PDA

Просмотр полной версии : Экспресс вопрос (ответ)



Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ревака Юрий
11.11.2016, 10:54
Здравствуйте! Недавно задавал вопрос по настройте термометров сопротивления (как пересчитать сигнал в Омах с датчика в температуру). А при токовом сигнале с датчика те же действия? Ток преобразовать по формуле в температуру? И по какой формуле считать, если датчик Pt100? С ПР200 связь через барьеры искрозащиты.

Добрый день! Для датчиков с выходом по току, макрос не нужен, необходимо просто настроить аналоговый вход на режим измерения тока и выставить диапазон в соответствии с диапазоном датчика, при этом в программе уже будет переменная пересчитана в температуру.

Vlad84
11.11.2016, 10:57
Или тут простая линейная зависимость? -50 град. - это 4 мА, а 200 град. - это 20 мА?

Vlad84
11.11.2016, 10:58
Ааа, и эти значения сразу по сети можно передавать? В смысле RS-485.

Ревака Юрий
11.11.2016, 10:59
Или тут простая линейная зависимость? -50 град. - это 4 мА, а 200 град. - это 20 мА?

Да, именно так.

Ivants
11.11.2016, 11:01
Здравствуйте. Существует ли возможность загрузить проект с пр110? Потерял файл проекта, и тут понадобилось сделать аналогичное

Ревака Юрий
11.11.2016, 11:19
Ааа, и эти значения сразу по сети можно передавать? В смысле RS-485.

Конечно можно.

Ревака Юрий
11.11.2016, 11:21
Здравствуйте. Существует ли возможность загрузить проект с пр110? Потерял файл проекта, и тут понадобилось сделать аналогичное

Если имеется ввиду выгрузить проект из реле, то такой возможности нет, исходники желательно не терять.

Vlad84
11.11.2016, 11:26
Скажите, а в симуляторе для проверки работы программы я должен на входе писать значение температуры или тока в мА? И ещё один вопрос: слот 1 - мастер, слот 2 - слейв. На мастер приходит сигнал о Токруж. возд. с ТРМ1. А как их между собой согласовать, и как передать этот сигнал дальше с систему АСУ?

Алексей Геннадьевич
11.11.2016, 12:12
Скажите, а в симуляторе для проверки работы программы я должен на входе писать значение температуры или тока в мА?
В чём задаёте - то и пишите.


И ещё один вопрос: слот 1 - мастер, слот 2 - слейв. На мастер приходит сигнал о Токруж. возд. с ТРМ1. А как их между собой согласовать, и как передать этот сигнал дальше с систему АСУ?
Это программу в Owen Logic писать надо. И в ней уже задавать все параметры связанные с сетевой активностью ПР200.

Vlad84
11.11.2016, 12:29
Как её с ТРМ1 связать? Подключаю новое устройство в настройках прибора, задаю переменную "Т воздуха"? И можно ли с экрана редактировать константы? Таймеров уставки, знаю, можно.

Vlad84
11.11.2016, 13:42
Я программу написал. Сетевые переменные для слейва задал. А вот для мастера сложновато что-то.

Ревака Юрий
11.11.2016, 17:00
Я программу написал. Сетевые переменные для слейва задал. А вот для мастера сложновато что-то.

А мастером что является?

pasha-z
11.11.2016, 20:14
Здравствуйте...кто нибудь подключал СМИ-2 к ПР-110??

Сергей0308
12.11.2016, 00:35
Здравствуйте...кто нибудь подключал СМИ-2 к ПР-110??

У Вас вопрос как из анекдота: спорим, я машину переворачивал?!
Переворачивал, переворачивал - не перевернул!
Теперь о СМИ2, не только подключал, но всё успешно работало, только с ПР114, но думаю это не принципиально, короче потребуется ПР-МИ485 и СМИ2 мастером назначить, для настройки АС4 и комп или ноут и минимум мозгов, скорее я бы сказал умение читать, всё!

Vlad84
12.11.2016, 16:12
А мастером что является?

Два интерфейса: первый - мастер для ТРМ1, второй - слейв для передачи данных в АСУ-ТП. Если из ТРМ1 я получаю информацию о температуре воздуха, то как это значение передать в АСУ?

Сергей0308
12.11.2016, 16:31
Если из ТРМ1 я получаю информацию о температуре воздуха, то как это значение передать в АСУ?

Если Вы на циферки смотрите, то Вам в АСУ нужна программа распознавания речи, посмотрели, запомнили, дошли до АСУ, сказали типа: температура на улице минус пять градусов по Цельсию, программа распознала и передала данные для обработки, извиняюсь мне пока как-то так видится ваша система! Вообще с ТРМ1 есть ещё один способ получить информацию о значении параметра, это аналоговый выход, но Вы его не рассматриваете! Лучше напишите, что Вы планируете, управляет ли чем ТРМ1 или нужен только для посмотреть и т. д. и т. п. может кто поможет советом!

Vlad84
12.11.2016, 21:19
А вы остряк) Там между ТРМ и ПР связь по RS-485. Хотел узнать, как это всё с ПР передаётся туда, куда пока надо идти и говорить что-то типа: температура на улице... Но уже узнал)

Сергей0308
12.11.2016, 21:55
А вы остряк) Там между ТРМ и ПР связь по RS-485.

Если в ТРМ1, как Вы упорно утверждаете, есть сетевой интерфейс RS485, то для передачи данных ему не нужны посредники в лице ПР200, короче если ТРМ1 чем-то управляет, надо заменить на ТРМ201(202), если только для посмотреть, достаточно ТРМ200, посмотрите наконец РЭ, начиная с ТРМ1 и далее по списку, а то меня шокирует одно утверждение о наличии у ТРМ1 сетевого интерфейса, далее даже не смотрю, просто не имеет смысла!

Vlad84
14.11.2016, 15:37
Там просто просят через ПР всё вести. Да тут другая проблема возникла: ПР200 включают, экран светится, но ничего не показывает. На нажатия кнопок не отвечает. У меня всё работало, что может с ним быть? Горит светодиод F1, но это не аварийная ситуация, как я понимаю. F2 с аварией связан.

Vlad84
14.11.2016, 15:38
СОМ-порты совпадают, но устройство не определено в ОЛ.

melky
14.11.2016, 15:38
Нет экранов

Vlad84
14.11.2016, 15:56
На экране нет меню. Просто горит подсветка и всё. Пустой.

Vlad84
14.11.2016, 16:05
В техподдержку напишу. Говорят, что прошивка слететь могла.

Ревака Юрий
14.11.2016, 16:30
В техподдержку напишу. Говорят, что прошивка слететь могла.

Попробуйте удалить из диспетчера устройств СОМ с ПР200, обновить оборудование, и затем в программе выбрать тот COM который установится заново.

Vlad84
14.11.2016, 19:08
Попробуйте удалить из диспетчера устройств СОМ с ПР200, обновить оборудование, и затем в программе выбрать тот COM который установится заново.

Спасибо. Попробую. Но в диспетчере пишет: "Устройство не определено" (подключение, видимо, есть к сом-порту). И на ПР, и на ПК сом-порт №1 показывает.
А шлейф питания экрана немного расшатать могли, когда меняли положение перемычки на RS-485? У меня на одном контроллере разок так было - экран горел, устройство даже грузилось, но на экране не было символов.

Алексей Геннадьевич
15.11.2016, 06:35
Спасибо. Попробую. Но в диспетчере пишет: "Устройство не определено" (подключение, видимо, есть к сом-порту). И на ПР, и на ПК сом-порт №1 показывает.

Драйвер переустанови.
Иногда слетает, особенно часто - после операций с прошивкой НПТ-1.
У меня драйвер НПТ-1 выходит победителем:) (И чего они под ХР выясняют?)

Vlad84
15.11.2016, 06:46
Драйвер переустанови.
Иногда слетает, особенно часто - после операций с прошивкой НПТ-1.
У меня драйвер НПТ-1 выходит победителем:) (И чего они под ХР выясняют?)

Хорошо. Я пока возможные варианты решений собираю. Надо одним письмом отправить, чтоб по сто раз не звонить туда. А всё же почему даже при отключенном USB-порте и при наличии питания на ПР у него только светится экран? У меня было написано программа остановлена после загрузки или просто можно было войти в меню, когда программы ещё не было. Клавиши теперь не работают совсем: ни при удержании клавиши Альт, ни при других комбинациях.

Из техподдержки пока не ответили.

Алексей Геннадьевич
15.11.2016, 07:48
А всё же почему даже при отключенном USB-порте и при наличии питания на ПР у него только светится экран?
Возможно сбой программы при установке из-за криво вставшего драйвера. У меня так пару раз было на старых версиях прошивок ПР и ОЛ.
ПР из ОЛ сейчас видно? (после переустановки драйвера).

Vlad84
15.11.2016, 07:49
Драйвер переустанови.
Иногда слетает, особенно часто - после операций с прошивкой НПТ-1.
У меня драйвер НПТ-1 выходит победителем:) (И чего они под ХР выясняют?)

А постоянно горящий светодиод F1 что означает?

Vlad84
15.11.2016, 07:50
Возможно сбой программы при установке из-за криво вставшего драйвера. У меня так пару раз было на старых версиях прошивок ПР и ОЛ.
ПР из ОЛ сейчас видно? (после переустановки драйвера).

Пока не отвечают. Жду. Я письмом на почту им отправил.

Vlad84
15.11.2016, 07:53
Драйвер переустанови.
Иногда слетает, особенно часто - после операций с прошивкой НПТ-1.
У меня драйвер НПТ-1 выходит победителем:) (И чего они под ХР выясняют?)

Постоянно горящий светодиод F1 что означает? Наличие питания?

RfSS
15.11.2016, 10:59
Подскажите Рабочая ли связка из ПР114 и модема ПМ 01 ?

Ревака Юрий
15.11.2016, 11:03
Подскажите Рабочая ли связка из ПР114 и модема ПМ 01 ?

Добрый день! Данная связка работать не будет.

RfSS
15.11.2016, 12:26
А можно как-нибудь эту связку согласовать?

Ревака Юрий
15.11.2016, 12:35
А можно как-нибудь эту связку согласовать?

Что подразумевается под этим, если подключить их в сеть RS-485 то можно, но между собой они обмениваться не смогут.

В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=MMcDlPxaYuk можно посмотреть о вариантах взаимодействия с оборудованием.

RfSS
15.11.2016, 13:06
Спасибо за помощь

melky
15.11.2016, 14:09
Если через ПМ-01 можно опрашивать удаленно устройства с RS-485 и требуется только такой режим, то согласовать можно.
Если необходимо чтобы ПР114 управлял модемом, да не важно какой ПР то работать это не будет.

игорь68
15.11.2016, 16:08
Melky Добрый день. А по подробнее про опрос ПРХХХ через RS485. Как я понимаю ПРХХХ это клиет а РС сервер. И скада делает опрос. Я правильно думаю?

melky
15.11.2016, 21:31
ПР он не клиент, он просто slave, его можно опрашивать с компьютера штатно через ПР-МИ485 или не штатно через RS485-UART с автоматическим определением передачи.
ПМ01 если правильно понимаю может работать как удаленный RS485, при наличии СИМ карты со статическим IP.

з.ы. что ПР-МИ что ПМ-01 имхо устарели морально... преимущества ПР-МИ только в гальванической развязке

verpup
21.11.2016, 17:29
Здравствуйте. Впервые подключил ПР 200 к ПК, обновил встроенное ПО, перезагрузил (вкл/выкл из розетки).
При записи программы начинается загрузка и где то на 35% реле щелкает и на компе появляется такая надпись "выход прибора из режима загрузки" и загрузка прерывается 27715

Подскажите, что и почему происходит?

Павел Братковский
21.11.2016, 21:17
это когда пользовательская прога записалась в ПР200

Wirus173
21.11.2016, 23:32
Все! проблема решена!

Сергей963
24.11.2016, 10:05
Не могу подключить нтп-2-31 к пр114 не понятно куда садить питание хелп

maximov2009
24.11.2016, 10:48
Добрый день. С клеммы -24В ПР114 подаёте на клемму S/S3, с клеммы +24В ПР114 на + НПТ, с - ПНТ на вход I9(например). Не забудьте шунтирующий резистор (идёт в комплекте). У ПР 114 универсальный вход и по сути меряется падение напряжения на этом шунтирующем резисторе.
С уважением.

Skyblazer
24.11.2016, 11:54
Добрый день Всем!

Подскажите, возможно ли с ПР200 через ПМ 01 отправлять/принимать СМС команды?

Сергей0308
24.11.2016, 18:55
Хотел опросить ПЧ с помощью ПР200, не очень понятно какие адреса регистров назначать, в первый раз такой динозавр попался:

27777

Может кто сталкивался или знает, протокол аски, однозначно, рту не поддерживается, а вот с адресами непонятки, наверно протокол придётся смотреть, где эти адреса расположены?

petera
24.11.2016, 23:26
Хотел опросить ПЧ с помощью ПР200, не очень понятно какие адреса регистров назначать, в первый раз такой динозавр попался:

27777

Может кто сталкивался или знает, протокол аски, однозначно, рту не поддерживается, а вот с адресами непонятки, наверно протокол придётся смотреть, где эти адреса расположены?
Там ModBus ASCII нет. Какой-то свой протокол. Так что не судьба...

