусок программы, напишите - нарисую, если непонятно из предложенного выше описания. А отдельно такой темы на форуме я не помню, может где то и есть как кусочек большой программы.

Мехалыч
02.06.2015, 12:17
на самом деле у меня не так всё просто )))
вобщем :
среда - канализационные стоки,
само техническое условие - включение 1 и 2 насосов по среднему электроду,
включение 3 и 4 насосов и сирены сигнализации по верхнему электроду,
отключение всех насосов по нижнему электроду,
сброс сигнализации оператором с кнопки, либо по отсутствию уровня стоков на верхнем электроде.
запуск и отключение любого из насосов в ручном режиме.

Алексей Александрович
02.06.2015, 12:19
САУ-М6 + реле подойдет. По верхнему уровню включается релюха и самоблокируется через реле нижнего уровня(САУ-М6). Как откачал до нижнего уровня(САУ-М6) релюха отключаетя и выключает насос. Не увидел что вы написали.

Мехалыч
02.06.2015, 12:23
САУ-М6 + реле подойдет. По верхнему уровню включается релюха и самоблокируется через реле нижнего уровня(САУ-М6). Как откачал до нижнего уровня(САУ-М6) релюха отключаетя и выключает насос. Не увидел что вы написали.
я копался в инете - так и не сообразил как это реализовать практически. у меня при отсутствии питания с верхнего уровня реле отключается, не понял я как его блокировать и пришел к выводу ставить пр110

Сергей0308
02.06.2015, 12:35
ну у меня уровни подключаются к САУ-М6, а с него я планирую забирать сигнал на ПР110. если можно обойтись одним САУ-М6 то не утаите секрета пожалуйста, научите как))))

Ничего дополнительно не потребуется достаточно САУ-М6 и пускателя, контакты выходного реле(верхний уровень) вместо кнопки "пуск", контакты выходного реле(нижний уровень) вместо кнопки "стоп"! Всё!!!

maximov2009
02.06.2015, 12:40
на самом деле у меня не так всё просто )))
вобщем :
Если это всё техзадание, могу сейчас набросать основу программы. А для сточных вод САУ6 конечно лучше.

Алексей Александрович
02.06.2015, 12:40
Так он не понял схемы с самоблокировкой? К сожалению занят чтобы нарисовать.

Мехалыч
02.06.2015, 12:52
Ничего дополнительно не потребуется достаточно САУ-М6 и пускателя, контакты выходного реле(верхний уровень) вместо кнопки "пуск", контакты выходного реле(нижний уровень) вместо кнопки "стоп"! Всё!!!

так чтоли? мне кажется что там чтото пойдет не так)))))) 18434

maximov2009
02.06.2015, 13:04
так чтоли? мне кажется что там чтото пойдет не так)))))) 18434
Конечно не так. Вы сначала определитесь, будете делать на ПР 110 или на пускателях и релюшках. Сделать можно и так и так. Правда если не на ПР 110 надо уходить с темы и переходить на личную почту.

Алексей Александрович
02.06.2015, 13:11
Как то так
18439

Сергей0308
02.06.2015, 18:34
я копался в инете - так и не сообразил как это реализовать практически. у меня при отсутствии питания с верхнего уровня реле отключается, не понял я как его блокировать и пришел к выводу ставить пр110

Спросите у знакомых электриков, как они включают обычный(нереверсивный) пускатель с кнопок "пуск, "стоп"! Всё!!! Больше нет слов!!!
http://electricalschool.info/electroshemy/436-podkljuchenija-magnitnogo.html

Мехалыч
03.06.2015, 07:53
Как то так

спасибо! со схемой разобрался. осталось теперь - с программированием :)

Мехалыч
03.06.2015, 07:57
Спросите у знакомых электриков, как они включают обычный(нереверсивный) пускатель с кнопок "пуск, "стоп"! Всё!!! Больше нет слов!!!

спросил )))) всё мне растолковали, спасибо за совет))) и по ссылке почитал, спасибо)

Мехалыч
03.06.2015, 10:21
вобщем я предполагаю что программа должна быть такой :18445

это для откачки жидкости по верхнему уровню. если под техническое задание писать - то она просто усложнится

maximov2009
03.06.2015, 10:44
Добрый день. Так, только наоборот. По вашей схеме произойдёт включение по нижнему уровню и отключение по верхнему. S это вход установки триггера в единицу (от слова SET-установка) а R - сброс в 0 (от слова RESET). И как только пропадёт сигнал с верхнего уровня, насос снова включится. То есть гистерезиса между уровнями не получится. И зачем стоят задержки непонятно. Я же выше описал нужный Вам принцип работы. Если затрудняетесь и это для Вас первый опыт, уточните техзадание набросаю Вам программку. В моей правоте можете убедиться прогнав программу в симуляторе.

Мехалыч
03.06.2015, 10:53
да, я только начинаю это осваивать) поэтому буду рад любой помощи :) задержки.......... думаю да, тут они не нужны - не будет многократных коротковременных включений.

Мехалыч
03.06.2015, 11:00
поменял местами, погонял в симуляторе - на выходе RS логическая 1 появляется не тогда, когда она нужна. чтото не так....

maximov2009
03.06.2015, 11:23
Повторяюсь. Если затрудняетесь и это для Вас первый опыт, уточните техзадание набросаю Вам программку

Мехалыч
03.06.2015, 11:34
попробую сформулировать тех задание. есть 4 насоса. первые 2 включаются по среднему уровню, вторые 2 (3й и 4й) по верхнему. так же по верхнему - включается звуковая сигнализация. звуковая сигнализация сбрасывается кнопкой. все 4 насоса выключаются по нижнему уровню. каждый насос имеет режимы ручного и автоматического включения и выключения, или "не в работе".

maximov2009
03.06.2015, 12:36
Посмотрите, прогоните в симуляторе. Включение-выключение насосов по отдельности и сброс сирены рассчитаны на кнопки без фиксации. Учтите это при работе в симуляторе. Что непонятно - переспросите.

Мехалыч
03.06.2015, 13:01
прогнал в симуляторе - отрабатывает отлично!!!! спасибо огромное!!!!! кнопки ручного управления только предусмотрены с фиксированным положением (типа обычный комнатный выключатель света) - но думаю что поразбиравшись с RS триггером - можно их сделать не фиксированными)
еще раз спасибо) буду разбираться))

xitrel
03.06.2015, 16:10
Добрый день! Вот такой необычный вопрос. Возможно ли создать на ПР 110 . реле времени с внешней установкой значения? Во время работы сварочного станка необходимо подстраивать время сварки и срабатывания клапанов. Например РС цепь с выхода на один из входов? Кто нибудь такое пробовал? Спасибо

александр 64
03.06.2015, 16:43
Добрый день! Вот такой необычный вопрос. Возможно ли создать на ПР 110 . реле времени с внешней установкой значения? Во время работы сварочного станка необходимо подстраивать время сварки и срабатывания клапанов. Например РС цепь с выхода на один из входов? Кто нибудь такое пробовал? Спасибо
на пр110 нет а на пр114 можно

Алексей ПМ
03.06.2015, 17:19
на пр110 нет а на пр114 можно

отнюдь не совсем так. вопрос насколько такая схема устраивает. но значение в реле времени менять можно. за красотой не гнался, просто наглядно.

