Просмотр полной версии : MasterSCADA и счётчики (газа, тепла, воды и проч.)



S.A.D.
09.12.2010, 14:59
Доброго всем времени суток. Как интегрировать в MasterSCADA какой либо счётчик? Я так понимаю что нужен OPC сервер под него? И интересно как этот счётчик сделать с скаде. ФБ нужен какой-то специальный или как? Со счётчика надо снимать данные, архивировать, создавать тренды отчёты ну и т.д. и т.п..

Заранее благодарен за ответы)))

SCADAMaster
09.12.2010, 15:26
Можно получать по OPC серверам. Если протокол стандартный (например Modbus RTU) то и OPC можно использовать стандартный. Большинство производителей счетчиков предлагают OPC серверы.
Кроме того можно использовать опцию MasterSCADA - MasterLink, при помощи которой также получать данные по протоколу Modbus, или по специализированным протоколам. Поддержаны протоколы для счетчиков Меркурий 230, вычислителей Логика, а также Пульсар.

Как обрабатывать значения в SCADA - зависит от задачи.

S.A.D.
09.12.2010, 15:50
что значит стандартный Opc сервер? это предоставленый производителем? щас мне надо подключить теплосчётчик эско-т, так вот я уже месяц не могу достучаться ни до прелставителей эско ни к ним на ящик, ответили один раз - просили уточнить зачем им такая информация. после того как я им информацию предоставил гробовое молчание...

получается что в скаде Opc сервер счётчика выдаст нам некие выхода с которых мы и будем снимать показания. а возможно ли читать архивы счётчиков?

SCADAMaster
10.12.2010, 09:32
что значит стандартный Opc сервер?
Есть стандартные протоколы - например Modbus RTU. Для них многие фирмы предоставляют OPC серверы, в том числе их предоставляет ИНСАТ.

это предоставленый производителем?
Если протокол нестандартный, а собственная разработка, то фирма производитель, как правило, предоставляет OPC сервер.


щас мне надо подключить теплосчётчик эско-т, так вот я уже месяц не могу достучаться ни до прелставителей эско ни к ним на ящик, ответили один раз - просили уточнить зачем им такая информация. после того как я им информацию предоставил гробовое молчание...

На их сайте не сказано по какому протоколу работает данный счетчик. Возможно вам стоит спросить у них. Если выясниться что там Modbus RTU, то проблема наличия OPC решится сама собой.



получается что в скаде Opc сервер счётчика выдаст нам некие выхода с которых мы и будем снимать показания. а возможно ли читать архивы счётчиков?
Можно. Получение данных осуществляется по OPC DA, а получение архива по OPC HDA (Historical Data).
В MasterSCADA можно получать текущие и архивные данные при помощи OPC или модуля MasterLink.

S.A.D.
10.12.2010, 14:44
Спасибо за ответы))
Про ЭСКО-Т: проблема как раз в том что связаться с ними не удаётся... Они игнорируют своих клиентов. Но без этой информации никак(((

Так а если там Modbus то всё равно нужен opc производителя, как например делает овен? или я что-то не понимаю?

SCADAMaster
10.12.2010, 15:34
Про ЭСКО-Т: проблема как раз в том что связаться с ними не удаётся... Они игнорируют своих клиентов. Но без этой информации никак(((

Попробуйте позвонить им.

Так а если там Modbus то всё равно нужен opc производителя, как например делает овен? или я что-то не понимаю?
OPC серверов под Modbus очень много, в том числе и у ИНСАТ:
http://www.masterscada.ru/products/?category=815
Либо использовать MasterLink - он может получится дешевле чем OPC, а также упростит создание проекта и снизит нагрузку на процессор.
http://www.masterscada.ru/prices/info.php?pid=5572

S.A.D.
10.12.2010, 16:59
спасибо, буду изучать дальше)

Jeck
11.12.2010, 01:00
Спасибо за ответы))
Про ЭСКО-Т: проблема как раз в том что связаться с ними не удаётся... Они игнорируют своих клиентов. Но без этой информации никак(((

Так а если там Modbus то всё равно нужен opc производителя, как например делает овен? или я что-то не понимаю?
о да! эско жесть. тож уже с месяц веду переписку с ними. уж и письмо им официальное написали за подписью гены, все завтраками кормят. наверное самому придётся нюхать обмен счетчика с их родным по. думаю, там не сложное. плотно не смотрел, но кажется обычный модбас.
ps прост они свою систему сбора инфы продвигают, вот и душит их наверное зеленая...

S.A.D.
13.12.2010, 09:31
о да! эско жесть. тож уже с месяц веду переписку с ними. уж и письмо им официальное написали за подписью гены, все завтраками кормят. наверное самому придётся нюхать обмен счетчика с их родным по. думаю, там не сложное. плотно не смотрел, но кажется обычный модбас.
ps прост они свою систему сбора инфы продвигают, вот и душит их наверное зеленая...

Только они не учитывают что ихняя система мало кому нужна. Да и вообще как правило ПО производителя счётчика оказывается таким кривым что просто зла нехвататет. Если напрямую оно ещё как-то работает, то через GSM-модем начинается жопа. Если там Modbus то это хорошо.

И там помоему 485 есть судя по контактам и рисункам на счётчике, да?

Igor.m
17.09.2014, 05:24
Подскажите как можно реализовать следующий алгоритм в Мастер СКАДА? Например пришел импульс на вход один раз , а выход при этом изменил свое значение с 0 до Х, отсчитал по очереди и остался в этом состоянии, и так повторяется при новой подаче сигнала на вход.

SCADAMaster
17.09.2014, 08:07
Что значит от 0 до Х и отсчитал по очереди?
Увеличил последовательно свое значение с 0 до какого-то заданного значения? Время изменения чисел как-то нужно регулировать?
Можно решить через Cкрипт C# или ST, а также на отдельных - например с пульсатором и счетчиком.