Сергей0308
25.11.2016, 08:02
Там ModBus ASCII нет. Какой-то свой протокол. Так что не судьба...

Спасибо! Тогда оставим его в покое!

BWA
27.11.2016, 14:05
Добрый день. 1) Могу я управлять ПР110 (по ModBus) с обычного компьютера с помощью ПР-КП20. Просто я читаю шильдик, а там USB to UART, те обычный виртуальный сом порт. 2) могу я управлять (по Modbus) уровнями ТТЛ? Просто у меня проблемы с блочным программированием. Мне проще подключить Arduino через uart.

Василий Кашуба
27.11.2016, 17:34
Добрый день. 1) Могу я управлять ПР110 (по ModBus) с обычного компьютера с помощью ПР-КП20. Просто я читаю шильдик, а там USB to UART, те обычный виртуальный сом порт. 2) могу я управлять (по Modbus) уровнями ТТЛ? Просто у меня проблемы с блочным программированием. Мне проще подключить Arduino через uart.
Вы, лучше напишите подробное техническое задание, а мы поможем вам составить программу. Программировать в ОЛ очень легко, так же как схему нарисовать.

melky
27.11.2016, 23:16
BWA через ПР-КП20 вряд ли. Либо придется его вскрывать и убирать перемычку (нюансы сейчас не помню).

Через Arduino можно при условии 5В напряжения на UART. Использовать библиотеки Modbus, и самому заниматься переключением приема и передачи.

verpup
28.11.2016, 13:06
Можно ли к ПР200 подключить GSM модуль?

capzap
28.11.2016, 13:08
Можно ли к ПР200 подключить GSM модуль?
зачем, ПР не умеет работать со строками, неумеет напрямую работать с последовательным портом, зачем подключать?

verpup
28.11.2016, 14:18
Для удалённого управления и отслеживания выходных данных, например температуры.
Допустим Овен ПМ 01 через РS-485 к ПР 200?

Владимир Ситников
28.11.2016, 14:34
Для удалённого управления и отслеживания выходных данных, например температуры.
Допустим Овен ПМ 01 через РS-485 к ПР 200?

Перефразирую то, что сказал capzap: для управления ПМ01 нужно по RS-485 отправлять строковые команды. А ПР200 со строками работать не умеет.
Т.е. по факту, ПМ01 не получится.

capzap
28.11.2016, 14:44
Т.е. по факту, ПМ01 не получится.

:) как раз ПМ01 для RS485 получится, но для этого нужна подключенная услуга CSD, а вот не каждый опсос её предоставляет. Во вторых это дорого. Но вопрос всёравно не корректный, если речь о модбас, то подключится к любому устройству слейв, зачем спрашивать

melky
28.11.2016, 14:44
Владимир Ситников А доступ к RS485 порту через ПМ-01 уже отменили ? когда это произошло скажите ?

с фигали только CSD ? и GPRS уже в ПМ-01 урезали ?

capzap
28.11.2016, 14:47
и GPRS уже в ПМ-01 урезали ?

ну ка, запустите на ПМ01 гпрс соединение без рук

verpup
28.11.2016, 14:48
Спасибо. А преобразовать эти команды в понятные для ПР возможно?
И еще вопрос: видел макросы в OL для термодатчика сопротивления типа pt100. Обычно эти датчики трехпроводные- есть ли схемы их подключения к аналоговым входам ПР?

melky
28.11.2016, 14:58
capzap выходит производитель врет, что доступ к портам как по CSD так и по GPRS ?

Мда уж, не модем, а какое-то недоразумение..................................... .

Ревака Юрий
28.11.2016, 14:59
И еще вопрос: видел макросы в OL для термодатчика сопротивления типа pt100. Обычно эти датчики трехпроводные- есть ли схемы их подключения к аналоговым входам ПР?

Данные датчики подключаются к ПР200 по двухпроводной схеме, при этом аналоговые входа на ПР200 должны быть переключены в режим измерения сопротивления перемычками на плате внутри реле, схемы подключения есть в руководстве по эксплуатации. В самом OL так же необходимо настроить аналоговые входа на режим измерения сопротивления.

capzap
28.11.2016, 15:01
capzap выходит производитель врет, что доступ к портам как по CSD так и по GPRS ?

относительно ПР или устройств ОВЕН в целом?

melky
28.11.2016, 15:16
capzap относительно модема. Работа через GPRS судя по документации возможна только при инициализации подключения со стороны ПЛК и никак иначе.
Эдакий недоделок почти за 5 тысяч рублей..... 5 штук просто в мусорное ведро.....

Неужели в прошивку модема нельзя было добавить автосоединение и все настройки вбивать в модем ? (точка доступа, номер дозвона и т.д.) ????
Поставил СИМ с реальным IP и вот тебе пожалуйста доступ к удаленному оборудованию....

capzap
28.11.2016, 15:19
capzap относительно модема. Работа через GPRS судя по документации возможна только при инициализации подключения со стороны ПЛК и никак иначе.
Эдакий недоделок почти за 5 тысяч рублей..... 5 штук просто в мусорное ведро.....

Неужели в прошивку модема нельзя было добавить автосоединение и все настройки вбивать в модем ? (точка доступа, номер дозвона и т.д.) ????
Поставил СИМ с реальным IP и вот тебе пожалуйста доступ к удаленному оборудованию....

ну а дальше то что, ПР имеет на борту только модбас для последовательных соединений, modbusTCP там не предусмотрен, ну будет такой gsm-модуль с автосоединением,
какова его польза?

melky
28.11.2016, 15:21
Читаем на сайте про модем...

Прием и передача SMS
Прием и передача данных с помощью CSD
Прием и передача данных с помощью GPRS
Работа с последовательными интерфейсами RS-232* или RS-485**

Хоть бы в скобках написали что и куда и как, а так, судя по описанию, оно работать должно и с портами (соответственно и Modbus RTU, ASCII) и по GPRS а на деле, давно надо прекратить выпуск этого старья....

Имелось ввиду SCADA (мастер) через интернет подключение через модем к последовательному порту ПР slave (при наличии реального IP в СИМ модема).
Если SCADA умеет работать с Modbus RTU поверх TCP то проблем бы не было, если бы модем самостоятельно поднимал связь.

Кстати опсосы предоставляют доступ в том числе и на серые IP, соответственно есть защита от попыток прямого подключения, только выходит ПМ-01 и тут не помощник.....

Владимир Ситников
28.11.2016, 15:33
Работа с последовательными интерфейсами RS-232* или RS-485**
Так правда же написана.
Интерфейс != протокол.

Чтобы раскочегарить ПМ01 нужно по этому самому RS-485 / RS-232 на него отправлять "AT команды".
ПР200 сейчас так не умеет.

С другой стороны, сами разработчики наверняка могут добавить в прошивку возможность работы с модемом.
Или хотя бы так: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23754, а потом уже умельцы (коих тут много) сделают работу с модемом по фен-шую.

melky
28.11.2016, 15:37
Типа дадут 2-ю жизнь модему ? :)
Лучше бы похоронили с миром.... :)

Владимир Ситников
28.11.2016, 15:49
Типа дадут 2-ю жизнь модему ? :)
Лучше бы похоронили с миром.... :)

Так наверняка же и вторая версия модема сходу к ПР не подключится?
Так что лучше уж сделать хоть как-то и потом доделывать, чем не сделать никогда.

capzap
28.11.2016, 16:02
Читаем на сайте про модем...

Прием и передача SMS
Прием и передача данных с помощью CSD
Прием и передача данных с помощью GPRS
Работа с последовательными интерфейсами RS-232* или RS-485**

Хоть бы в скобках написали что и куда и как, а так, судя по описанию, оно работать должно и с портами (соответственно и Modbus RTU, ASCII) и по GPRS а на деле, давно надо прекратить выпуск этого старья....
с портами он работает по CSD, в режиме работы модем он работает с портами посредством АТ-команд
и уж если пишите про
Если SCADA умеет работать с Modbus RTU поверх TCP то проблем бы не было, если бы модем самостоятельно поднимал связькроме самостоятельного поднятия соединения, модем должен уметь делать обратное преобразование с ТСР на RTU. Назовёте зарубежные аналоги кто это умеет?

capzap
28.11.2016, 16:03
Так наверняка же и вторая версия модема сходу к ПР не подключится?
Так что лучше уж сделать хоть как-то и потом доделывать, чем не сделать никогда.

а как думаете каскада Анатолия общается с ПР?

melky
28.11.2016, 16:19
capzap зачем обратные преобразования если SCADA могла бы работать поверх TCP соединения с портом ?

Роль модема только поднять связь, больше бы от него ничего не требовалось.

Как работают Moxa, да и другие преобразователи Ethernet - RS232(485), они сами ничего не преобразовывают, все выполняет SCADA.

capzap
28.11.2016, 16:25
capzap зачем обратные преобразования если SCADA могла бы работать поверх TCP соединения с портом ?

Роль модема только поднять связь, больше бы от него ничего не требовалось.


ПР=>ПМ=>Internet=>SCADA, внимание вопрос на каком участке будет ТСР, а на каком RTU? По Вашему выходит что скада понимает последовательный протокол передаваемый по ТСР, а кто же тогда его туда втискивает?

melky
28.11.2016, 16:31
capzap если устройство может быть TCP сервером, то SCADA сама разберется как поверх него прогнать RTU. Тут больше возможности SCADA нужны...
а SIM900 поддерживает передачу данных PPP, TCP, UDP, так что думаю все бы зависело от прошивки данного модема и возможностей самостоятельно конектиться к интернет.

capzap
28.11.2016, 16:55
capzap если устройство может быть TCP сервером, то SCADA сама разберется как поверх него прогнать RTU. Тут больше возможности SCADA нужны...
а SIM900 поддерживает передачу данных PPP, TCP, UDP, так что думаю все бы зависело от прошивки данного модема и возможностей самостоятельно конектиться к интернет.

да я про то же говорю, вот когда на последовательной стороне появится преобразователь плюс модем в одном корпусе, тогда и можно говорить что ПМ01 отстой со своими пятью тырами, вот нашел у мохи (http://www.nnz-ipc.ru//good/show/18341/18505/?from=moxa) цена мне как то не очень нравится
Еще раз обращаю внимание, SIM900 это голый модем, а не преобразователь, только когда добавится еще микросхема, а вернее процессор, который будет преобразовывать интерфейсы, тогда и можно будет подключаться к ПР-кам, ТРМ-кам через гпрс со статическим IP

verpup
28.11.2016, 17:07
Юрий, спасибо!

melky
28.11.2016, 17:45
capzap ну вы прямо в крайности кидаетесь, у iRZ масса модемов и в том числе роутеров, которые будут работать лучше чем ПМ-01 за примерно ту же цену или чуть дороже.
По крайней мере за 5 тысяч можно подобрать с работой с портами обычные модемы.

capzap
28.11.2016, 18:22
конечно iRZ (http://ec-mobile.ru/magazin/4/1/558/) по сравнению с мохой дешевле, средняя цена 20тыров
я же не просто просил изначально назвать аналог, потому что мне попадаются достаточно дорогие вещи

melky
28.11.2016, 20:57
irz-atm2-485 первый же вроде позволяет работать с портом, ценник аналогичен ПМ-01, по крайней мере модем сам выходит на связь с сервером, его не надо пинать со стороны.

Поддерживаются режимы client и server
Прозрачный режим TCP/IP-to-COM
Режим Modbus RTU, ASCII

а ПМ-01 немножко морально устарел, производителю либо надо думать о смене прошивки, либо выставлять адекватную цену, согласно реалиям рынка...
Нынче мало кому нужно устройство, умеющее работать только с ПЛК

Роутеры конечно лучше, так как еще и VPN позволяют организовать, года 3-4 назад интересовался на семинаре у представителей Овен как у них с этим направлением, смотрю до сих пор глухо...

capzap
28.11.2016, 21:27
ну этот образец вроде и в правду много обещает, надо смотреть на практике. С другой стороны tg21, что то похожее на пм-01 стоит почти таких же денег, тут конечно Овену нужно подумать об снижении цен

melky
28.11.2016, 21:32
Все, что с iRZ Collector если правильно понял поддерживает прозрачный режим TCP to COM.

В том то все и дело, что менеджмент у Овен хромает, и не только в вопросах модема.