александр 64
03.06.2015, 20:23
отнюдь не совсем так. вопрос насколько такая схема устраивает. но значение в реле времени менять можно. за красотой не гнался, просто наглядно.
согласен только где посмотреть результат возможно этим будут заниматься несколько человек а с резистором проще нарисовал шкалу и счастлив

Василий Кашуба
03.06.2015, 20:51
отнюдь не совсем так. вопрос насколько такая схема устраивает. но значение в реле времени менять можно. за красотой не гнался, просто наглядно.
Алексей, небольшое замечание, цепочку из ADD надо строить не снизу вверх, а сверху вниз, тогда стек будет меньше заниматься.

rovki
03.06.2015, 23:09
Так был же вариант с заданием уставок с помощью десятичного кодового переключателя ..

maximov2009
04.06.2015, 08:52
прогнал в симуляторе - отрабатывает отлично!!!! спасибо огромное!!!!! кнопки ручного управления только предусмотрены с фиксированным положением (типа обычный комнатный выключатель света) - но думаю что поразбиравшись с RS триггером - можно их сделать не фиксированными)
еще раз спасибо) буду разбираться))
Добрый день. С фиксированными кнопками ещё проще. Попробуйте новый вариант с фиксированными переключателями.

xitrel
04.06.2015, 09:18
На ПР114 есть аналоговый вход это понятно, а если вход ПР110 использовать как пороговый элемент? Он переключается из 0 в 1 при определенном напряжении на входе и обратно переходит тоже с определенным гистерезисом. Если просто к входу относительно земли подключить конденсатор и через сопротивление подать питание с выхода то вход должен переключиться с определенной задержкой. Правильно?

xitrel
04.06.2015, 09:26
Есть такой прибор для контактной сварки РКС , РКМ , РЦС он задает время цикла сварки и его стоимость примерно 20 тр. Хочется простым способом и автоматизировать станок для сварки сеток и заодно реализовать аналог РКС. Выдержка времени необходима от5 до 25 периодов сети.

Алексей Александрович
04.06.2015, 09:32
На ПР114 есть аналоговый вход это понятно, а если вход ПР110 использовать как пороговый элемент? Он переключается из 0 в 1 при определенном напряжении на входе и обратно переходит тоже с определенным гистерезисом. Если просто к входу относительно земли подключить конденсатор и через сопротивление подать питание с выхода то вход должен переключиться с определенной задержкой. Правильно?
Интересно а зачем вы все это городите. Есть и реле времени и ПР114. У вас ПР110 и больше ничего нет?

xitrel
04.06.2015, 09:35
Желание максимально упростить и удешевить схему.

Mozilla
04.06.2015, 09:36
Здравствуйте!
Только начинаю осваивать программируемые реле, жду первой поставки, и мучают сомнения, правильно ли подключены датчики на входа.
Тип дискретных: сухой контакт, аналоговых - термосопротивления. Возможна ли подобная схема?
18455

Алексей ПМ
04.06.2015, 09:37
Алексей, небольшое замечание, цепочку из ADD надо строить не снизу вверх, а сверху вниз, тогда стек будет меньше заниматься.

Спасибо!



согласен только где посмотреть результат возможно этим будут заниматься несколько человек а с резистором проще нарисовал шкалу и счастлив
тогда прми485 Вам в помощь. для 110 без вариантов. а к прми простейшую панель.

Василий Кашуба
04.06.2015, 09:39
Здравствуйте!
Только начинаю осваивать программируемые реле, жду первой поставки, и мучают сомнения, правильно ли подключены датчики на входа.
Тип дискретных: сухой контакт, аналоговых - термосопротивления. Возможна ли подобная схема?
18455
На термосопротивления нужны нормирующие преобразователи сигнала.

Алексей ПМ
04.06.2015, 09:40
Желание максимально упростить и удешевить схему.

офтоп: если в масштабе 1 единицы - то это на радиокот) паяльник+бокорезы, несколько деталей, пара дней усилий - и все получится.

Алексей ПМ
04.06.2015, 09:43
На термосопротивления нужны нормирующие преобразователи сигнала.

да, только так. и именно это ставит жирный крест на применении пр как контроллера в вентиляции или холоде. потому как цена с несколькими нпт - неконкурентна.

Mozilla
04.06.2015, 09:54
На термосопротивления нужны нормирующие преобразователи сигнала.


да, только так. и именно это ставит жирный крест на применении пр как контроллера в вентиляции или холоде. потому как цена с несколькими нпт - неконкурентна.

Спасибо! Значит необходимо подключать через Овен НПТ-1 или подобные. Верно?

xitrel
04.06.2015, 09:54
Раньше эту схему собирал на реле ,реле времени, концевиках и Регуляторе контактной сварке а теперь подумал что всё это можно в один ПР110 засунуть. И места меньше займет и точно дешевле выйдет.

Василий Кашуба
04.06.2015, 10:02
Спасибо! Значит необходимо подключать через Овен НПТ-1 или подобные. Верно?
Да, совершенно верно.

Mozilla
04.06.2015, 10:12
да, только так. и именно это ставит жирный крест на применении пр как контроллера в вентиляции или холоде. потому как цена с несколькими нпт - неконкурентна.

А контроллеры ПЛК63 и 73 лишены этого недостатка?

rovki
04.06.2015, 10:18
Для задания и отображения уставки http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=99&p=63063&viewfull=1#post63063 ,вам достаточно 2 десятичных разряда (0-99) .2выхода и 4входа ПР....

Алексей Александрович
04.06.2015, 10:29
Для задания и отображения уставки http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=99&p=63063&viewfull=1#post63063 ,вам достаточно 2 десятичных разряда (0-99) .2выхода и 4входа ПР....
Отличное решение и ничего городить не надо. Все остальное решить можно программно.

rovki
04.06.2015, 10:36
Отличное решение и ничего городить не надо. Все остальное решить можно программно.
Только ему уже 4года как ;) ,кстати стоит у меня на 1 линии (задаю длину) до сих пор и работает ...:rolleyes:

Алексей ПМ
04.06.2015, 10:57
А контроллеры ПЛК63 и 73 лишены этого недостатка?
Да. Но: Цена, типы входов, и энерговооруженность - (мне) не интересны. Есть более функциональные рабочие устройства.


На термосопротивления нужны нормирующие преобразователи сигнала.

бредовый вариант, но все же)). есть еще 2 возможности:
1. Измеритель двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ200 + прми485, можно снять показания по 485.
2. Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-*.У.ИИ (или 2ТРМ1-*.У.УУ), можно снять показания как аналоговый выход.

Mozilla
05.06.2015, 03:15
Да. Но: Цена, типы входов, и энерговооруженность - (мне) не интересны. Есть более функциональные рабочие устройства

Так как мне необходимо иметь возможность менять оперативно уставки и контролировать состояние оборудования, то больше все-таки подойдет ПЛК

maximov2009
05.06.2015, 08:14
Добрый день. Подскажите пожалуйста как вытащить программу из ПЛК 100. Соединяюсь кабелем КС1 из комплекта. Через кодесис загрузить проект из ПЛК не получается, видимо сам проект туда не потрудились закинуть. Поиск на форуме сильно не помог. Опыт работы с ПЛК небольшой.

capzap
05.06.2015, 08:35
Добрый день. Подскажите пожалуйста как вытащить программу из ПЛК 100. Соединяюсь кабелем КС1 из комплекта. Через кодесис загрузить проект из ПЛК не получается, видимо сам проект туда не потрудились закинуть. Поиск на форуме сильно не помог. Опыт работы с ПЛК небольшой.

