PDA

Просмотр полной версии : ип320 автономно работает?



drvlas
09.12.2010, 13:18
здравствуйте!

у меня пока не вяжется ип320 с плк. поэтому решил попробовать увидеть хоть в чем-то ее функционирование.

есть несколько экранов. в каждом поставил направление перехода по стандартным кнопкам ("предыдущий экран" и "следующий экран"). сами кнопки вверх-вниз ничем посторонним не загружаю.

в настройках проекта указал, что управления экранами нет вообще.

и загрузил проект в панель. успешно. но!
как с подлюченным плк, так и без него она только и делает, что выводит экран номер 0 (кстати, главным экраном объявлен номер 1, если это что-то добавит в диагностику) и через несколько секунд жалуется на потрею связи.
ни одна кнопка не отрабатывается.

так как сделать что-то с экранами - первый раз, то я допускаю что-то грандиозно-базово-основополагающе неверное в своих подходах.

поэтому вопрос(ы): должны пикать кнопки? должны листаться экраны? должны вводиться значения регистров?
или как должна вести себя панель?

спасибо!

Логвиненко Андрей
09.12.2010, 14:06
Панель в автономном режиме можно протестировать только в режиме slave,
если панель мастер, то при обращении к несуществующему адресу или регистру увидим " Потеря связи.. ".

drvlas
09.12.2010, 21:23
спасибочки! наконец-то увидел, как выглядят мои буковки в реале!

тема закрыта.