игорь68
28.11.2016, 22:13
По поводу модемов. Что у немца что у француза у версии 2х годичной давности была коробочка что подключалась в шину. И она уже рулит модемом по 232 порту. При этом настройки модема в самом реле. А на сегодня французы на процессоре что и в ПР200 делают 4 реле. 1)С GSM модемом ,2) C WIFI, 3) С TCP-IP(RG45), и c RS485. При этом есть модель как с дисплеем так и без. А немцы просто мстят за 45 год и прикрутили к лого еще и GPS модуль. Вот ведь изверги)))

capzap
28.11.2016, 22:21
По поводу модемов. Что у немца что у француза у версии 2х годичной давности была коробочка что подключалась в шину. И она уже рулит модемом по 232 порту. При этом настройки модема в самом реле. А на сегодня французы на процессоре что и в ПР200 делают 4 реле. 1)С GSM модемом ,2) C WIFI, 3) С TCP-IP(RG45), и c RS485. При этом есть модель как с дисплеем так и без. А немцы просто мстят за 45 год и прикрутили к лого еще и GPS модуль. Вот ведь изверги)))
еще раз задам вопрос в этой теме, видели что rovki делает с этим ПР? Всё что перечислили, всё это можно и здесь сделать, насколько это востребовано

melky
28.11.2016, 22:25
за что мне нравится ПР200 (опустим плохонький экран), то, что он рвет по математике всякие Лого, АББ, Шнайдеры и так далее в своем классе.

verpup
29.11.2016, 07:08
А еще вопрос: я правильно понимаю, что ПР 200 от серий ПЛК 100-160 отличает только наличие интерфейсов связи?
В чем преимущества ПЛК 110-160 над ПР200 при автоматизации средних систем?

capzap
29.11.2016, 07:28
А еще вопрос: я правильно понимаю, что ПР 200 от серий ПЛК 100-160 отличает только наличие интерфейсов связи?
В чем преимущества ПЛК 110-160 над ПР200 при автоматизации средних систем?

ни чиего себе сравнение, ни какой с точки зрения, кто на чем умеет программировать, тот на том и пишет
Диспетчирезация по TCP, архивация, работа с бОльшим количеством типов данных, подобие многозадачности

melky
29.11.2016, 09:52
verpup ПР200 всего лишь программируемое реле, отличий ООчень много от ПЛК.

Алексей Геннадьевич
29.11.2016, 14:59
А еще вопрос: я правильно понимаю, что ПР 200 от серий ПЛК 100-160 отличает только наличие интерфейсов связи?
В чем преимущества ПЛК 110-160 над ПР200 при автоматизации средних систем?
Нехилое сравнение...
Преимущества ПЛК над ПР :
1) Разделение программы управления на отдельные подпрограммы, которые можно вызывать по мере необходимости. (и удобно отлаживать работу по кусочкам).
2) Наличие архивов
3) Мощная среда разработки с онлайн-режимом и 5ю языками.

maf34
29.11.2016, 15:34
Приветствую.
В среде ОЛ, при программировании ПР200 на панели инструментов есть кнопка "Создание явной обратной связи", зачем эта кнопка если можно провести обычную связь?

Владимир Ситников
29.11.2016, 15:37
Приветствую.
В среде ОЛ, при программировании ПР200 на панели инструментов есть кнопка "Создание явной обратной связи", зачем эта кнопка если можно провести обычную связь?

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24760&page=14&p=222709&highlight=%EB%E8%ED%E8%FF%20%E7%E0%E4%E5%F0%E6%EA% E8#post222709

verpup
30.11.2016, 07:13
всем спасибо за ответы

Fordovod
30.11.2016, 17:20
Подскажите, можно ли упростить следующий процесс. Так как модулей расширения к ПР-200 я не дождался, приходится ставить 6 ПР-200 объединенных по по шине.
Сейчас я в мастере ПР-200 набил около 50 сетевых переменных, которые буду использовать в слейвовых 5 штуках ПР-200.
Можно ли как то одним махом сохранить сетевые переменные из мастера и занести их во все слейвы?
К сожелению данной функции не нашел в Овен лоджике. Я даже не нашел как вывести на печать список переменных :(.

melky
30.11.2016, 17:46
Fordovod вроде только для slave и экспорт импорт делать...

Ревака Юрий
30.11.2016, 18:08
Подскажите, можно ли упростить следующий процесс. Так как модулей расширения к ПР-200 я не дождался, приходится ставить 6 ПР-200 объединенных по по шине.
Сейчас я в мастере ПР-200 набил около 50 сетевых переменных, которые буду использовать в слейвовых 5 штуках ПР-200.
Можно ли как то одним махом сохранить сетевые переменные из мастера и занести их во все слейвы?
К сожелению данной функции не нашел в Овен лоджике. Я даже не нашел как вывести на печать список переменных :(.

К сожалению на данный момент в слейв перенести не получится, но в слейве можно тиражировать переменные, ну и из мастера выгрузить переменные в шаблон, и в следующей связки мастер уже не нужно будет заново набивать переменными, а только поменять адрес если нужно.

Ревака Юрий
30.11.2016, 18:09
Fordovod вроде только для slave и экспорт импорт делать...

Наоборот, для слота в режиме мастер можно добавить устройство из шаблонов.

Павел Братковский
30.11.2016, 19:42
Так как модулей расширения к ПР-200 я не дождался, приходится ставить 6 ПР-200 объединенных по по шине.

модули в\в не проще использовать? модуля расширения вроде 2 всего к ПР200 можно будет привернуть, или чего то забыл...

Сергей0308
01.12.2016, 08:29
модули в\в не проще использовать? модуля расширения вроде 2 всего к ПР200 можно будет привернуть, или чего то забыл...

Я задавал подобный вопрос, ответили, что в качестве модуля расширения по внутренней шине второе ПР200 - нельзя, тоже удивился такому решению, но и как уже отметили не понятно почему максимум два, нельзя хотя бы до 16 увеличить?

melky
01.12.2016, 09:14
Сергей0308 скорее всего не позволяет процессор, чтобы сделать больше надо ставить либо другой, либо делать иначе. Наверняка архитектура не позволяет...

А у кого вы видели, чтобы по внутренней шине были связаны 2 ПР ? я ни у одного производителя не видел. ПЛК не в счет, а именно для решений с программируемыми реле.

Павел Братковский
01.12.2016, 09:49
А у кого вы видели, чтобы по внутренней шине были связаны 2 ПР ? я ни у одного производителя не видел. ПЛК не в счет, а именно для решений с программируемыми реле

второе пр нафиг бы не нужно, а модулей 16-32 было бы классно, видел такое буржуйское реле......ОВЕН подумайте над этим.

acronis
01.12.2016, 17:08
Возможно ли заставить увеличивать значение универсальный счетчик CTN от сервисной переменной секунда, без использования генератора импульсов BLINK ?


И еще вопрос как вывести дату и время на экран ПР200 ?
Возможно ли каким либо образом собрать строку из сервисных переменных (дата и время) для вывода на экран ?

Ревака Юрий
01.12.2016, 17:39
Возможно ли заставить увеличивать значение универсальный счетчик CTN от сервисной переменной секунда, без использования генератора импульсов BLINK ?


И еще вопрос как вывести дату и время на экран ПР200 ?
Возможно ли каким либо образом собрать строку из сервисных переменных (дата и время) для вывода на экран ?

Возможно все, по увеличению от секунды, зачем так сложно, проще BLINK, ищите примеры в темах.

Pavel_
01.12.2016, 17:40
Возможно ли заставить увеличивать значение универсальный счетчик CTN от сервисной переменной секунда, без использования генератора импульсов BLINK ?
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=27899&stc=1&d=1480603168


И еще вопрос как вывести дату и время на экран ПР200 ?
как вариант можно посмотреть в этом примере (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=7&p=218112&viewfull=1#post218112)

acronis
02.12.2016, 01:44
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=27899&stc=1&d=1480603168


как вариант можно посмотреть в этом примере (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=7&p=218112&viewfull=1#post218112)

Спасибо огромное !

Fordovod
05.12.2016, 20:16
Добрый вечер.
Снова прошу подсказать по ПР-200:
Задал я в ПР-200 (который Мастер) 124 сетевых переменных с приблизительными адресами регистров от 400 до 462 и с 500 до 562. Проблем не возникло.
Но когда я начал задавать эти же сетевые переменные на другом ПР-200 (в режиме слейв) то программа написала, что "Адрес регистра должен быть в следующих диапазонах: от 512 до 576".
Получается, что сетевых переменных может быть всего 64 штуки ?
Можно ли обойти это ограничение? Если обойти можно, то прошу Вас накидать маленький примерчик как это сделать.

Серёга Букашкин
05.12.2016, 20:32
Задал я в ПР-200 124 сетевых переменных...
В описании про эти темы мутно, приходится всем постигать эту мудрость по форуму и собственным ошибкам.
В слейве обслуживается 128 байт 512...576. То есть 64 целочисленных или 32 с плав запятой, или их смесь. Важно знать, что при слейве на обоих портах этот массив общий на оба порта. Это плохо, но это так. В мастере эти 128 на каждый абонент свои. Больше 128 байт пихать в мастере на одного абонента не пробовал, потому что на ответном слейве прием невозможен. В мастере можно назначать любые адреса.

Jolly
09.12.2016, 12:08
Здравствуйте! Такой вопрос: смогу ли я с помощью ПР-МИ485 снять показания с аналогового входа ПР114 и отправить их на индикатор СМИ2? И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3?

Сергей0308
09.12.2016, 12:10
Здравствуйте! Такой вопрос: смогу ли я с помощью ПР-МИ485 снять показания с аналогового входа ПР114 и отправить их на индикатор СМИ2?

У меня так и работает, СМИ2 - мастер!

Jolly
09.12.2016, 12:12
И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3 в зависимости от сигнала на входе пр114?

Сергей0308
09.12.2016, 12:15
И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3 в зависимости от сигнала на входе пр114?

Так не получится, мастера нет, надо или ПР200 или мастера в лице ИП120, СМИ1! В СМИ2 мастер сильно урезанный, может только для себя!

Павел Братковский
09.12.2016, 12:21
Здравствуйте! Такой вопрос: смогу ли я с помощью ПР-МИ485 снять показания с аналогового входа ПР114 и отправить их на индикатор СМИ2?

если хотите связать любые два устройства по рс485, смотрите в РЭ какие протоколы поддерживают, на память оба мадбас рту поддерживают, следовательно свяжутся...

показания не только передадите еще и обработаете..

Ревака Юрий
09.12.2016, 12:32
И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3 в зависимости от сигнала на входе пр114?

Добрый день! Посмотрите в сторону ПР200 http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/77396741, ПР114 не может быть мастером.

Jolly
09.12.2016, 13:49
Наверное ПР200 буду брать. Но я все равно не понимаю как тогда можно чем то управлять с аналоговых выходов ПР114, если он не может быть мастером?

melky
09.12.2016, 14:02
Jolly кто вам сказал, что нельзя управлять при помощи аналогового выхода ПР114 ?

Jolly
09.12.2016, 14:13
Так не получится, мастера нет, надо или ПР200 или мастера в лице ИП120, СМИ1! В СМИ2 мастер сильно урезанный, может только для себя!
Цитата Сообщение от Jolly Посмотреть сообщение
И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3 в зависимости от сигнала на входе пр114?
Так не получится, мастера нет, надо или ПР200 или мастера в лице ИП120, СМИ1! В СМИ2 мастер сильно урезанный, может только для себя!

Ревака Юрий
09.12.2016, 14:23
Наверное ПР200 буду брать. Но я все равно не понимаю как тогда можно чем то управлять с аналоговых выходов ПР114, если он не может быть мастером?

Разговор был в контексте управления ПЧВ по RS485, тут проблема в том что ПР114 не может быть мастером, если разговор идет за управление ПЧВ через аналоговый вход с ПР114, то так можно, но используя ПР200 у которого до 2 интерфейсов связи которые могут работать мастером и также есть аналоговые выходы, думаю задача решится быстрее.

Михаи
09.12.2016, 17:45
Овен может предоставить схему аппаратной части ПР МИ485?

Сергей0308
10.12.2016, 17:03
Наверное ПР200 буду брать. Но я все равно не понимаю как тогда можно чем то управлять с аналоговых выходов ПР114, если он не может быть мастером?

С аналоговых, дискретных выходов управляйте, чем угодно, никто не запрещает, но чтобы по сети RS485 управлять, должен быть в той самой сети мастер(инициатор сетевого обмена)!

acronis
11.12.2016, 06:43
Здравствуйте.

Подскажите, каким образом можно зафиксировать момент отключения питания от ПР200 ?

Если я устанавливаю триггер заднего фронта от дискретного входа ПР200 , который находится в момент выключения в состоянии "1" , у меня все получается и я фиксирую момент отключения. (пишу в энергонезависимую переменную)

Как то-же самое сделать без ипользования входов ПРки ?