простой набор байт Вам вряд ли чем то поможет, чтоб что то подредактировать в любом случае нужен исходник
а на форуме поищите по ключевому слову DEFAULT.CHK

maximov2009
05.06.2015, 08:47
простой набор байт Вам вряд ли чем то поможет, чтоб что то подредактировать в любом случае нужен исходник
а на форуме поищите по ключевому слову DEFAULT.CHK
Спасибо что откликнулись. Мне просто нужно выдернуть программу из одного оживлённого контроллера и не глядя залить в другой.

Василий Кашуба
05.06.2015, 09:54
бредовый вариант, но все же)). есть еще 2 возможности:
1. Измеритель двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ200 + прми485, можно снять показания по 485.
Вот как раз бредовый вариант у вас, так как ПР114 не может быть Мастером.

2. Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-*.У.ИИ (или 2ТРМ1-*.У.УУ), можно снять показания как аналоговый выход.
А вот этот вариант имеет право на существование.

Алексей ПМ
05.06.2015, 09:58
Вот как раз бредовый вариант у вас, так как ПР114 не может быть Мастером.

упс, недоглядел)) а второй вариант у меня уже несколько штук работает, но смонтировано было до зимнего подорожания. (HVAC:электроподогрев + фреонка).

Mozilla
06.06.2015, 10:23
Измеритель двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ200 + прми485, можно снять показания по 485

вместо ТРМ200 можно использовать ТРМ202. RS-485 задействовать не нужно, у измерителя свои выхода присутствуют

Olegss
08.06.2015, 00:34
как соеденить вместе четыре выхода fMUL в OWEN Logic?

Василий Кашуба
08.06.2015, 00:40
как соеденить вместе четыре выхода fMUL в OWEN Logic?
А что вы хотите получить, результат перемножения восьми переменных?

Сергей0308
08.06.2015, 01:05
как соеденить вместе четыре выхода fMUL в OWEN Logic?

Ставьте что Вам надо, мультиплексор, сумматор и т.п.

Сергей0308
08.06.2015, 01:12
Функцию напишите, чтобы не руководствоваться догадками!!!

Olegss
08.06.2015, 01:13
А что вы хотите получить, результат перемножения восьми переменных?

Активным будет только один выход. Т.е.:например на первом выходе 8. Когда появляется сигнал на втором выходе(допустим 5) на первом исчезает и должно быть на выходе 5.

Сергей0308
08.06.2015, 01:28
18481
Активным будет только один выход. Т.е.:например на первом выходе 8. Когда появляется сигнал на втором выходе(допустим 5) на первом исчезает и должно быть на выходе 5.

Тогда Вам нужен мультиплексор и функция SEL в помощь!

Olegss
08.06.2015, 02:04
Тогда Вам нужен мультиплексор и функция SEL в помощь!

Спасибо. Уже вырисовывается то что нужно.
Но функция SEL работает только с целыми числами, а нужно с десяитчными. Напр. 5,2.

Сергей0308
08.06.2015, 03:02
Спасибо. Уже вырисовывается то что нужно.
Но функция SEL работает только с целыми числами, а нужно с десяитчными. Напр. 5,2.

Много об этом писалось, примерно такой аналог:
18482

rovki
08.06.2015, 07:18
Спасибо. Уже вырисовывается то что нужно.
Но функция SEL работает только с целыми числами, а нужно с десяитчными. Напр. 5,2.
Макрос FSEL вам в помощь...

Алексей ПМ
08.06.2015, 09:35
вместо ТРМ200 можно использовать ТРМ202. RS-485 задействовать не нужно, у измерителя свои выхода присутствуют

если юзаем выхода трм - то достаточно 2трм1, он дешевле. но: если используем трм как преобразователь - то 2трм1 не нужен, потому как данные пересылаем по 485 в пр, но в пр 485 нет, потому и нужен прми485.
тут все от задачи зависит. и от видимого решения.

Василий Кашуба
08.06.2015, 10:00
Так как мне необходимо иметь возможность менять оперативно уставки и контролировать состояние оборудования, то больше все-таки подойдет ПЛК
Да, но в ПЛК другая среда программирования.

Mozilla
08.06.2015, 13:54
Да, но в ПЛК другая среда программирования.

Значит буду изучать новую среду, есть к чему стремиться)

za9c
08.06.2015, 14:37
18342
Вот пример намулевал с минутами и часами, сами добавите, что Вам нужно(число, месяц, год и т.д.)! Подписал, чтобы понятней было, что не понятно - спросите!
влил в пр110 кусок вашего кода!!! начинаю опрашивать регистр 0x0200 - по уму должен показать значение реального времени!!! показывает ноль!!! Как привязаться к реальному значению времени!!! или каждую минуту вписывать новое значение времени в в регистр 0ч0200 пока не совпадёт!!! устал я от этой дурости если честно!!! а если скада ляжет - всё - некому время писать?

Сергей0308
08.06.2015, 19:38
влил в пр110 кусок вашего кода!!! начинаю опрашивать регистр 0x0200 - по уму должен показать значение реального времени!!! показывает ноль!!! Как привязаться к реальному значению времени!!! или каждую минуту вписывать новое значение времени в в регистр 0ч0200 пока не совпадёт!!! устал я от этой дурости если честно!!! а если скада ляжет - всё - некому время писать?

Регистры 0x02хх - это сетевые входные переменные, туда писать надо, а считывать минуты с 0х401, часы с 0х402!!! Минуты и часы лучше писать по изменению, а не постоянно(если это возможно), а уставки достаточно один раз записать!

Сергей0308
08.06.2015, 20:05
И если скада "ляжет", то каюк, сливай воду!!!

Сергей0308
08.06.2015, 20:18
Создайте тогда в ОЛ свои часы, не думаю, что они будут обладать высокой точностью, но можно синхронизировать и если скада "ляжет" хотя бы ходить будут!!!

Сергей0308
08.06.2015, 20:33
Тем же ФБ CLOCK синхронизируешь раз в минуту - более чем достаточно!!!

za9c
09.06.2015, 07:04
В том то и проблема - нужно по расписанию выполнять определённый алгоритм!!! Но беда в том - что в зависимости от обстоятельств расписание должно меняться оператором с пульта - раз в день - может в неделю!!!1 А тут оказывается что по сети модбас я не могу время сдвигать!!! а бить отрезками сутки на время выдержки потом отработку - не есть гуд!!! Думал проще всё будет - ладно - плохо одно партию беды этой заказали!!! ладно пустим этот контроллер куда нить кнопкой управлять - без оператора и его хотелок!!! Закажем чё нить другое!!!

rovki
09.06.2015, 07:10
Ну значит не сильно и надо было ...

za9c
09.06.2015, 07:16
Ну значит не сильно и надо было ... Нуна сильно было!! Просто буква Ч в конце сгубила!!! xDDD

za9c
09.06.2015, 07:18
Да и вопрос тогда смысл от часов не раскрыт полностью - если к ним привязаться низзя!!!! Вот ФБ CLOCK время вкл и выкл - его низзя изменить без программатора - и зачем этот кастрат нужен???

rovki
09.06.2015, 07:21
Нуна сильно было!! Просто буква Ч в конце сгубила!!! xDDD

Кто хочет ищет решения ,а кто не очень хочет ищет причину..;)Вот держите часики,правда старенькие уже ..

za9c
09.06.2015, 13:31
Кто хочет ищет решения ,а кто не очень хочет ищет причину.. Я просто искал возможность задействовать как можно меньше точек OPC сервера для перевода часов!!! Так вот для 4-рёх выборок влез в 8 тегов!!! интересовало а в меньшее мона?

za9c
09.06.2015, 13:36
вот если бы сетевой переменной можно было наследовать адрес (допустим даже от часов реального времени) 0x0400 = сетевой переменной =1 - но я так понял и это не работает!!! Вот в чём трабл!!!! и получается для сравнения какой либо переменоой X с минутой Y реального времени - нужно свои часы городить, при имеющихся встроенных - нонсенс!!!

Игорь11
10.06.2015, 19:50
Здравствуйте. Подскажите, как лучше решить задачу? Цифровой датчик импульсов на подающем валу, подключил к аналоговому входу ПР114, к аналоговому выходу ПР114 подключил СИ20. Нужно привести в соответствие, счетчик показывал не кол-во импульсов, а кол-во метров, т. е. вместо 130 импульсов СИ20 показывал 10 или 100 в мм. Пытался использовать макросы генераторов FSG, MV Rovki для изменения частоты? ,безуспешно. Как применять функцию вычитания к булевским значениям?

rovki
10.06.2015, 20:14
что выдает цифровой датчик ?Импульсы или аналоговый сигнал.

Сергей0308
10.06.2015, 20:50
Здравствуйте. Подскажите, как лучше решить задачу? Цифровой датчик импульсов на подающем валу, подключил к аналоговому входу ПР114, к аналоговому выходу ПР114 подключил СИ20. Нужно привести в соответствие, счетчик показывал не кол-во импульсов, а кол-во метров, т. е. вместо 130 импульсов СИ20 показывал 10 или 100 в мм. Пытался использовать макросы генераторов FSG, MV Rovki для изменения частоты? ,безуспешно. Как применять функцию вычитания к булевским значениям?

А ПР114 для чего, боитесь счётчик перегрузить "пересчётом"???
18539

Сергей0308
10.06.2015, 20:52
И как-то странновато вы его присобачили!

rovki
10.06.2015, 21:24
Больше всего мне не нравится ,когда люди просят помощи и пропадают с форума ,а мы сидим догадываемся ,что нужно автору ....и нужно ли вообще ...

Игорь11
14.06.2015, 16:34
Извините, день рождения праздновал на даче...
Датчик цифровой, импульсы равной длины импульса и паузы, размером 5 вольт. ПР114 нужен еще для других функций, подключена клава, код включения и датчики температуры и влажности. Сложность в получении на выходе ПР114 другого количество импульсов чем на входе, с линейной зависимостью.

Игорь11
14.06.2015, 16:42
СИ20 импульсы 5В не видит, а после ПР114 получается 10В и можно сделать короткими, СИ20 считает безошибочно.

Игорь11
14.06.2015, 17:07
А что касается пересчета в самом СИ20, экспериментировал, но так ничего не понял и не получилось. В нем есть только такая функция пересчета: Параметр FREQ в узле цифровой обработки сигналов пересчитывается в минимальную
длительность импульса по следующей формуле: tmin=1/2xFrEq
Да и размах сигнала с датчика все равно нужно увеличивать, поэтому ПР114 решил использовать, тем более оно уже стоит, подключено.

Игорь11
14.06.2015, 17:20
Мне видится решение с использованием генератора качающей частоты FSG1 Rovki. генератор работает с меньшей частотой относительно сигналов на входе. Как подключить FSG1 с линейной зависимостью относительно входного сигнала? Или Ваш вариант?

Сергей0308
14.06.2015, 18:49
Если ПР114, так и так у вас присутствует, то считаю более логичным применить для отображения переменной индикатор токовой петли ИТП11, но выход ПР должен быть токовый! Или модуль интерфейсный ПР-МИ485 и СМИ1, СМИ2!!! Тогда подсчитываете количество импульсов за единицу времени и делаете с ним всё ,что хотите: умножаете, делите и т. д.

Сергей0308
14.06.2015, 19:03
Вы извините, это с моей точки зрения более-менее логичное решение, ваше право заморачиваться как вам заблагорассудится!!!

rovki
14.06.2015, 19:06
Мне видится решение с использованием генератора качающей частоты FSG1 Rovki. генератор работает с меньшей частотой относительно сигналов на входе. Как подключить FSG1 с линейной зависимостью относительно входного сигнала? Или Ваш вариант? ГКЧ не подойдет .Вам нужно измерить период входной частоты ,затем вычислить нужный период (умножить\поделить) и задать значение в блинк ....
Какой диапазон частот у вас идет с датчика?

Сергей0308
14.06.2015, 19:13
Хочу дополнить, что с СИ20 не сталкивался, а в СИ8 - пересчёт элементарно сделать, не думаю, что в СИ20 модернизация счётчика свелась к сокращению основных функций!!!

Сергей0308
14.06.2015, 19:36
В вашем счётчике есть такой параметр как множитель(F), как вы думаете, для чего он???
18577

Сергей0308
14.06.2015, 19:52
Но все равно не совсем понятно как настроить счётчик, чтобы он показывал количество импульсов за единицу времени, вам это понадобиться и с ПР114!!!

Сергей0308
14.06.2015, 19:54
Может он пересчитывает по периоду следования импульсов?

Игорь11
14.06.2015, 19:57
Мне СИ20 нужен еще и для сохранение в памяти общего кол-ва, а он сохраняет все данные при выключении. Диапазон не измерял. Но не высокие относительно.

Игорь11
14.06.2015, 20:02
При помощи каких функций измерять период входных импульсов? Как реализовать? Блинк можно сделать плавающим? На старте импульсы реже, потом ускоряются, замедляются. Что бы ошибки исключить.

Сергей0308
14.06.2015, 20:13
Мне СИ20 нужен еще и для сохранение в памяти общего кол-ва, а он сохраняет все данные при выключении. Диапазон не измерял. Но не высокие относительно.

ПР114 тоже может сохранять, не хуже счётчика! Мельком просмотрел РЭ, боюсь понадобится как минимум СИ8, а лучше я уже советовал, дай Бог чтобы я ошибся!!!

Игорь11
14.06.2015, 20:22
С СИ20 проще, постоянно видно кол-во, а с ПР надо все равно выводить на дисплей.

Сергей0308
14.06.2015, 20:29
С СИ20 проще, постоянно видно кол-во, а с ПР надо все равно выводить на дисплей.

В том-то и дело что только количество(или помноженное на коэффициент), а количество за единицу времени как будете смотреть(скорость движения:об/мин; м/с)???

Игорь11
14.06.2015, 20:29
Если не трудно Rovki, Ваши советы всегда очень практичны, эскизик?!!! К стати матричные клавиатуры по Вашему совету использую сейчас практически везде. Ставлю еще дополнительно стабилизаторы, крены, для малой погрешности, замечательно работают!
Макросы теперь нельзя здесь выкладывать? Хотел показать, но не получилось.

Игорь11
14.06.2015, 20:31
Спасибо Сергей, но как бы все уже собрано, это уже действующий проект, поэтому нужно постараться реализовать из того что есть.