Видно в момент отключения со входа активный сигнал пропадает чуть раньше и программа успевает перед выключением зафиксировать данный момент и уже потом выключается само реле

Avel
11.12.2016, 18:37
Добрый вечер. У меня есть ПР200 (питание 220В) и счетчик воды ВСХН, с герконовым выходом. Как лучше подключить выход счетчика к ПР200?
Вес импульса 10л. Частота не более 1 Гц.

rovki
11.12.2016, 19:30
Добрый вечер. У меня есть ПР200 (питание 220В) и счетчик воды ВСХН, с герконовым выходом. Как лучше подключить выход счетчика к ПР200?
Вес импульса 10л. Частота не более 1 Гц.
Как и любые контакты - общий вход ПР на ноль ,фазу на один конец геркона ,а второй конец геркона на вход ПР200

Avel
11.12.2016, 19:41
Спасибо. Несколько смущало что 220В.. я понимаю что ток "потребляемый" входом ПР200 минимален, но все ж таки.. но других вариантов похоже нет. Буду пробовать.

rovki
11.12.2016, 19:44
Спасибо. Несколько смущало что 220В.. я понимаю что ток "потребляемый" входом ПР200 минимален, но все ж таки.. но других вариантов похоже нет. Буду пробовать.
Откойте инструкцию по эксплуатации ПР200 и там все есть про входа и выхода (в конце)

Avel
11.12.2016, 19:46
Откойте инструкцию по эксплуатации ПР200 и там все есть про входа и выхода (в конце)

с ПР200 как раз мне все понятно.. я честно говоря за геркон в счетчике переживаю) он не постоянно в работе, это подпитка, но тем не менее..

Сергей0308
11.12.2016, 19:58
с ПР200 как раз мне все понятно.. я честно говоря за геркон в счетчике переживаю) он не постоянно в работе, это подпитка, но тем не менее..

Правильно переживаете, возьмите ПР200 с питанием 24В, там и питание входов будет 24В, насколько мне известно, для герконов 220В очень высокое напряжение и не каждый на него рассчитан, да и для "личного состава" безопасней будет!

rovki
11.12.2016, 19:59
Так очень много реле выпускаются на основе геркона ,в том числе что стоят в ПР любом ...В ЭМ реле они коммутируют 220в ...Они не любят индуктивной нагрузки ,а вход пр таковым не является

Сергей0308
11.12.2016, 20:04
Так очень много реле выпускаются на основе геркона ,в том числе что стоят в ПР любом ...В ЭМ реле они коммутируют 220в ...Они не любят индуктивной нагрузки ,а вход пр таковым не является

В ПР наверно не герконовые, если щелкают при включении?! Недавно тема поднималась, связанная с гудением реле, где Вы раньше были?!

Avel
11.12.2016, 20:10
К сожалению ПР200 уже приобретено. На 220В. Задача подсчета импульсов с ВСХН возникла попутно. Аппетит приходит во время еды), теперь ломаю голову. Попробую выяснить тип применяемого геркона в ВСХН у производителя, но более чем уверен что они не "одобрят" подобное включение.

ASo
11.12.2016, 20:18
Можете не выяснять, макс. 24В эфф.
Поэтому подключайте на AI, переведя в режим DI.

Сергей0308
11.12.2016, 20:27
Можете не выяснять, макс. 24В эфф.
Поэтому подключайте на AI, переведя в режим DI.

Так у них, смотря по экономности, наверно модификация без аналоговых входов?!

Avel
11.12.2016, 20:31
Аналоговые входа имеют место быть) а вот соображалки не хватило. Насчет Ai мысль уже пришла, но вот как дискретный я их никогда не применял, и это не пришло в голову, в общем надо "учить мат.часть". Всем огромное спасибо.

rovki
11.12.2016, 20:37
безопастней будет на аналоговый вход .Не знаю марки вашего счетчика ,но судя по описанию - 220 вольт они не любят
РЭ 4213
-
1.2.3 Технические характеристики магнитоуправляемого контакта:
-
максимальное коммутирующ
ее напряжение, В
-
50;
-
максимальный коммутирующий ток через контакт, мА
-
100;
-
частота замыкания контакта, Гц, не более
-
1
если есть аналоговый вход ,то лучше не рисковать

Avel
11.12.2016, 21:07
Открыл инструкцию на ПР200, пункт 4.2.2 "работа входа в режиме Дискретный". Измерение идет от 0 до 10В. Пороги вставляются произвольно. Судя по таблице 2.1 предельное положительное напряжение на AI в режиме дискретного входа 36В. Вроде как получится использовать выход "24В" на питание этой цепи. Или же все таки лучше напряжение "поделить"?

Сергей0308
11.12.2016, 21:32
Открыл инструкцию на ПР200, пункт 4.2.2 "работа входа в режиме Дискретный". Измерение идет от 0 до 10В. Пороги вставляются произвольно. Судя по таблице 2.1 предельное положительное напряжение на AI в режиме дискретного входа 36В. Вроде как получится использовать выход "24В" на питание этой цепи. Или же все таки лучше напряжение "поделить"?

Вы главное джамперы поставьте соответственно дискретному входу, отличается от измерения напряжения 0-10В, делить ничего не надо!

Fordovod
13.12.2016, 22:41
Еще раз здравствуйте. К сожалению а производителя опять проблемы с поставками ПР-200, поэтому пишу программу без тестирования. И сейчас возник такой вопрос:
У меня будет 5 устройств соединенных по RS-485. Как мне надо настроить интерфейсы?
Например у мастера будет имя Kar и адрес:16, тогда у четырех слейвов какие должны быть имена и адреса? те же самые? Или имя должно быть такое же, а адрес должен увеличиваться на единицу (17, 18, 19, 20)? или как правильно?

Сергей0308
14.12.2016, 03:07
Еще раз здравствуйте. К сожалению а производителя опять проблемы с поставками ПР-200, поэтому пишу программу без тестирования. И сейчас возник такой вопрос:
У меня будет 5 устройств соединенных по RS-485. Как мне надо настроить интерфейсы?
Например у мастера будет имя Kar и адрес:16, тогда у четырех слейвов какие должны быть имена и адреса? те же самые? Или имя должно быть такое же, а адрес должен увеличиваться на единицу (17, 18, 19, 20)? или как правильно?

Много раз подобное обсуждалось, не знаю какие у Вас устройства, но так как их относительно мало, поставьте адреса устройств(должны быть уникальными) с шагом 8, тоесть: 16, 24, 32, 40, 48, на всякий случай!

28073

http://cleverhouse.club/software/dispatch/chto-takoe-modbus-rtu-i-modbus-tcp.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus

Павел Братковский
14.12.2016, 07:27
с шагом 8, тоесть: 16, 24, 32, 40, 48, на всякий случай!


пр200 не поддерживает протокол ОВЕН, адресацию можно делать 1,2,3..и т.д.


Например у мастера будет имя Kar и адрес:16

у мастера нет адреса, т.к. он мастер он один ......адреса есть у слейва для того что бы их мастер различал

Fordovod прочтите тему "макросы для пр200", там есть пример где пр200 мастер и несколько модулей в\в ......вам думаю, что поможет.

Сергей0308
14.12.2016, 09:05
ПР тут не при чём, если приборы многоканальные в одной сети то при настройке через конфигуратор они работают по протоколу Овен и занимают количество адресов равное количеству каналов, зачем создавать себе лишние трудности?!

melky
14.12.2016, 09:24
Сергей0308 для настройки и изменения параметров прибора можно его и отцепить от сети... не велика проблема.

Сергей0308
14.12.2016, 09:57
Сергей0308 для настройки и изменения параметров прибора можно его и отцепить от сети... не велика проблема.

Я и не говорю, что большая проблема, если нечем себя занять, можно бесконечно делать никому ненужные манипуляции!

Fordovod
16.12.2016, 13:33
Прошу снова помощи. Получил я два ПР-200.
Один настроил как мастер, второй как слейв.
начал играться с адресами устройств в настройках.
И получается , что если адреса ставлю одинаковые (как на картинке 16), то у меня все по сети замечательно работает (два ПР-200 видят друг друга и обмениваются информацией).
Если ставлю (как советовали выше) адреса разные (например 16 и 25) то устройства по сети друг друга не видят.
Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
28137

capzap
16.12.2016, 14:26
Прошу снова помощи. Получил я два ПР-200.
Один настроил как мастер, второй как слейв.
начал играться с адресами устройств в настройках.
И получается , что если адреса ставлю одинаковые (как на картинке 16), то у меня все по сети замечательно работает (два ПР-200 видят друг друга и обмениваются информацией).
Если ставлю (как советовали выше) адреса разные (например 16 и 25) то устройства по сети друг друга не видят.
Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
28137

начать нужно с того что мастер не нуждается в адресе, поэтому когда Вы ставите у обоих один и тот же адрес это значит мастер опрашивает слейв с адресом 16 и какое совпадение у слейва именно такой и стоит, когда Вы меняете на 25 не важно у кого, естественно соединение не установится, вот принято так в модбасе не отвечать если обращаются не к тебе

Semen913
16.12.2016, 22:55
а каким образом брать информацию с пр 200 на компьютер? какую программу поставить? если можно дайте пример пожалуйста

melky
16.12.2016, 23:32
Semen913 любую SCADA систему, поддерживающую Modbus RTU протокол для начала.

Настройки зависят от используемого приложения и типов переменных, которые вы сами создадите в ПР.

Сергей0308
16.12.2016, 23:40
Есть и уже готовые:

28144

verpup
18.12.2016, 20:01
Появилась задача удаленного управления ПР200. (через GSM желательно). Подскажите плз как это лучше реализовать и вообще возможно ли

melky
18.12.2016, 21:37
ищите GSM модем с RS485 портом на борту. Потребуется СИМ карта с реальным IP адресом.
Если такую СИМ взять нет возможности тогда либо модем с возможностью поднимать VPN к серверу. Либо роутер с такой возможностью + обычный свисток 3G

verpup
20.12.2016, 19:25
http://mydigitalangel.ru/catalog/modemy/irz-atm2-485/?utm_source=yandex|search&utm_medium=cpc&utm_campaign=16927943&utm_term=atm2%20485|no&utm_content=1765200902|&roistat=direct6_search_1765200902_atm2%20485&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_2&yclid=7602846872684726505

Подскажите, такой модем подойдёт?

melky
21.12.2016, 09:49
verpup чтобы понять, что вам подойдет нужно знать не только характеристики модема, а как организована ваша сеть, наличие выделенного IP на ваше предприятие, возможности ваших специалистов IT, чем и как вы планируете опрашивать ПР и может еще ряд вопросов.
з.ы. если честно, я бы выбрал Mikrotik + модем свисток + преобразователь Ethernet-RS485 (например С2000 от Болид, но оно работает только по UDP и сможет ли ваша SCADA с этим работать ???)

Такой модем я не пользовал, есть у них там свой способ организовать канал при отсутствии реального IP но не знаю как оно работает.

Vlad84
23.12.2016, 07:58
Здравствуйте! Собрал на ПР200 щит управления освещением. Там (пери написании программы в ОЛ) применены таймеры с задержками вкл. и выкл. Создал экраны, переходы между ними, переменные, задающие уставки для этих таймеров изменяемые. В симуляторе, если изменить переменную, то это изменение времени включения или выключения выхода реле будет происходить только на следующие сутки. А вот на ПР200 при задании уставки с экрана ни сразу, ни на следующий день ничего не меняется. Если у меня реле включалось в 9.45 утра то при изменении вчера времени включения на +10 минут, оно всё равно включилось сегодня в 9.45, а не в 9.55. Что я неправильно делаю? Почему ПР не замечает изменения уставок с экрана?
P. S.: Да, я создал функцию записи в функциональный блок таймеров, а функцию чтения ведь не надо задавать?

melky
23.12.2016, 09:14
Vlad84 скорее всего, сделали что-то не так, выложите программу. У меня на таймеры все применялось с экрана.

Vlad84
23.12.2016, 09:26
Vlad84 скорее всего, сделали что-то не так, выложите программу. У меня на таймеры все применялось с экрана.

Вот программа:

Vlad84
23.12.2016, 09:29
В декабрьском макросе, уставки обратно на 1 поменял. Потому что ничего пока не меняется в ПР.

melky
23.12.2016, 10:25
И скорее всего не будет. Вы в таблицу переменных как добавляли переменные ? руками, зная, что в январском макросе у вас Янв.выкл и Янв.вкл ?

Лучше переделайте макрос так, чтобы у него добавилось 2 целочисленных входа и подключение переменных выполните на основном поле программы.
Тогда Макрос у вас будет ОДИН для всех месяцев, но за счет подключения разных переменных использовать можно по разному.

Переменные для программы и переменные для макроса несколько разные вещи, хоть разработчики и утверждают, что макрос при выполнении программы и прозрачен.

Ревака Юрий
23.12.2016, 11:44
Вот программа:

Добрый день! У Вас планируется данное устройство эксплуатировать без участия оператора, или может можно в начале месяца программировать задание, тогда можно посмотреть на макрос из онлайн базы CLOCK_WEEK или воспользоваться данными примерами: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=7&p=218112#post218112

Vlad84
23.12.2016, 12:08
Добрый день! У Вас планируется данное устройство эксплуатировать без участия оператора, или может можно в начале месяца программировать задание, тогда можно посмотреть на макрос из онлайн базы CLOCK_WEEK или воспользоваться данными примерами: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=7&p=218112#post218112
Добрый день. В автоматическом режиме. С возможностью изменять уставку с экрана ПР.

Ревака Юрий
23.12.2016, 12:26
Добрый день. В автоматическом режиме. С возможностью изменять уставку с экрана ПР.

Ну это я понял, меня интересовало, обязательно ли прошивать алгоритм сразу на весь год, или достаточно менять уставку раз в месяц, если так можно, то ссылка выше должна программа подойти, ну может с небольшими изменениями.