Игорь11
14.06.2015, 20:33
Просто организовать пересчет в ПР114, для корректного отображения. Сейчас просто нужно самому делить, что бы понять, а сколько это на самом деле!!!

Игорь11
14.06.2015, 20:39
Нужно получить в 13 раз импульсов меньше на выходе ПР, чем на входе.

Игорь11
14.06.2015, 20:40
Точнее получать в реальном времени.

Игорь11
14.06.2015, 20:43
Я пробовал обычным счетчиком с автосбросом реализовать, но мне этот вариант не понравился, забыл правда почему, но он не пошел.

Игорь11
14.06.2015, 20:44
А, ошибки были.

rovki
14.06.2015, 21:23
Нужно получить в 13 раз импульсов меньше на выходе ПР, чем на входе.

держите .....

Сергей0308
14.06.2015, 21:43
Нужно получить в 13 раз импульсов меньше на выходе ПР, чем на входе.

Достаточно задать множитель(F)=0,07692307692307692307692307692308!!! Как-то так!!!

Игорь11
14.06.2015, 23:06
Не хватает понимания мне, что бы уложилось в голове, как это будет работать! Возникло несколько вопросов. Зачем преобразовывать с целочисленного в с плавающей точкой и обратно? Блинк1,3? Извините но не могли бы Вы прокомментировать преобразователь частоты.owl , разжевать немного, например: импульс со входа приходит на ... и т. д.

Игорь11
14.06.2015, 23:09
Достаточно задать множитель(F)=0,07692307692307692307692307692308!!! Как-то так!!!

Множитель F, где Вы имеете ввиду?

Сергей0308
14.06.2015, 23:15
Множитель F, где Вы имеете ввиду?

В счётчике СИ20!!!
18579
Только округлите до стотысячных!

Игорь11
14.06.2015, 23:26
Попробую с СИ20, отпишусь, просто первый раз СИ ставлю, спасибо.
В ПР114 реализовать интереснее, можно будет еще дополнительно подавать другие управляющие команды, уже в соответствии с нужными, реальными значениями.

Сергей0308
14.06.2015, 23:27
Только я и представить пока не могу, в каких единицах измерения выйдет!!!

Сергей0308
14.06.2015, 23:32
Попробую с СИ20, отпишусь, просто первый раз СИ ставлю, спасибо.
В ПР114 реализовать интереснее, можно будет еще дополнительно подавать другие управляющие команды, уже в соответствии с нужными, реальными значениями.

Да, лучше было бы, если Вы его не ставили!!!

Сергей0308
15.06.2015, 01:46
Насколько смог понять, для ПР114, надо нечто вроде этого!
18580

rovki
15.06.2015, 06:34
Не хватает понимания мне, что бы уложилось в голове, как это будет работать! Возникло несколько вопросов. Зачем преобразовывать с целочисленного в с плавающей точкой и обратно? Блинк1,3? Извините но не могли бы Вы прокомментировать преобразователь частоты.owl , разжевать немного, например: импульс со входа приходит на ... и т. д. Д-триггер формирует 1импульс из 2входных (делит на 2) ,что бы замерить с помощью блинк1 длительность периода входных импульсов ,с точностью 2мс. затем для большей точности преобразуем в вещ.формат и умножаем на нужный коэффициент ,затем преобразуем в цел.формат и делаем задание для блинк2 (выходная частота).Блинк 3 -это задание вх.частоты для проверки ....

Игорь11
15.06.2015, 07:41
Спасибо большое, попробую практически, результат сообщу!

Goldan
16.06.2015, 15:56
Можно ли повторно программировать реле ПР110-24.12Д.8Р? Сделал новый проект, заливаю в ранее прошитый ПР, идет полоса загрузки и никакого результата...

Сергей0308
16.06.2015, 17:52
Можно ли повторно программировать реле ПР110-24.12Д.8Р? Сделал новый проект, заливаю в ранее прошитый ПР, идет полоса загрузки и никакого результата...

Может неблагоприятный период выпал, звезды не сошлись! Попробуйте перепрошить, а потом залить программу!

Goldan
17.06.2015, 12:34
Спасибо! прошивал новой версией Овен Логик, а перепрошить пытался старой... Обновил версию, все прошилось как надо!

AND_124
17.06.2015, 17:34
Здравствуйте. Имеется 2трм1 и ДТПL124-0060/1,5К. 2трм1 не входит в Код b1-0 (b2-0) для установки типа датчика. Есть b1-1. b1-0 нет. Как туда войти?

Сергей0308
17.06.2015, 18:09
Здравствуйте. Имеется 2трм1 и ДТПL124-0060/1,5К. 2трм1 не входит в Код b1-0 (b2-0) для установки типа датчика. Есть b1-1. b1-0 нет. Как туда войти?

Код 246, или посмотрите РЭ стр.50 !!!
18621

AND_124
17.06.2015, 21:43
Всё это делал-Код b1-0 (b2-0) для установки типа датчика. Есть b1-1. b1-0 нет :( Весь мозг сломал :(

Сергей0308
17.06.2015, 22:05
Всё это делал-Код b1-0 (b2-0) для установки типа датчика. Есть b1-1. b1-0 нет :( Весь мозг сломал :(

Приборы новые или старинные? На старинных тип датчика указывался при заказе, кстати он обозначен на корпусе(сзади для настенного исполнения)!!! Или смотрите:
18622

AND_124
17.06.2015, 22:23
Прибор старый. Делал, как на картинке-выходит после b0-4 сразу b1-1

AND_124
17.06.2015, 22:26
Может надо на заводские настройки скинуть?

Сергей0308
17.06.2015, 22:30
Прибор старый. Делал, как на картинке-выходит после b0-4 сразу b1-1

Так это меняет ход дела и упрощает Вам задачу, читаете тип датчика на корпусе и всё!!! Вам нечего там менять, поэтому и нет этого параметра!!!

AND_124
17.06.2015, 22:30
Может надо какие то коды до b0-1 включить?

Сергей0308
17.06.2015, 22:39
Может надо какие то коды до b0-1 включить?

Если стоит защита от изменения, Вы можете заходить в любые параметры, просто не можете изменить его!!!

AND_124
17.06.2015, 22:41
Как нечего менять? Датчик у меня ДТПL124-0060/1,5К Температуру то он не показывет))) Только ---- и мигание светодиодов.

Сергей0308
17.06.2015, 22:42
Так на корпусе какой тип датчика обозначен??? Такой и применяйте, другой не сможете, при всём желании, уже много об этом писали!!!

AND_124
17.06.2015, 22:43
Защиту снимал кодом 248-может не так?

Сергей0308
17.06.2015, 22:44
Как нечего менять? Датчик у меня ДТПL124-0060/1,5К Температуру то он не показывет))) Только ---- и мигание светодиодов.

Не тот тип датчика!!! Вам трудно прочитать тип датчика на корпусе или лучше помучиться???

AND_124
17.06.2015, 22:45
как или где прочитать тип датчика?

AND_124
17.06.2015, 22:46
Датчик купил у оф диллера ОВЕН в Воронеже-сказал, что к 2трм1 подойдет. Продаван сказал-код 04

Сергей0308
17.06.2015, 22:51
Датчик купил у оф диллера ОВЕН в Воронеже

Датчик тут ни при чём! На корпусе 2ТРМ1 указан тип датчика с которым он может работать!!!

AND_124
17.06.2015, 22:56
Я так понимаю, что даже без подключенного датчика 2трм1 должен входить в этот параметр?