Vlad84
23.12.2016, 12:57
Ну это я понял, меня интересовало, обязательно ли прошивать алгоритм сразу на весь год, или достаточно менять уставку раз в месяц, если так можно, то ссылка выше должна программа подойти, ну может с небольшими изменениями.
Нет, в первый год работы, возможно, будет производиться корректировка, а потом - на автомате. Я только что на основной экран поместил переменные; из макросов вытащил таймеры (TON, TOF) и так их и нарисовал. Экраны создал заново, и вот - меняется всё с экрана) Оставлю работать на ночь, посмотрю утром, как с задержкой выключения сработает. Спасибо за помощь. Программу выкладываю:

Pavel_
23.12.2016, 13:01
Лучше переделайте макрос так, чтобы у него добавилось 2 целочисленных входа и подключение переменных выполните на основном поле программы.
Тогда Макрос у вас будет ОДИН для всех месяцев, но за счет подключения разных переменных использовать можно по разному.

поддерживаю, тоже за один универсальный макрос на все месяцы.

http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=28321&d=1482487257

melky
23.12.2016, 13:15
Vlad84 поищите еще макрос расчета восхода солнца, еще на ПР114 делали, возможно в теме про ПР114 где-то, если в темах про макросы не окажется.
Тогда весь этот сыр бор с часами вашими можно будет убрать из программы

Vlad84
23.12.2016, 14:13
Vlad84 поищите еще макрос расчета восхода солнца, еще на ПР114 делали, возможно в теме про ПР114 где-то, если в темах про макросы не окажется.
Тогда весь этот сыр бор с часами вашими можно будет убрать из программы

Хорошо, спасибо! Но там не такой уж сыр-бор)

Vlad84
26.12.2016, 13:33
Хотелось бы спросить, какую книгу по автоматизации не особо сложных объектов и созданию документации к проекту вы могли бы посоветовать (что-то типа "Автоматизация типовых технологических процессов"? И хорошо бы, чтоб её можно было держать в руках. Заранее, спасибо.

Павел Братковский
27.12.2016, 12:31
Хотелось бы спросить, какую книгу по автоматизации не особо сложных объектов и созданию документации к проекту вы могли бы посоветовать (что-то типа "Автоматизация типовых технологических процессов"? И хорошо бы, чтоб её можно было держать в руках. Заранее, спасибо.

нет такой книги:(

Vlad84
27.12.2016, 13:41
нет такой книги:(

Ну, может, кто-нибудь вспомнит)

maximov2009
27.12.2016, 15:37
Добрый день. Понятия ТИПОВОГО технологического процесса на мой взгляд вообще не существует.
Что Вы хотите подчерпнуть из книги?
С уважением.

Vlad84
27.12.2016, 16:21
Добрый день. Понятия ТИПОВОГО технологического процесса на мой взгляд вообще не существует.
Что Вы хотите подчерпнуть из книги?
С уважением.

Да про типовой процесс вспомнил из курса "Автоматизация типовых технологических процессов". Учился давно, а работать более-менее близко к специальности только начал. Вот и нужна книга по автоматизации. Этапы разработки проекта после получения тех.задания, основные моменты, на которые надо обратить внимание, выбор оборудования, комплектность основных документов, приложений и т. д. Пусть хоть со ссылками на ГОСТы будет, главное, буду знать, где искать (в плане оформления документации)).

Vlad84
29.12.2016, 08:43
Попробуйте удалить из диспетчера устройств СОМ с ПР200, обновить оборудование, и затем в программе выбрать тот COM который установится заново.

Доброе утро! Пришёл ПР200 из сервиса, неисправен был элемент питания, перепаяли кое-что. Сейчас работает.

maximov2009
29.12.2016, 09:52
Этапы разработки проекта после получения тех.задания, основные моменты, на которые надо обратить внимание, выбор оборудования, комплектность основных документов, приложений и т. д.
Добрый день. Если не секрет, кем Вы устроились работать? Во времена искомой Вами книги я работал на шинном заводе и у нас при заводе был конструкторский отдел, который пытался работать как Вы описываете. С техзаданием, проектом, документацией. Сейчас (по крайней мере у нас в регионе) такого нет в помине. Техзадания, особенно грамотного, ни от кого добиться невозможно. А требуют чтобы делал модернизацию. Поэтому в лучшем случае приходится самому для себя составлять техзадание и иногда удаётся его подписать у заказчика. Тогда хоть на конечном этапе, когда их тыкаешь в подпись, меньше проблем. А чаще всего просто начальство руками в воздухе поводит, вот как то так надо. И переделываешь потом по сто раз. А они утверждают, что они несколько иное имели ввиду изначально.
Что касается документации - единого, как раньше по ГОСТ сейчас ничего нет. У нас оборудование разное, и к примеру немецкие схемы, итальянские и пр европейские - один стиль, американцы - другой, отечественные - третий. Про братьев китайцев - отдельная песня.
Отдельные фирмы, с которыми работаем как с субподрядчиками, зачастую с документацией вообще полный алес, если и удаётся что то выбить, то такое ощущение что школьники на коленке в туалете рисовали. Одна правда фирма есть, всё в поряде, ты ей техзадание - они тебе и работу сделают и всю документацию и в электронном и бумажном виде сделают и исходники программ отдадут. Когда от меня зависит - предпочитаю с ними работать.
Вот такие нынче дела.
А если всё таки не исчезло желание поработать с книгами старинными - наверняка у Вас в городе есть институт технический, обратитесь туда в библиотеку. Даже если Вы там не учитесь, договориться взять книгу под залог и отсканировать проблем нет. Да и на просторах интернета поди тоже найти можно.
Всё это конечно не по теме ветки, да простят модераторы. В следующий раз лучше в разделе КУРИЛКА поднимайте такие темы.
С уважением.

Мордорец
31.12.2016, 01:55
Хотелось бы спросить, какую книгу по автоматизации не особо сложных объектов и созданию документации к проекту вы могли бы посоветовать (что-то типа "Автоматизация типовых технологических процессов"? И хорошо бы, чтоб её можно было держать в руках. Заранее, спасибо.
Поищите "Проектирование систем автоматизации технологических процессов" под редакцией А.С. Клюева.

Алексей Геннадьевич
31.12.2016, 14:56
Хотелось бы спросить, какую книгу по автоматизации не особо сложных объектов и созданию документации к проекту вы могли бы посоветовать (что-то типа "Автоматизация типовых технологических процессов"? И хорошо бы, чтоб её можно было держать в руках. Заранее, спасибо.
ГОСТ 19
ГОСТ 34
Кое-что можно из этих стандартов почерпнуть.
"Типовых" техпроцессов нет. Иначе все технологи вымрут, как ткачи индийские (http://antihollywood.livejournal.com/103563.html) во времена промышленной революции в англии.

Vlad84
01.01.2017, 11:49
[QUOTE=maximov2009;232312]Добрый день. Если не секрет, кем Вы устроились работать?

Ну у меня тоже самое) Я один работаю на производстве в конторе, со мной только ещё слесарь по монтажным работам. Остальное - манагеры по сбыту и закупу. Техзадание приходит в виде послания на эл. почту манагеру со словами "на этот раз делаем так...", иногда приходит отсканированная бумажка с ручкой нарисованной схемой с исправлениями и т. д.))) В плане электрических схем и НКУ без автоматизации - всё в порядке, пользуюсь многими ГОСТами и РД. А вот с автоматизацией в плане документов сложности, потому что надо ещё писать инструкции к работе системы и т. д. Хотя так же как и вы, мне знакомые говорят, делай как считаешь правильным. Сами проектировщики не знают, как правильно делать)
За книгу, спасибо, поищу.

Palios
06.01.2017, 23:39
Добрый день. Прошу помощи подсказать пару моментов,
хочу немного переделать алгоритм вкл. и выкл. освещения.
Управление освещением 8 групп кнопкой звонка, (в схеме приведены две группы управления)
отдельно на 8-м входе общее вкл./выкл. освещением. (отдельно кнопкой выкл. не требуется)
Нужно что-бы, на любом из 8-ми входов, при кратковременном нажатии кнопки, включалась группа (это есть)
а при удержании её 3-5 сек. (любой изи 8-ми) было общее выключение всех 8-ми групп.
При этом, что-бы был приоритет сначала общ. выкл., потом общ. включение освещения 8-ми выходов.

Может, я перегрузил с блоками?
Прошу строго не судить, новичок!
https://yadi.sk/d/rUfZpPed37QutH
28590

petera
07.01.2017, 03:48
Добрый день. Прошу помощи подсказать пару моментов,
хочу немного переделать алгоритм вкл. и выкл. освещения.
Управление освещением 8 групп кнопкой звонка, (в схеме приведены две группы управления)
отдельно на 8-м входе общее вкл./выкл. освещением. (отдельно кнопкой выкл. не требуется)
Нужно что-бы, на любом из 8-ми входов, при кратковременном нажатии кнопки, включалась группа (это есть)
а при удержании её 3-5 сек. (любой изи 8-ми) было общее выключение всех 8-ми групп.
При этом, что-бы был приоритет сначала общ. выкл., потом общ. включение освещения 8-ми выходов.

Может, я перегрузил с блоками?
Прошу строго не судить, новичок!
https://yadi.sk/d/rUfZpPed37QutH
28590

По условию задачи не понятно
если кнопка для общего вкл/выкл подключена к входу I8, то для управления группами освещения остается только семь входов I1 - I7.
Может у Вас семь групп, а не восемь?
Может такой вариант подойдет?
28595
В схеме показаны только три канала
макрос 8ИЛИ
28592
Здесь кнопка общего вкл/выкл (I8) работает так
если не одна группа не была включена, то кратковременное нажатие кнопки включает все группы
а если хотя бы одна группа была включена, то кратковременное нажатие кнопки выключает все группы

https://www.youtube.com/watch?v=jTW9Xt_-Xno

Сергей0308
07.01.2017, 06:59
Здесь у меня своё мнение, по-моему лучше, если нажатие не кратковременное, более 0,5с(можно изменить), чтобы команда на включение не проходила, как-то так:

28596

rovki
07.01.2017, 09:11
Вот проект освещения на 8 комнат :rolleyes: Время самовыключения устанавливается в свойствах макроса в мили секундах .

melky
07.01.2017, 11:40
я делал на кнопочных выключателях так.
Кратковременное срабатывание на отпускание клавиши, длительное для переключения режимов. При выключенном освещении длительное нажатие переключает режим 1, включает свет что режим переключился. При включенном освещении переключает режим 2, выключает свет при смене режима.
Главное, чтобы основное назначение клавиши срабатывало именно при отпускании, тогда ничего зря не моргает когда используется режим удержания.

rovki
07.01.2017, 14:43
Вот полная реализация хотелок автора вопроса http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23045&page=47&p=232861&viewfull=1#post232861

Palios
07.01.2017, 22:18
Petera, cпасибо за предложенную рабочую схему, но отдельной кнопкой не требуется выключать, я в обращении написал.


Вы спросили:

По условию задачи не понятно
если кнопка для общего вкл/выкл подключена к входу I8, то для управления группами освещения остается только семь входов I1 - I7.
Может у Вас семь групп, а не восемь?



Управление освещением 8 групп кнопкой звонка, (в схеме приведены две группы управления)
отдельно на 8-м входе общее вкл./выкл. освещением. (отдельно кнопкой выкл. не требуется)
Нужно что-бы, на любом из 8-ми входов, при кратковременном нажатии кнопки, включалась группа (это есть)
а при удержании её 3-5 сек. (любой изи 8-ми) было общее выключение всех 8-ми групп.

Palios
07.01.2017, 22:27
Вот полная реализация хотелок автора вопроса http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23045&page=47&p=232861&viewfull=1#post232861

Спасибо большое!
То, что нужно под мой проект, управление из нескольких мест 8-ми групп освещения, собираюсь реализовать его в ближайшие два месяца.
По завершению сниму видео на объекте в живую.


P.S.
Я к Вам за Модулем езернет ENPR200

rovki
07.01.2017, 23:15
Спасибо большое!
То, что нужно под мой проект, управление из нескольких мест 8-ми групп освещения, собираюсь реализовать его в ближайшие два месяца.
По завершению сниму видео на объекте в живую.


P.S.
Я к Вам за Модулем езернет ENPR200
оставляйте заявку на почту ,что на сайте Каскады, сделаем.

Сергей0308
08.01.2017, 03:29
То, что нужно под мой проект, управление из нескольких мест 8-ми групп освещения, собираюсь реализовать его в ближайшие два месяца.
По завершению сниму видео на объекте в живую.

Устраните прохождение команд, что не "заказывали"(например чтобы включить все каналы, сначала последует команда выключить все каналы), сетевые переменные пишите, читайте битовой маской(требуется меньше регистров в 16 раз, здесь в 8 раз), по возможности используйте встроенную фильтрацию(до 255мс) и напряжение 24В:

28609

И будет вам почти полное счастье!
Я бы рассмотрел и вариант формирования команд, когда в течении времени(1-3с) кнопка нажимается 1-3 раза!