Сергей0308
17.06.2015, 22:59
Если прибор "старинный", надо было сначала посмотреть тип датчика на корпусе 2ТРМ1, а потом уже покупать соответствующий датчик!

AND_124
17.06.2015, 23:00
без подключенного датчика 2трм1 он должен входить в этот параметр?

Сергей0308
17.06.2015, 23:01
Я так понимаю, что даже без подключенного датчика 2трм1 должен входить в этот параметр?

Если нет там этого параметра, как Вы туда войдёте! Он там и не нужен, поэтому и нет!!!

AND_124
17.06.2015, 23:03
У меня 2001г прибор-значит я влип :(

Сергей0308
17.06.2015, 23:06
Так тип датчика скажете(на приборе), если не секрет?

AND_124
17.06.2015, 23:08
... не понял...Датчик у меня ДТПL124-0060/1,5К

Сергей0308
17.06.2015, 23:09
У меня 2001г прибор-значит я влип :(

Купите новый - практически под все типы датчиков!

Сергей0308
17.06.2015, 23:10
... не понял...Датчик у меня ДТПL124-0060/1,5К

На приборе(2ТРМ1) что написано?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????

AND_124
17.06.2015, 23:12
На приборе такого не написано...(моего датчика) Так это термопара-она должна ко всем подходить

Сергей0308
17.06.2015, 23:18
На приборе такого не написано...(моего датчика) Так это термопара-она должна ко всем подходить

За Вас отвечу, это проще, он работать будет скорей всего с термосопротивлением, Вы же не говорите тип датчика!

AND_124
18.06.2015, 11:58
Подключил старый проверенный датчик, который работает и показывает температуру. И с ним в режиме b0-0 только коды 00 и 02-нет 01, чтобы разрешить изменять параметры группы b. И так же нет режима b1-0. Где копать?

AND_124
18.06.2015, 12:03
Точное название моего измерителя 2трм1а-н-тс.р

Сергей0308
18.06.2015, 13:00
Точное название моего измерителя 2трм1а-н-тс.р

Так из названия более чем очевидно, что он будет работать только с термосопротивлением, но никак не с термопарой, что тут может быть непонятным????? Я прав оказался, угадал!!!

AND_124
18.06.2015, 13:11
Значит буду искать другой на обмен :)

Сергей0308
18.06.2015, 13:14
Значит буду искать другой на обмен :)

Извиняюсь за нескромный вопрос, Вы случайно не золото собираетесь плавить?

AND_124
18.06.2015, 13:34
Делаю автоматику для ректификации.

Сергей0308
18.06.2015, 13:45
Делаю автоматику для ректификации.

И что там температура выше 500 градусов? До 500 можно и термосопротивление применить, правда прибор всё равно придётся менять!

AND_124
18.06.2015, 14:01
Т. кипения спирта примерно 78 градусов. Просто уже купил в Воронеже, а ехать менять его за 120 км. как то дорого... Лучше тут другой прибор найду.

Сергей0308
18.06.2015, 14:05
Т. кипения спирта примерно 78 градусов. Просто уже купил в Воронеже, а ехать менять его за 120 км. как то дорого... Лучше тут другой прибор найду.

Так Вам и прибор не надо менять, только датчик!!!

Сергей0308
18.06.2015, 14:06
Только тип датчика не забудьте записать, чтобы проблем не возникло!!!

AND_124
18.06.2015, 14:10
Дык ДОРОГО в Воронеж ехать. За датчик 925рэ. отдал+бензин 700рэ... Если еще раз ехать-датчик будет ЗОЛОТОЙ.

Сергей0308
19.06.2015, 06:55
И что Вам мешало сразу всё написать, два дня сэкономили бы, извиняюсь насчёт "всё" тип датчика(с которым прибор расчитан работать) мы не узнали, наверно и Вы!!!

Андрей Иванников
24.06.2015, 06:45
Добрый день! Подскажите,пожалуйста :при подключенном ПР110-8Д.4Р ОЛ указывает время цикла - 10 мс; это значит, что для данного примера (часть всей программы) в самом приборе (не в симуляторе) счетчик будет считать : 1 единица за 20 мс, а не за 2 мс. Я прав или ошибаюсь?18714

Андрей Иванников
24.06.2015, 06:52
Извините, не в том формате картинку скинул.
До сих пор для применяемых ПР110 время цикла было не критично, а тут вот понадобилась скорость18715

rovki
24.06.2015, 07:31
будет 2мс ,если это вся программа

Андрей Иванников
24.06.2015, 08:44
программа больше и после ее загрузки в прибор ОЛ выдает время цикла ~10 мс

rovki
24.06.2015, 12:38
тогда пр114 в помощь

Андрей Иванников
24.06.2015, 12:58
значит без вариантов.
спасибо.

Olegss
26.06.2015, 22:31
Здраствуйте. Такая проблема. В ПР114 на аналоговый вход подается 0-10в. В симуляторе на аналоговом выходе также есть 0-10в(так и должно быть). В реальном блоке напряжение на выходе в 10 раз больше. Т.е.на входе 0,1-на выходе 1в, После 1в и больше на входе, на выходе 10в.

capzap
26.06.2015, 22:33
Здраствуйте. Такая проблема. В ПР114 на аналоговый вход подается 0-10в. В симуляторе на аналоговом выходе также есть 0-10в(так и должно быть). В реальном блоке напряжение на выходе в 10 раз больше. Т.е.на входе 0,1-на выходе 1в, После 1в и больше на входе, на выходе 10в.

а в документации про выход, что говорится?

Olegss
26.06.2015, 22:46
ЦАП «параметр – напряжение» Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В

capzap
26.06.2015, 22:54
это Вы про выход цитируете, а сколько нужно подавать из программы на этот выход что написано?

Olegss
26.06.2015, 22:55
Возможно что это по входу несоответствие. Верхняя граница 1 это напряжение 1в или 100%?

capzap
26.06.2015, 22:58
можнл и так интерпретировать

Olegss
26.06.2015, 23:00
Если верхняя граница 1 это 100% то проблема решена.

Андрей Иванников
03.07.2015, 13:01
Добрый день. В режиме пошагового симулятора с выхода счетчика на блоки сравнения приходят разные значения. На следующий шаг они становятся одинаковыми. Что это такое? В самой ПР-ке будет также? 18867 ......18868

klvln
03.07.2015, 13:14
Не могу найти ответ на свой вопрос, от которого зависит выбор оборудования.
Вопрос: Возможно ли задавать уставку для ПР от источника импульсов?
Кратко алгоритм работы следующий:
1. Уставка задается в начале каждого цикла работы ПР от источника импульсов
2. Насос вкл.
3. Расходомер считает импульсы
4. Если кол-во импульсов от расходомера = уставке
5. Насос Выкл.
6. Конец цикла работы, уставка = 0.

Алексей Геннадьевич
03.07.2015, 13:20
klvln
Импульсы какие? Напряжение, длительность, период следования какие?

klvln
03.07.2015, 13:22
Монетоприёмник, Рабочее напряжение 12В.
Выходной сигнал: импульсный. Частота импульсов устанавливается с помощью трехпозиционного переключателя - fast: 20 мс,medium: 50 мс, slow: 100 мс

Сергей0308
03.07.2015, 13:30
Не могу найти ответ на свой вопрос, от которого зависит выбор оборудования.
Вопрос: Возможно ли задавать уставку для ПР от источника импульсов?
Кратко алгоритм работы следующий:
1. Уставка задается в начале каждого цикла работы ПР от источника импульсов
2. Насос вкл.
3. Расходомер считает импульсы
4. Если кол-во импульсов от расходомера = уставке
5. Насос Выкл.
6. Конец цикла работы, уставка = 0.