Palios
08.01.2017, 18:34
Устраните прохождение команд, что не "заказывали"(например чтобы включить все каналы, сначала последует команда выключить все каналы), сетевые переменные пишите, читайте битовой маской(требуется меньше регистров в 16 раз, здесь в 8 раз), по возможности используйте встроенную фильтрацию(до 255мс) и напряжение 24В:

28609

И будет вам почти полное счастье!
Я бы рассмотрел и вариант формирования команд, когда в течении времени(1-3с) кнопка нажимается 1-3 раза!

Если я правильно понял, то управление будет таким?

1. одно быстрое нажатие - вкл. или выкл. группы
2. два быстрых нажатий - общее выключение всех 8-ми групп.
3. три быстрых нажатий - общее включение всех 8-ми групп.

Все три нажатия, должны быть нажаты в промежутке 0-3сек.

Если так! Считаю, что тоже удобный вариант управления!

И отдельно вопрос:
Для чего предлагаете 24V? не совсем понял, можно по подробней.


Спасибо.

Сергей0308
08.01.2017, 19:28
И отдельно вопрос:
Для чего предлагаете 24V? не совсем понял, можно по подробней.


Спасибо.

Я так понимаю речь о ПР200, по нескольким причинам, во первых нередко выходит из строя по сообщениям форумчан БП ПР, как бы отдельный БП стоит намного дешевле ПР, во вторых отдельные БП я проверял путём КЗ, ничего с ними не случается, не знаю столь ли надёжен встроенный в ПР БП, в третьих, если используются дополнительные устройства с питанием =24В, всё равно придётся использовать отдельный БП, тогда нет смысла в ПР200 с питанием 220В, ну и по-моему самое главное, для безопасности, наверно везде могут быть исключения! И в ПР200 с питанием =24В имеется у дискретных входов встроенный фильтр дребезга контактов, что несколько упростит программу, как-то так!
Ещё можно добавить, если использовать мной предложенный вариант формирования команд, здесь ПР200 с питанием 24В имеет существенное преимущество, по сравнению с аналогичным с питанием 220В из-за существенно большего быстродействия по дискретным входам!

melky
09.01.2017, 08:45
многократные нажатия для команд очень неудобны. Не более 2-х. иначе потом все время вспоминать что и куда....

Vyachep
09.01.2017, 14:18
Добрый день. Прошу помощи подсказать пару моментов,
хочу немного переделать алгоритм вкл. и выкл. освещения.
Управление освещением 8 групп кнопкой звонка, (в схеме приведены две группы управления)
отдельно на 8-м входе общее вкл./выкл. освещением. (отдельно кнопкой выкл. не требуется)
Нужно что-бы, на любом из 8-ми входов, при кратковременном нажатии кнопки, включалась группа (это есть)
а при удержании её 3-5 сек. (любой изи 8-ми) было общее выключение всех 8-ми групп.
При этом, что-бы был приоритет сначала общ. выкл., потом общ. включение освещения 8-ми выходов.

Может, я перегрузил с блоками?
Прошу строго не судить, новичок!
https://yadi.sk/d/rUfZpPed37QutH
28590
Здравствуйте!

Для обработки длинных/коротких нажатий использую вложенный макрос.
Единственный параметр - время после которого нажатие считается "длинным"
Ко входу подключается кнопка, три выхода - на обработку команд.
На первом выходе появляется один импульс только при отпускании кнопки до истечения времени, после которого она считается нажатой с удержанием.
На втором выходе появляется один импульс только после истечения времени, после которого кнопка считается нажатой с удержанием.
На третьем выходе появляется логическая единица после истечения времени, после которого кнопка считается нажатой с удержанием. Единица присутствует до отпускания кнопки.

Сергей0308
10.01.2017, 02:26
Мой вариант формирования команд в зависимости от продолжительности нажатия кнопки:

28645

Продолжительность нажатия: 0-1с - импульс на 1 выходе, 1-2с - импульс на 2 выходе, 2-3с - импульс на 3 выходе, 3-4с - импульс на 4 выходе, если надо можно продолжить!

melky
10.01.2017, 09:13
о боге, а жену с тещей вы как собираетесь обучать удерживать клавишу ?
Вот по опыту использования ПР вместо импульсных реле в доме для включения и выключения освещения пришел к выводу, что двойные, и тем более тройные нажатия, а так же нажатия разной длительности неподвластно для простых обывателей.

нужно так: короткое нажатие - одно действие (самое распространенное включение и выключение)
длительное нажатие - второе действие.

Все остальное излишне и не поддается запоминанию с течением времени.

К тому же при использовании нажатий разной длительности без организации дополнительных обратных связей та еще задачка.
Как человек узнает, удерживая кнопку, что все, хватит ее держать и включится именно то, что нужно ?
Нажал и раз! и два! и три! танцуем дальше :)

ivydy
10.01.2017, 11:29
Здравствуйте. Работаю на ПР200 с сетевыми переменными. Использовал все регистры (с 512 по 576). Можно ли каким образом расширить область используемой памяти? спасибо

capzap
10.01.2017, 11:41
Здравствуйте. Работаю на ПР200 с сетевыми переменными. Использовал все регистры (с 512 по 576). Можно ли каким образом расширить область используемой памяти? спасибо
в некоторых случаях очень даже можно,начять присматриваться к понятию косвенная адресация

Ревака Юрий
10.01.2017, 11:44
Здравствуйте. Работаю на ПР200 с сетевыми переменными. Использовал все регистры (с 512 по 576). Можно ли каким образом расширить область используемой памяти? спасибо

Добрый день! Интересно посмотреть на проект, возможно где-то можно оптимизировать передаваемые данные для высвобождения регистров.

Pavel_
10.01.2017, 12:26
Здравствуйте. Работаю на ПР200 с сетевыми переменными. Использовал все регистры (с 512 по 576). Можно ли каким образом расширить область используемой памяти? спасибо
например использовать разные биты одного регистра.

Vyachep
10.01.2017, 17:18
о боге, а жену с тещей вы как собираетесь обучать удерживать клавишу ?
Вот по опыту использования ПР вместо импульсных реле в доме для включения и выключения освещения пришел к выводу, что двойные, и тем более тройные нажатия, а так же нажатия разной длительности неподвластно для простых обывателей.

нужно так: короткое нажатие - одно действие (самое распространенное включение и выключение)
длительное нажатие - второе действие.

Все остальное излишне и не поддается запоминанию с течением времени.

К тому же при использовании нажатий разной длительности без организации дополнительных обратных связей та еще задачка.
Как человек узнает, удерживая кнопку, что все, хватит ее держать и включится именно то, что нужно ?
Нажал и раз! и два! и три! танцуем дальше :)

Согласен, поэтому не стал заморачиваться с разной длительностью, хотя сначала хотел сделать и нажатия разной длины, и несколько нажатий подряд. Пришлось бы тогда возле каждого выключателя инструкцию на листе А4 вешать. Для домашних пользователей самое простое, чему можно научиться, это два варианта:
1. Нажал и сразу же отпустил - что-то произошло.
2. Нажал и держишь, как что-то произошло, отпустил.
У меня в новом доме так будет управление освещением сделано. Натурные испытания на супруге провел - сразу поняла и запомнила.

Кстати, раз уж заговорили за свет - кто-нибудь управлял с ПР114/ПР200 через аналоговые выходы 4...20mA тиристорным диммером, вроде Sipin SP48xx?

Сергей0308
10.01.2017, 22:05
о боге, а жену с тещей вы как собираетесь обучать удерживать клавишу ?
Вот по опыту использования ПР вместо импульсных реле в доме для включения и выключения освещения пришел к выводу, что двойные, и тем более тройные нажатия, а так же нажатия разной длительности неподвластно для простых обывателей.

нужно так: короткое нажатие - одно действие (самое распространенное включение и выключение)
длительное нажатие - второе действие.

Все остальное излишне и не поддается запоминанию с течением времени.

К тому же при использовании нажатий разной длительности без организации дополнительных обратных связей та еще задачка.
Как человек узнает, удерживая кнопку, что все, хватит ее держать и включится именно то, что нужно ?
Нажал и раз! и два! и три! танцуем дальше :)

По-моему чем тёщу дрессировать намного лучше поставить кнопки с подсветкой, можно даже многоцветной, если так об удобстве печётесь и ночью будет видно, но яркость лучше уменьшить! Ещё лучше для дорогой тёщи дорогую сенсорную панель, там уже и надписи можно сделать, чтобы тёща не путалась или интерфейс, сейчас уже есть такие, на голову одеваешь в виде короны, он мысли перехватывает и выполняет, тут главное, чтобы у тёщи мысли не путались, а то свет начнёт моргать как новогодняя гирлянда!

Vyachep
10.01.2017, 22:16
Сергей0308, нам преподаватель по автоматике говорил так: "Для персонала не надо усложнять систему и плодить сущности. Во первых не разберутся, во вторых - не оценят. А в третьих - в результате своей тупости обвинят Вас."

rovki
10.01.2017, 23:09
Сергей0308, нам преподаватель по автоматике говорил так: "Для персонала не надо усложнять систему и плодить сущности. Во первых не разберутся, во вторых - не оценят. А в третьих - в результате своей тупости обвинят Вас."
Все правильно, для не конкурентной среды, которая и определяла поведение индивидуума....Но в конкурентной среде действуют другие законы и рано или поздно придется им подчиниться...или сгинуть- уступить место другим .

Vyachep
10.01.2017, 23:49
Добрый день. Прошу помощи подсказать пару моментов,
хочу немного переделать алгоритм вкл. и выкл. освещения.
Управление освещением 8 групп кнопкой звонка, (в схеме приведены две группы управления)
отдельно на 8-м входе общее вкл./выкл. освещением. (отдельно кнопкой выкл. не требуется)
Нужно что-бы, на любом из 8-ми входов, при кратковременном нажатии кнопки, включалась группа (это есть)
а при удержании её 3-5 сек. (любой изи 8-ми) было общее выключение всех 8-ми групп.
При этом, что-бы был приоритет сначала общ. выкл., потом общ. включение освещения 8-ми выходов.

Может, я перегрузил с блоками?
Прошу строго не судить, новичок!
https://yadi.sk/d/rUfZpPed37QutH
28590

Palios, посмотрите, может это вам подойдет.

Уставка длинного нажатия - 3 секунды (для каждого входа задается отдельно в блоке CPPx).
Короткое нажатие на вход переключает состояние соответствующего выхода.
Если все выключено, длинное нажатие на входы 1-7 ничего не делает.
Если все выключено, длинное нажатие на вход 8 включает все выходы.
Если хоть что-то включено, длинное нажатие на любой вход выключает все выходы.

Vyachep
10.01.2017, 23:53
rovki, Думаю что дом - не есть конкурентная среда. Не менять же жену и тещу, если они длинное от короткого нажатия отличить не могут ;) Поэтому для них надо делать как можно проще. А если рабочий персонал тупит в двух нажатиях - тут ни лампочки, ни звонки, ни планшеты с надписЯми не помогут, только смена персонала :)

rovki
11.01.2017, 00:41
Palios, посмотрите, может это вам подойдет.

Уставка длинного нажатия - 3 секунды (для каждого входа задается отдельно в блоке CPPx).
Короткое нажатие на вход переключает состояние соответствующего выхода.
Если все выключено, длинное нажатие на входы 1-7 ничего не делает.
Если все выключено, длинное нажатие на вход 8 включает все выходы.
Если хоть что-то включено, длинное нажатие на любой вход выключает все выходы.
Не удобно со второго этажа спальни идти например в кухню на первый этаж .Жена или теща проклянут;) .Лучше когда любая кнопка является общим включателем или выключателем и не важно был где то свет включен или выключен ,на то он и ОБЩИЙ .
ПИСИ .Vyachep ,мы половина жизни проводим на работе и если там бытие определяет сознание ,то и дома надо находиться в нем же,имхо .

Vyachep
11.01.2017, 01:17
Не удобно со второго этажа спальни идти например в кухню на первый этаж .Жена или теща проклянут;) .Лучше когда любая кнопка является общим включателем или выключателем и не важно был где то свет включен или выключен ,на то он и ОБЩИЙ .
ПИСИ .Vyachep ,мы половина жизни проводим на работе и если там бытие определяет сознание ,то и дома надо находиться в нем же,имхо .

Делал по описанию задачи Palios'a.

Переделать на включить/выключить все по длинному нажатию любой кнопки - всего лишь один блок убрать, одни переставить и перекинуть несколько связей. :cool:

melky
11.01.2017, 09:24
Имхо, если уж делать, то длинным нажатием только ВЫКЛЮЧИТЬ все.
Опять же, нам надо выключить все когда мы уходим из дома или ложимся спать. Например мы в прихожей - варианты:
1. мы свет не включаем в прихожей так как достаточно света например от окна. Держим выключатель, сколько держать ? где эта интуиция времени внутренних часов что ПР все выключил ?. Значит надо сделать инверсию состояния освещения там, где мы находимся, то есть его включить. Но так как команда все выключить, то после задержки в месте нажатия клавиши он потом должен погаснуть или отключить его коротким нажатим и выйти за дверь.
2. Мы выключаем свет в своей спальне, все аналогично пункту 1, но вот момент, а если кто-то из семьи еще не спит и не планирует спать а мы ему свет в комнате взяли и выключили ?, человек подрывается и включает себе освещение ? немного неудобно и неприятно тому кто не спит.
3. Включить ВСЕ ? а так ли это надо, если кто-то в семье, находясь в другой комнате не хотел включать свет ?

з.ы. в общем автору запроса на такую автоматику освещения следует 100 раз подумать как делать...

Павел Братковский
11.01.2017, 14:10
Имхо, если уж делать, то длинным нажатием только ВЫКЛЮЧИТЬ все.

я думаю что функция выключить все должна присутствовать, только не длинным нажатием, а каким нибудь более сложным кодом (тещям и не продвинутым членам семьи знать не надо данного прибамбаса), как вариант функция должна работать только на выключателе в прихожей и отключать всю бытовую аппаратуру (кроме холодильника), функцию можно назвать "на недельку до 2-го....."

ну и тут Остапа понесло....

короткое нажатие вкл-выкл, если диммер..свет выключен, нажал кнопку и держишь свет плавно нарастает(короткое нажатие включает последнее состояние димера), отпустил светит...еще раз нажал коротко выключил, держишь плавно гаснет....по моему лучше не придумаешь... так работал дедовский светильник.

Vyachep
11.01.2017, 15:25
melky, могу предположить что в изначальной задаче включатель номер восемь стоит в прихожей и позволяет включить весь свет в доме, если ни кого не было до прихода жильцов. А выключить все - из любого места. Я так и сделал (см. вложение в сообщении #3005). Подробности "почему надо именно так" можно узнать только у Palios. По моему мнению, единственное чего надо придерживаться это "стандартных" алгоритмов управления для "стандартных" задач, чтобы люди не знакомые с твоей системой не впадали в ступор от того, что для простого включения света надо чуть ли не сплясать одновременно решая ребус. Стандартное включение/выключение - просто нажал и отпустил. Остальные варианты для "посвященных" ;) А то действительно возле каждого выключателя придется инструкцию на А4 вешать. Не успел прочитать и понять как включить свет в сортире - навалил в штаны. :)

Павел Братковский, могу сказать что сколько людей, столько же будет и хотелок, и мнений. Себе делаю так:

Все управление идет двумя типами нажатий - коротким и длинным. Коротким считается нажатие если клавиша нажата и отпущена в течении 0,75 сек. Длинное нажатие - если клавиша нажата и удерживается дольше 0,75 сек.

Простой свет (одна лампочка)
Если свет выключен, короткое нажатие просто включает, длинное - включает на таймер.
Если свет включен, короткое нажатие выключает, длинное - переключает свет на выключение по таймеру.

Лампа с диммером (уровень яркости запоминается при выключении)
Если свет выключен, короткое нажатие включает свет на предыдущий уровень яркости, длинное - на максимум.
Если свет включен, короткое нажатие выключает свет и запоминает уровень яркости, длинное - регулирует яркость. Каждое следующее длинное нажатие меняет направление регулирования.

В прихожей так же как и простая лампа, но есть несколько дополнительных вещей:
Позвонили в дверь - свет зажегся на 2 минуты.
Сверхдлинное нажатие (7 сек) на включатель выключает весь дом кроме холодильника и котла, и включает "вежливый" свет на 30 секунд. Чтобы обратно все включить - опять сверхдлинное нажатие.

Дополнительно если забыли что-то выключить и убежали в спешке - через 8...10 часов выключится само.

Вообще рассказывать обо всем долго, если интересуют подробности - в личку.
FBD для лого почти готово, а для ПР туплю с диммером, пока не придумал как его сделать.
На всякий случай повторю вопрос - кто-нибудь управлял с ПР диммером/регулятором типа Sipin SP48x (http://energ-on.ru/tiristornyy-regulyator-sp48p18/) по 4-20ма?

Ревака Юрий
11.01.2017, 18:09
melky, могу предположить что в изначальной задаче включатель номер восемь стоит в прихожей и позволяет включить весь свет в доме, если ни кого не было до прихода жильцов. А выключить все - из любого места. Я так и сделал (см. вложение в сообщении #3005). Подробности "почему надо именно так" можно узнать только у Palios. По моему мнению, единственное чего надо придерживаться это "стандартных" алгоритмов управления для "стандартных" задач, чтобы люди не знакомые с твоей системой не впадали в ступор от того, что для простого включения света надо чуть ли не сплясать одновременно решая ребус. Стандартное включение/выключение - просто нажал и отпустил. Остальные варианты для "посвященных" ;) А то действительно возле каждого выключателя придется инструкцию на А4 вешать. Не успел прочитать и понять как включить свет в сортире - навалил в штаны. :)

Павел Братковский, могу сказать что сколько людей, столько же будет и хотелок, и мнений. Себе делаю так:

Все управление идет двумя типами нажатий - коротким и длинным. Коротким считается нажатие если клавиша нажата и отпущена в течении 0,75 сек. Длинное нажатие - если клавиша нажата и удерживается дольше 0,75 сек.

Простой свет (одна лампочка)
Если свет выключен, короткое нажатие просто включает, длинное - включает на таймер.
Если свет включен, короткое нажатие выключает, длинное - переключает свет на выключение по таймеру.

Лампа с диммером (уровень яркости запоминается при выключении)
Если свет выключен, короткое нажатие включает свет на предыдущий уровень яркости, длинное - на максимум.
Если свет включен, короткое нажатие выключает свет и запоминает уровень яркости, длинное - регулирует яркость. Каждое следующее длинное нажатие меняет направление регулирования.

В прихожей так же как и простая лампа, но есть несколько дополнительных вещей:
Позвонили в дверь - свет зажегся на 2 минуты.
Сверхдлинное нажатие (7 сек) на включатель выключает весь дом кроме холодильника и котла, и включает "вежливый" свет на 30 секунд. Чтобы обратно все включить - опять сверхдлинное нажатие.

Дополнительно если забыли что-то выключить и убежали в спешке - через 8...10 часов выключится само.

Вообще рассказывать обо всем долго, если интересуют подробности - в личку.
FBD для лого почти готово, а для ПР туплю с диммером, пока не придумал как его сделать.
На всякий случай повторю вопрос - кто-нибудь управлял с ПР диммером/регулятором типа Sipin SP48x (http://energ-on.ru/tiristornyy-regulyator-sp48p18/) по 4-20ма?

С выходом 4-20mA управляли твердотелками, если ПР с таким выходом ему без разницы чем управлять, из логики сигнал в диапазоне 0-1 на AO1 или AO2.

rovki
11.01.2017, 18:30
ТТР на постоянке по выходу не работают ...

Vyachep
11.01.2017, 18:41
С выходом 4-20mA управляли твердотелками, если ПР с таким выходом ему без разницы чем управлять, из логики сигнал в диапазоне 0-1 на AO1 или AO2.

Это понятно. У меня сложность в другом. Как сделать регулирование яркости от кнопки?
В Лого это не сложно - генератор импульсов, импульсы считает реверсивный счетчик, Посчитанное количество импульсов отдаю в Analog Ramp, все. Бонусом от рампы получаю плавное включение/выключение. Опять же, у Лого диапазон аналогового выхода от 0 до 1000. В ПР у меня получается какая-то уж слишком сложная конструкция на счетчиках, сумматорах... И во первых, толком она у меня еще не получилась, а во вторых то что сделал - мне не нравится. :(

Сергей0308
11.01.2017, 18:54
Это понятно. У меня сложность в другом. Как сделать регулирование яркости от кнопки?
В Лого это не сложно - генератор импульсов, импульсы считает реверсивный счетчик, Посчитанное количество импульсов отдаю в Analog Ramp, все. Бонусом от рампы получаю плавное включение/выключение. Опять же, у Лого диапазон аналогового выхода от 0 до 1000. В ПР у меня получается какая-то уж слишком сложная конструкция на счетчиках, сумматорах... И во первых, толком она у меня еще не получилась, а во вторых то что сделал - мне не нравится. :(

Если используете полный диапазон универсального счётчика, то достаточно значение счётчика разделить на 65535 ну и останавливать счёт на "0" и "65535", чтобы не перескакивал, у счётчика есть и энергонезависимость, такой с остановкой счёта в крайних положениях есть в онлайн базе макросов, да и выкладывались мильон раз!

Алексей Геннадьевич
12.01.2017, 06:53
Это понятно. У меня сложность в другом. Как сделать регулирование яркости от кнопки?
В Лого это не сложно - генератор импульсов, импульсы считает реверсивный счетчик, Посчитанное количество импульсов отдаю в Analog Ramp, все. Бонусом от рампы получаю плавное включение/выключение. Опять же, у Лого диапазон аналогового выхода от 0 до 1000. В ПР у меня получается какая-то уж слишком сложная конструкция на счетчиках, сумматорах... И во первых, толком она у меня еще не получилась, а во вторых то что сделал - мне не нравится. :(

По поводу алгоритма - был такой советский симисторный светорегулятор с емкостным управлением (касанием пластины) .
Что в нём не нравилось - включение по предыдущему состоянию.
А управление - короткое касание - вкл/откл
удержание - увеличение/уменьшение.
Сам больше склоняюсь к управлению кнопка+шаттл. Удобнее.


Если используете полный диапазон универсального счётчика, то достаточно значение счётчика разделить на 65535 ну и останавливать счёт на "0" и "65535", чтобы не перескакивал, у счётчика есть и энергонезависимость, такой с остановкой счёта в крайних положениях есть в онлайн базе макросов, да и выкладывались мильон раз!
Для регулирования яркости 0-100хватит.

Павел Братковский
12.01.2017, 08:41
По поводу алгоритма - был такой советский симисторный светорегулятор с емкостным управлением (касанием пластины) .
Что в нём не нравилось - включение по предыдущему состоянию.
А управление - короткое касание - вкл/откл
удержание - увеличение/уменьшение.

я про такой и писал, мне например понравилось, что Алексею Геннадьевичу не понравилось, один хрен сделано будет так как, делающий захочет...свободу выбора ни кто не отменял


Себе делаю так:

ни чего не имею против...


В Лого это не сложно - генератор импульсов, импульсы считает реверсивный счетчик, Посчитанное количество импульсов отдаю в Analog Ramp, все.

подобный макрос на ОЛ делается без проблем...нечто подобное делал для управления модулирующим клапаном

как то так28688

melky
12.01.2017, 08:47
Не забывайте, что не все лампы могут зажечься при регулировке 5 например. ну или будут светить совсем уж мало мало. То есть возможно придется делать минимальный порог в алгоритме.
з.ы. диммирование конечно прикольно, но на все лампы не разгонишься... Либо покупать дорогие LED которые работают от обычных диммеров, либо не заморачиваться вовсе...

Ревака Юрий
12.01.2017, 11:48
ТТР на постоянке по выходу не работают ...

На постоянное напряжение тоже вроде есть варианты, другое дело, что обычные лампы все чаще заменяются светодиодными и всякими энергосберегающими, и там на димерах могут начаться проблемы. Ну и плюс в ПР не так много выходов для диммирования даже через 4-20, для этих целей лучше использовать светодиодную ленту и диммер на RS485.

Vyachep
12.01.2017, 19:24
Ревака Юрий, melky - пару-тройку хороших светодиодных ламп можно и купить на квартиру, регулировка яркости обычно нужна в комнатах, ну максимум еще на кухне. На них выходов ПР хватит. В крайнем случае - для диммеров применять лампы накаливания, для простого света - светодиодные.

Сваял сегодня что-то похожее на диммер. К сожалению сейчас под руками нет ПР с аналоговыми выходами чтобы проверить. Если кто проверит - буду благодарен. Основной вопрос к Th и Tl генератора BLINK1 - проверка скорости регулирования. Здоровая критика и предложения приветствуются.

Сергей0308
12.01.2017, 19:32
У Овна(Кипприбора) есть SSR для коммутации постоянного тока, диммирование - ШИМ, но в ПР200 нет, надеюсь что пока нет транзисторных выходов, по-моему для этого лучше взять ПР114!

28698

melky
13.01.2017, 08:55
а ежели выпаять реле ? ну правда гарантия минус...
ИМХО, вот стоило бы производителю сделать платку для продажи, чтобы впаивалась вместо реле. тогда и заказывать было бы можно с нужным количеством транзисторных выходов а в случае необходимости докупить нужное и перепаять самостоятельно....

Павелл59
13.01.2017, 09:14
Здравствуйте! Пишу первую программу на ПР200. Вопрос: возможно-ли отображение на дисплее действующего значения давления в барах ?.
К аналоговому входу AI1 подключен датчик давления 4...20мА. Буду рад советам, макросам готовым.

Ревака Юрий
13.01.2017, 10:17
Здравствуйте! Пишу первую программу на ПР200. Вопрос: возможно-ли отображение на дисплее действующего значения давления в барах ?.
К аналоговому входу AI1 подключен датчик давления 4...20мА. Буду рад советам, макросам готовым.