Счётчики есть в ОЛ!!! Уставка "странновато" как-то задаётся, но хозяин - барин!!!

klvln
03.07.2015, 13:32
Жетону или каждому типу монет соответствует количество импульсов, суммируется монетоприемником.

klvln
03.07.2015, 13:54
ОЛ со счётчиком, что это за оборудование? Уставка "странновато", но это самый простой способ передачи данных.
Выбираю простые, надежные способы и дешевое оборудование "разливайки". Цель - автомат-разливайка без ПК, без Arduino, без ПЛК.

Сергей0308
03.07.2015, 13:57
Жетону или каждому типу монет соответствует количество импульсов, суммируется монетоприемником.

В чём проблема, ставите реверсивный счётчик, с монетоприёмника считает в прямом направлении, а с расходомера в обратном, насос включён при значении счётчика > "0"!!! Всё!

Василий Кашуба
03.07.2015, 13:57
Монетоприёмник, Рабочее напряжение 12В.
Выходной сигнал: импульсный. Частота импульсов устанавливается с помощью трехпозиционного переключателя - fast: 20 мс,medium: 50 мс, slow: 100 мс
Посчитываете общее количество импульсов из монетоприёмника счётчиком и по нажатию кнопки "Пуск" записываете получившееся значение из счётчика в таймер. Примерно так.

Василий Кашуба
03.07.2015, 14:06
В чём проблема, ставите реверсивный счётчик, с монетоприёмника считает в прямом направлении, а с расходомера в обратном, насос включён при значении счётчика > "0"!!! Всё!
Поддерживаю, почему то решил, что это для мойки машин самообслуживания, а там на время, а не на количество расходуемой жидкости.

Алексей Геннадьевич
03.07.2015, 15:40
Монетоприёмник, Рабочее напряжение 12В.
Выходной сигнал: импульсный. Частота импульсов устанавливается с помощью трехпозиционного переключателя - fast: 20 мс,medium: 50 мс, slow: 100 мс

ПР110 отловит medium
ПР114 - fast

Номинал монеты кодируется числом импульсов? А если 2 монеты кинуть, как ведёт себя?

Scream
03.07.2015, 15:46
А если не монеты вовсе?

klvln
03.07.2015, 22:10
На номиналы монет программируется монетник, он же суммирует до нажатия пуск на нем. Если не монеты-жетоны которым обучен, принимает, остальные возвращает. В теме "Области применения ПР114" выкладывают примеры,макросы. Прошу помочь с примерной схемой, тк это мой первый проект. Или в ту тему обратиться?

klvln
03.07.2015, 22:17
На кол-во жидкости правильней учёт для мойки и с отображением литров. Ну и время ограничить тоже надо.

Сергей0308
03.07.2015, 22:20
На номиналы монет программируется монетник, он же суммирует до нажатия пуск на нем. Если не монеты-жетоны которым обучен, принимает, остальные возвращает. В теме "Области применения ПР114" выкладывают примеры,макросы. Прошу помочь с примерной схемой, тк это мой первый проект. Или в ту тему обратиться?

Для начала Вам необходимо "подружить" ПР с монетоприёмником и расходомером, чтобы импульсы воспринимались, а программа - это не проблема!

Василий Кашуба
03.07.2015, 22:49
На кол-во жидкости правильней учёт для мойки и с отображением литров. Ну и время ограничить тоже надо.
А что кроме воды ничего учитываться не будет?

Сергей0308
04.07.2015, 00:21
Мне представляется логичным применить ПР114, её легче "подружить", в случае возникновения проблем, с монетоприёмником и расходомером из-за наличия аналоговых входов и оно намного "быстрее" ПР110! Далее : ПР-МИ485 и СМИ1, для отображения и может понадобиться менять уставки и т. д.

Алексей Геннадьевич
04.07.2015, 10:40
Для начала Вам необходимо "подружить" ПР с монетоприёмником и расходомером, чтобы импульсы воспринимались, а программа - это не проблема!
И именно поэтому выкладывайте как работает монетоприёмник, лучше всего его техническое описание.

Мне представляется логичным применить ПР114, её легче "подружить", в случае возникновения проблем, с монетоприёмником и расходомером из-за наличия аналоговых входов и оно намного "быстрее" ПР110!
И ещё в нём большую программу легче разместить, в ПР110 придётся следить за стеком...
Добавлю, что аналоговый вход можно настроить для дискретного режима, и установить уровень сигнала лог1 и лог0 от 0 до 10в.

Далее : ПР-МИ485 и СМИ1, для отображения и может понадобиться менять уставки и т. д.
Для отображения информации о времени мойки хватит и СМИ-2.

Сергей0308
04.07.2015, 14:41
И именно поэтому выкладывайте как работает монетоприёмник, лучше всего его техническое описание.

И ещё в нём большую программу легче разместить, в ПР110 придётся следить за стеком...
Добавлю, что аналоговый вход можно настроить для дискретного режима, и установить уровень сигнала лог1 и лог0 от 0 до 10в.

Для отображения информации о времени мойки хватит и СМИ-2.

СМИ2 вполне достаточно для отображения, но для смены параметра отображения и изменения уставок, потребуются дополнительные кнопки, что может свести на нет разницу в стоимости и только усложнит устройство! Кроме того, если предусматривается контроль расхода воды за смену, сутки(за определённый интервал времени), ПР114 потребуется с часами("Ч" - в конце обозначения)! И если устройство делается не для себя, а на продажу, могут возникнуть "просьбы" в отображении, изменении того или иного параметра, которые выполнить со СМИ1 будет проще!!!

Сергей0308
06.07.2015, 21:18
Как ПР114 подружить с Зевсом??? ПР114 управляет 3 глубинными насосами, всё прекрасно работает, к реле никаких претензий нет! Один насос расположен рядом, а два других на расстоянии около 600 метров. На входы реле приходят сигналы "авария" и "работа", т.е. оно контролирует состояние контактов пускателя и реле "авария"(замкнут-разомкнут). Блок питания внешний БП30Б(24В), + идёт по 10 жильному кабелю(идёт "воздушкой") на контакты и возвращается на входы реле, параллельно 3 входам "авария" установлены сигнальные лампы MT22-A14. Теперь проблема : приблизительно раз в полгода во время грозы "вылетают" по 2 входа реле(всё остальное работает), удалённых насосов, причём замечено, что входы реле, где параллельно стоят сигнальные лампы ни разу не вылетали. Хочу поставить промежуточные реле, чтобы избавиться от такой пакости! Теперь вопрос кто и как с этим борется, может варисторы поставить или сигнальных ламп достаточно, может "+" заземлить???