Добрый день! Можно, в свойствах входа AI1 указываете нижний и верхний диапазон датчика давления, на выходе будет значение в барах, ну и не забыть джампера проверить.

Павелл59
13.01.2017, 10:39
Добрый день! Можно, в свойствах входа AI1 указываете нижний и верхний диапазон датчика давления, на выходе будет значение в барах, ну и не забыть джампера проверить.
Спасибо. Джампера по умолчанию стоят на ...20мА. В настройках входа AI1 я указал 4...20 мА и диапазон 0...10 бар.Уточните на каком выходе будет значение в барах и какую переменную указать в менеджере экрана ? У меня аналоговый вход с датчиком давления работает на дискретный выжод ,который включает-выключает нагнетательный насос.Как-то так.

Андрей Посохов
13.01.2017, 10:52
Спасибо. Джампера по умолчанию стоят на ...20мА. В настройках входа AI1 я указал 4...20 мА и диапазон 0...10 бар.Уточните на каком выходе будет значение в барах и какую переменную указать в менеджере экрана ? У меня аналоговый вход с датчиком давления работает на дискретный выжод ,который включает-выключает нагнетательный насос.Как-то так.

Вход к выходу не привязан внутри. На выход , в зависимости от модификации, можно вывести 4..20 мА или 0..10 В (делается программно). Чтобы вывести переменную (значение в барах) на экран, нужно присвоить входу выходную переменную из панели быстрого доступа (задать ее имя и тип с плавающей запятой). Более подробную информацию можете получить в тех. поддержке support@owen.ru

Посохов Андрей Владимирович
Инженер по продукту АН "Программируемые реле"/
Инженер технической поддержки ОВЕН

Максим 112
13.01.2017, 17:31
день добрый... помогите разобраться

мне надо чтоб r_triger импульсом дал сигнал на таймер... и таймер после сигнала отшить время (5 с) и выдал сигнал..

есть ли CODESYS ТАКОЙ ТАЙМЕР ????

СПАСИБО!!!!!

petera
13.01.2017, 18:47
день добрый... помогите разобраться

мне надо чтоб r_triger импульсом дал сигнал на таймер... и таймер после сигнала отшить время (5 с) и выдал сигнал..

есть ли CODESYS ТАКОЙ ТАЙМЕР ????

СПАСИБО!!!!!

В зависимости от того, что понимать под "выдал сигнал" выбрать один из вариантов
28710

Максим 112
14.01.2017, 10:37
у меня идет конвеир.. по середини стоить дачик который дает импульс.. вот этот импульс должен ити на таймер посли пару секунд должен выдать сигнал

Василий Кашуба
14.01.2017, 21:13
у меня идет конвеир.. по середини стоить дачик который дает импульс.. вот этот импульс должен ити на таймер посли пару секунд должен выдать сигнал
Как же надо не любить русский язык, чтобы так его коверкать.

SA104
14.01.2017, 22:28
Как же надо не любить русский язык, чтобы так его коверкать.
может это контроллер написал? Для искусственного разума вполне сносный уровень..

Vyachep
15.01.2017, 00:13
дОжили... Контроллеры троллят на форуме... :)

petera
15.01.2017, 01:57
Как же надо не любить русский язык, чтобы так его коверкать.
Не нужно быть таким категоричным.
Может русский язык не является для автора родным. Может его родной язык даже не славянский.
Что ему арабской вязью здесь писать? Тогда мы вообще ничего не смогли бы понять.
Даже на просторах бывшего СССР не везде изучение русского языка в школах является обязательным, а кое где русский язык под запретом.
Возможно автор может разговаривать на русском и даже читать, но вот грамматику русского языка он никогда не изучал.
Если бы в 1994 г. в Белоруссии пришли к власти недобитые националисты, то и мои внуки не смогли бы сейчас грамотно писать по-русски.

hjk2003
16.01.2017, 15:24
Добрый день!

Подскажите такой момент:
Подключил к ПР200 счетчик импульсов для воды, при большом потоке перестает считать.
По паспорту на счетчик у него импульс не менее 20мс
Может нужно между входом сигнала со счетчика и счетчиком импульсов ставить какой то функциональный блок?

Woolfy
16.01.2017, 16:29
дОжили... Контроллеры троллят на форуме... :)
Ну почему же троллят? Консультируются, т. к. обслуживают линию и программируют в КДС. Не Т1000, конечно, зато нашемарка...:rolleyes:

maximov2009
16.01.2017, 17:02
Добрый день!

Подскажите такой момент:
Подключил к ПР200 счетчик импульсов для воды, при большом потоке перестает считать.
По паспорту на счетчик у него импульс не менее 20мс
Может нужно между входом сигнала со счетчика и счетчиком импульсов ставить какой то функциональный блок?

Добрый день. ПР200 и ПР114 тмеют ограничения по входной частоте. Около 200Гц. Прикиньте Вашу частоту импульсов со счётчика.
Вход просто не успевает и воспринимает как сплошной дискретный сигнал.
С уважением.

Сергей0308
16.01.2017, 18:33
Добрый день!

Подскажите такой момент:
Подключил к ПР200 счетчик импульсов для воды, при большом потоке перестает считать.
По паспорту на счетчик у него импульс не менее 20мс
Может нужно между входом сигнала со счетчика и счетчиком импульсов ставить какой то функциональный блок?

Если меандр с шириной импульса 20 мс, должно работать, это же частота 25 Гц, если используете дискретный вход, ПР200 должно быть с питанием 24 В, по умолчанию стоит в настройках фильтра 10 мс, можно попробовать уменьшить до 1 мс.

maximov2009
17.01.2017, 04:21
Добрый день. Расходомер (счётчик) не даёт меандр. Частота и минимальная ширина импульса - две большие разницы. Нужно знать марку расходомера и ВЕС одного импульса (он настраивается). А если это простенький бытовой с магнитиком и герконом, навряд ли что то толковое выйдет. Это только если лепить что нибудь типа СИ, у него скорость побольше. А на нём уже выставлять ВЕС импульса и на ПР. Только если это для дома, то зачем? Если для производства - ещё можно подумать, помудрить. Взять расходомер с RS 485 и привязать к ПР200. Ну и т.д.
С уважением.

melky
17.01.2017, 09:34
Устанете привязывать расходомеры по RS485 к ПР. Основная загвоздка, придется искать расходомеры с "чистым" Modbus а не подобными протоколами.

Satellite83
18.01.2017, 17:01
Подскажите как поставить отрицательное значени по умолчанию в входной сетевой переменной Ха. ПР200

melky
18.01.2017, 17:26
Надо создать внутреннюю энергонезависимую переменную и воспользоваться макросом сравнения последнего измененного значения для флоат с записью в обе переменные.
На входах макроса 1 - внутренняя, 2 сетевая, на выходе обе.

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&p=216833&viewfull=1#post216833

Сергей0308
18.01.2017, 18:21
Подскажите как поставить отрицательное значени по умолчанию в входной сетевой переменной Ха. ПР200

И зачем Вам это? На этапе пуска-наладки ПР хотя бы раз включат, т. е. на работу это никак не повлияет!

Satellite83
18.01.2017, 19:34
И зачем Вам это? На этапе пуска-наладки ПР хотя бы раз включат, т. е. на работу это никак не повлияет!

Это за тем что-бы по умолчанию там стояло (-25). А иначе пока будешь колдовать здание окочуриться. Так как это блок только малый кусок схемы.

Сергей0308
18.01.2017, 20:43
Это за тем что-бы по умолчанию там стояло (-25). А иначе пока будешь колдовать здание окочуриться. Так как это блок только малый кусок схемы.

Надо, так надо, я к тому, что при энергонезависимости сетевой переменной по умолчанию будет означать при первом включении ПР, далее по умолчанию чтобы стало, надо как минимум перезалить программу, а Ваши объяснения как минимум не добавили ясности, поможет ли это!

melky
18.01.2017, 21:23
Сергей0308 Ничего потом перезаливать не надо, достаточно изменить. Но переменные какие нужно, такие и выставляются в начальное значение.

интересно, когда починят сетевые переменные, чтобы из можно было назначать напрямую ?

Satellite83
18.01.2017, 21:24
Извиняюсь. Просто раньше можно было задать в сетевой переменной значение по умолчанию. Теперь у меня эти данные не поддаются изменению. Лоджик 1,8,93,7745

melky
18.01.2017, 21:32
раньше можно было задать, да вот косяк, при старте ПР все было нулями и это отключили до момента исправления. Я так понимаю проблема какая-то есть в прошивке самого ПР.

Satellite83
18.01.2017, 21:41
А нет ни у кого примеров стыковки ПР200 и ИП320?

Сергей0308
18.01.2017, 23:09
Сергей0308 Ничего потом перезаливать не надо, достаточно изменить. Но переменные какие нужно, такие и выставляются в начальное значение.

интересно, когда починят сетевые переменные, чтобы из можно было назначать напрямую ?

Тогда это не энергозависимая переменная, если она при каждом включении(насколько смог понять) принимает некое, заданное значение, и надо сразу было бы это подчеркнуть, а не выражаться намёками, я фигею, нельзя что ли как-то ясно выразится, я например, ещё до конца не уверен, что Вам надо, я же не могу пользоваться исключительно предположениями!

Satellite83
18.01.2017, 23:27
Я так понимаю, что сетевая переменная энергонезависимая, вот только на данный момент ее нельзя задать из лоджика, только с панели или из скады. Раньше это задавалось в свойствах сетевой переменной, а теперь временно нельзя.

Сергей0308
19.01.2017, 01:28
Я так понимаю, что сетевая переменная энергонезависимая, вот только на данный момент ее нельзя задать из лоджика, только с панели или из скады. Раньше это задавалось в свойствах сетевой переменной, а теперь временно нельзя.

А что Мелкий насоветовал, не подходит? Я тоже как-то так это вижу: при первом включение производим однократную запись в сетевую переменную, первое включение определяем путём записи(параллельно записи в сетевую переменную) в энергонезависимую переменную значения отличного от нуля(по умолчанию - "0").

melky
19.01.2017, 08:56
Satellite83 Вы видимо проглядели, в версиях 1.8.63 или около, где можно было задать начальное значение для сетевой переменной это НЕ РАБОТАЛО, при прошивке ПР и запуске программы переменные были обнулены, хотя при этом их можно было изменить и они сохранялись.
Разработчики выяснили что проблема в прошивке ПР и временно прикрыли этот функционал.

Чтобы это обойти AI! и написал макросы для целочисленных и float переменных который на выход дает последнее измененное значений, которое мы пишем в обе переменный, тем самым при запуске ПР после прошивки в сетевую переменную заносится значение из энергонезависимой переменной или обратно.

Это уже проверено и работает. Например при изменении (правки, доработки) прошивки можно в программе задать переменные счетчиков наработки и прошить ПР и запустить снова, и все счетчики у нас подхватятся программой.

Вы пишите программу без живого ПР на руках ? Видимо поэтому думаете, что оно будет работать ? :)
Просто я на живом определил, что это не работает.

Satellite83
19.01.2017, 11:33
Подскажите как указывать Биты в панели ИП320 с сетевой переменной ПР200. Или как перевести Регистр в биты.

melky
19.01.2017, 12:07
не знаю, хоть и ПР и ИП320 живьем валяются :) некогда этим заниматься.
Преимущество ПР200 в том, что она может байты в регистре переворачивать как вам надо. Экспериментируйте изучив документацию.

Satellite83
19.01.2017, 13:56
Спасибо всем за советы. Разобрался. Что бы перевести регистр в бит, надо просто регистр умножить на 16. Только что проверил на железе. Все работает.

Роман87
23.01.2017, 08:43
Здравствуйте! Помогите настроить ут24. Хотя бы дайте простой алгоритм для проверки ут24 на работоспособность. Перепробовал кучу разных алгоритмов но реле не щелкает, на табло не загорается ни вход 1 ни вход 2. Что нибудь простое дайте чтоб просто подать напряжение на прибор и усомниться в его работоспособности.

verpup
23.01.2017, 13:59
Надо переключить перемычки на аналоговом входе у ПР 200 220.4.
Попытался снять верхнюю крышку, но защелки которые её держат не хотят отжиматься. Боюсь усердствовать дабы не сломать. может кто подскажет легкий способ как снять крышку?

Алексей Геннадьевич
23.01.2017, 14:06
Надо переключить перемычки на аналоговом входе у ПР 200 220.4.
Попытался снять верхнюю крышку, но защелки которые её держат не хотят отжиматься. Боюсь усердствовать дабы не сломать. может кто подскажет легкий способ как снять крышку?
Ножом поддевайте.
По очереди обе стороны.

capzap
25.01.2017, 12:38
напомните как выделить маску у целочисленных, AND требует к булю привести

Ревака Юрий
25.01.2017, 12:42
напомните как выделить маску у целочисленных, AND требует к булю привести

Прилепить к AND целочисленное, ну и на выходе ничего булевского не должно быть.

capzap
25.01.2017, 13:07
Прилепить к AND целочисленное, ну и на выходе ничего булевского не должно быть.

да, всё работает, видимо тянул вторую линию другого типа, поэтому ругался лоджик