Алексей Геннадьевич
07.07.2015, 08:14
Как ПР114 подружить с Зевсом???
Сделать ему жертвоприношение, в нашем случае - в виде варисторов на 25-32в и резисторных ограничительных цепочек.
18896

Сергей0308
07.07.2015, 09:52
Сделать ему жертвоприношение, в нашем случае - в виде варисторов на 25-32в и резисторных ограничительных цепочек.
18896

Спасибо! Будем "жертву" искать!

av-ignatov
08.07.2015, 11:45
Прошу подсказать , можно ли к ПР110-220 подключать двухпроводный датчик(например индуктивности).Во , даже маркировка нашлась: http://ru.aliexpress.com/item/LJ12A3-4-Z-DZ-90-250VAC-400mA-NC-12mm-Thread-Inductive-Proximity-Switch/1989439471.html.
Вопрос конечно не в датчике , а в двухпроводной схеме.Думаю что нельзя, но хочется квалифицированное мнение. Чувствуется что хотелка заказчика не очень совместима с его кошельком.

Satellite83
08.07.2015, 12:19
Так у Вас датчик трехпроводный: кор +, Черный сигнал, синий -

av-ignatov
08.07.2015, 13:41
Ссылку подправил , нечаянно дал не ту.Акцент сделал о двухпроводной схеме подключения полупроводникового датчика , касательно датчика написал "например" , может быть другой.
Ну или этот http://saa.su/en/product/sensors_pr_pr124as/

Satellite83
08.07.2015, 16:13
Ну теоретически можно, а проверять надо на железе.

av-ignatov
08.07.2015, 16:36
То что это возможно понятно , только кошки нынче дорогие чтоб на них тренироваться.Вопрос не праздный , у меня в руках помимо ПР110 есть пр-е реле Kinco на 24 V DC , так там русским по белому полупроводниковая двухпроводка запрещена.Сталкивался с другими приборами на 220 где двухпроводка четко запрещена.Хотелось бы знать мнение производителя.

Василий Кашуба
08.07.2015, 19:09
То что это возможно понятно , только кошки нынче дорогие чтоб на них тренироваться.Вопрос не праздный , у меня в руках помимо ПР110 есть пр-е реле Kinco на 24 V DC , так там русским по белому двухпроводка запрещена.Сталкивался с другими приборами на 220 где двухпроводка четко запрещена.Хотелось бы знать мнение производителя.
Мнение производителя напечатано в РЭ. 18930Не забудьте только нейтраль подключить к общей клемме.

av-ignatov
08.07.2015, 19:28
Угу , но я почему-то на рисунке в РЭ вижу сухой контакт (полагаю как и остальные).По крайней мере для меня ответ из РЭ не очевиден.Вопрос задан о полупроводниковом приборе с двухпроводной схемой.
Кстати Василий , Вам лично доводилось подключать указанные выше датчики?И если да , то какие?
Внес уточняющие правки для тех кто не читал пост #1790 .

av-ignatov
08.07.2015, 20:11
Укатал заказчика на герконовые датчитки.В данной задаче проблема решилась , но на будущее хочу знать.
Василий , раз уж Вы здесь не поделитесь мнением о ПР114?В частности при несложной программе сколько герц с энкодера пр-ка может посчитать.Да и как эксплуатация в целом.А то я длительное время был не у дел , теперь догоняю.
Заранее спасибо.

Василий Кашуба
08.07.2015, 20:30
Укатал заказчика на герконовые датчитки.В данной задаче проблема решилась , но на будущее хочу знать.
Василий , раз уж Вы здесь не поделитесь мнением о ПР114?В частности при несложной программе сколько герц с энкодера пр-ка может посчитать.Да и как эксплуатация в целом.А то я длительное время был не у дел , теперь догоняю.
Заранее спасибо.
Моя специализация: Отопление, Вентиляция, Водоснабжение. Про энкодеры лучше проконсультируйтесь у rovki​.

av-ignatov
08.07.2015, 21:20
Спасибо.Если rovki не увидит эту переписку постучусь к нему в л.с.

rovki
08.07.2015, 21:41
частота по входу не более времени цикла программы ПР ,100гц потянет...однако

av-ignatov
08.07.2015, 22:00
Спасибо за отклик.Ждал авторитетного мнения.
Вопрос 1:100гц. это для ПР114?Кхм. маловато , будет.придется менять концепцию.
Вопрос 2 :Что-то подскажете по теме поста #1790?

rovki
08.07.2015, 23:11
разницы нет сухой контакт или ключ транзисторный ,главное -есть питание ,то единица ,нет напряжения ноль

av-ignatov
08.07.2015, 23:21
Буду знать.
Всем большое спасибо за помощь.

Владимир Евдокимов
09.07.2015, 08:39
разницы нет сухой контакт или ключ транзисторный ,главное -есть питание ,то единица ,нет напряжения ноль
Для двухпроводных датчиков, иногда требуется шунтировать вход резистором 2-10ком, т.к. ток питания датчика достаточен для включения входа..

Aleksandr
10.07.2015, 11:50
Добрый день. В пр114 использую аналоговый вход по току 4-20ma. Есть ли возможность как то контроллировать неисправность (обрыв) цепи в программе. И еще вопрос. Использую токовый выход для управления ПЧВ. В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?

Алексей Геннадьевич
10.07.2015, 12:22
Добрый день. В пр114 использую аналоговый вход по току 4-20ma. Есть ли возможность как то контроллировать неисправность (обрыв) цепи в программе. И еще вопрос.
При токе менее 4ма на входе I12 по адресу 0х0b83 (мантисса аналогового входа) выставляется коды от FFDC (65500) при 0 ма до FFFF (65535) при 3,9ма.
По другим входам аналогично.


Использую токовый выход для управления ПЧВ.
В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?
700 ом это максимальное сопротивление, при котором реализуется диапазон 4-20ма.
200-390 ом вполне достаточно.


Померял вход ПЧВ около 200ом.
Чем мерили?
И чисто-ли резистивный там вход?
Не совсем в тему, но на мысль наводит.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20874&p=174539&viewfull=1#post174539

Сергей0308
11.07.2015, 21:17
Добрый день. В пр114 использую аналоговый вход по току 4-20ma. Есть ли возможность как то контроллировать неисправность (обрыв) цепи в программе. И еще вопрос. Использую токовый выход для управления ПЧВ. В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?

Если значение, получаемое в программу при токе 4-20 мА настроено, как а - б(а - при 4 мА, б - при 20 мА), то при обрыве(при токе менее 4 мА) - оно будет менее а!!! И не надо "огород городить"!!!

Сергей0308
11.07.2015, 21:29
По второму вопросу согласен, не обязательно ставить дополнительный резистор, некоторые ставят, но не для того , чтобы работало, а для защиты, в вашем случае, чтобы вход ПЧ не сгорел, в случае неисправности ПР114!

Aleksandr
12.07.2015, 21:13
Если значение, получаемое в программу при токе 4-20 мА настроено, как а - б(а - при 4 мА, б - при 20 мА), то при обрыве(при токе менее 4 мА) - оно будет менее а!!!
Так и хотел проверять, но у меня небыло уверенности, что оно "будет меньше а".
Спасибо.

Сергей0308
12.07.2015, 21:32
Так и хотел проверять, но у меня небыло уверенности, что оно "будет меньше а".
Спасибо.

Если а = 0(часто так настраивают, например с датчиками избыточного давления), то будет отрицательное значение!

rovki
17.07.2015, 17:59
Что означает сигнал АВАРИЯ на панели ПР114 ?Какие неисправности приводят к появлению этого сигнала и как это лечится ? ПР114 работал несколько дней ,после перевозки оборудования перестал работать (АВАРИЯ:confused:) .Перепрошивка или замена ПР???